|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.12.2014, 17:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Модуль МС - выходит из строя аналоговый вход
День добрый! Есть вопрос касаемо данного модуля. Проблема заключается в чем - у нас при эксплуатации данных модулей частая проблема - умирает аналоговый вход 4-20 мА. На него подключен датчик уровня либо расходомер. Проблема, собственно, даже не в том что они умирают, а в том что в ремонт у нас их отправить проблема. Поэтому есть потребность в самостоятельном ремонте.
Открыв два модуля - 0211 01 0 SN157902 (SMH2G MC rev 1.0) и 0201 01 0 SN 226192 (SMH2G MC rev B) провел визуальный осмотр. Повреждений нет. Начал с SMH2G MC rev 1.0. Неисправен вход AI5. Выдернул VT6 - оборван. Подкинул такой же живой - модуль так и не ожил. Какие могут быть соображения? |
18.12.2014, 18:27 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модуль МС - выходит из строя аналоговый вход
Цитата:
Я бы посоветовал вам заменить их на более современные 0201, они не будут умирать от перегрузок по току. Да и стойкость к перенапряжению у них повыше раза в два-три. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.12.2014, 19:44 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль МС - выходит из строя аналоговый вход
0201 то же есть с такой же бедой. И менять то их собираются... но быстрая покупка это не про нас) Почему умирает вопрос интересный и пока без ответа. Датчик уровня жив как и расходомер (пережили уже не один модуль МС) и нормально трудятся.... бросков питания так же не было.... В службе поддержки по телефону как раз и сказали -вопрос актуальный, задайте вопрос на форуме.... Но в слепую тыкаться крайне проблематично, не имея принципиалки...
|
19.12.2014, 11:54 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модуль МС - выходит из строя аналоговый вход
Цитата:
Смотрите. 0211 выдерживает попадание 24В на измерительный вход в течении короткого времени. Секунд 30-60. Ну, две минуты, если повезёт. 0201 выдерживает 24В на измерительном входе сколь угодно долго. Можете подключить, через год спохватиться и опаньки, всё нормально работает. Принципиалку со спецификациями компонентов вам никто на коммерческое изделие не даст (я имею ввиду разных производителей из разных стран). Это только в плановой экономике с отсутствием конкуренции можно светить такими документами налево и направо. Либо на устаревшее изделие ещё дают иногда. Вы всё же отловите, в чём дело. 0201 выходит из строя, если "ловит" импульс напряжения более 50 вольт на своём входе. А что касается датчиков, то схемы построения токовых выходов таковы, что их спалить можно только злонамеренными действиями. Через силовой транзистор с малым сопротивлением помехи и импульсы очень слабо проходят во внутренние схемы. Поэтому страдает именно вход. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|