Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > Библиотека

Библиотека Здесь сосредоточены познавательные статьи, раскрывающие те или иные аспекты оборудования или условий его применения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.06.2017, 11:04   #1
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Разборка SMH4. Замена корпуса SMH4 (в сборе с экраном и клавиатурой)

Если вам необходимо заменить переднюю часть корпуса контроллера SMH4 - следуйте предоставленной пошаговой инструкции.

Помните, что все манипуляции нужно проводить только когда контроллер отключен от всех систем, изъяты все клеммники и кабельные подключения.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Gromov, 22.09.2017 в 18:54
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 14:40   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Замена корпуса SMH4 (в сборе с экраном и клавиатурой)

Замена корпуса SMH4 (в сборе с экраном и клавиатурой). (видеоинструкция по полной разборке на youtube)

1. Снятие задней крышки. Плоской отвёрткой надо отжать 4 фиксатора задней крышки (белого цвета).




Рис 01-а. Положение фиксаторов. Цифрами обозначен оптимальный порядок работы с фиксаторами.





Рис 01-б. Как нажимать фиксаторы. Отвёртка под 45 градусов немного вжимается и фиксатор отщёлкивается.



2. Отсоединить разъём слота сетевого модуля при вытягивании крышки вверх (можно просто аккуратно тянуть крышку до самостоятельного выпадения шлейфа).




Рис 02. Вытягивание крышки на разъёме



3. Отсоединить шлейф от верхней платы.




Рис 03. Верхний шлейф.



4. Вынуть верхнюю плату. Сначала поддеть со стороны экрана(рис 4-а) до освобождения разъёма под платой, затем плавно поднимать вверх с противоположной стороны. Она держится только на штыревых разъёмах, но осторожность не помешает, разъёмы нужно не погнуть.




Рис 04-а. Снятие верхней платы. Указаны направления усилий на отвёртке.





Рис 04-б. Снятие верхней платы. Здесь видны другие разъёмы, на которых удерживается плата.



5. Вытащить нижнюю плату. Выдавливать отвёрткой с защёлок с одной стороны.




Рис 05-а. Снятие нижней платы. Указаны направления усилий на отвёртке.





Рис 05-б. Снятие нижней платы. После отжатия защёлок - тянуть на себя, по направлению взгляда (ракурс как на фото).



6. Отсоединить шлейф от маленькой платы. Поднять фиксатор на 90° и аккуратно вытащить шлейф из разъёма. Для облегчения задачи можно использовать кусочек скотча или синей изоленты.




Рис 06-а. Фиксатор шлейфа в открытом состоянии. Фиксатор разъёма поднят на 90°.




Рис 06-б. Направление для вытаскивания шлейфа.



7. Вытащить маленькую плату. Отжать 2 прозрачных фиксатора, со стороны середины корпуса и плату тянуть вверх с того же угла.




Рис 07-а. Снятие маленькой платы. Указаны направления давления на пальцах. Указательные пальцы отжимают защёлки (давят в стороны), большой палец поднимает плату (давит вверх).





Рис 07-б. Направление для снятия маленькой платы.



8. Всё разобрано.




Рис 08. Всё разобрано.





---
Изображения
Тип файла: jpg 02.jpg (226.4 Кбайт, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 01.jpg (269.8 Кбайт, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (349.2 Кбайт, 107 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (187.8 Кбайт, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (471.5 Кбайт, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (438.2 Кбайт, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 07.jpg (465.3 Кбайт, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 08.jpg (434.7 Кбайт, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 09.jpg (276.8 Кбайт, 85 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (389.7 Кбайт, 96 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 14:47   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Разборка SMH4

Фото, часть 2.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (321.8 Кбайт, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (366.8 Кбайт, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (374.4 Кбайт, 64 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 14:55   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Разборка SMH4

Сборку производить в обратном порядке.

При подсоединении маленькой платы следует, вначале, подсоединить шлейф, затем установить плату на защёлки.




Рис 09. Подсоединение шлейфа к маленькой плате.




Рис 10. Направление усилий, для фиксации нижней платы.


При подсоединении верхней платы, нужно соблюдать осторожность при соединении разъёмов, чтобы их не повредить и не загнуть.




Рис 11. Совмещение разъёмов нижней и верхней плат.




Рис 12. Совмещение разъёмов маленькой и верхней плат.


Перед установкой крышки, нужно открыть слот сетевого модуля, а после установки крышки – подсоединить шлейф к разъёму слота сетевого модуля.




Рис 13-а. Открытый слот сетевого модуля.




Рис 13-б. Подключение разъёма слота сетевого модуля.




Рис 14. Контроллер собран.


После каждого этапа сборки, необходимо убедиться, что все защёлки на своих местах, нигде не образовалось неровных зазоров и все разъёмы попадают на свои места.
Изображения
Тип файла: jpg 14.jpg (368.0 Кбайт, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (430.6 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 16.jpg (380.2 Кбайт, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 17.jpg (251.6 Кбайт, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 18.jpg (223.3 Кбайт, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 19.jpg (232.7 Кбайт, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 20.jpg (299.0 Кбайт, 33 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024