|
ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы Ответы на вопросы, которые задают чаще всего |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.10.2013, 18:04 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Как подключить привод к контроллеру Pixel
Вопрос: почему в инструкции нигде не указано, как к Пикселю подключить привод HoneyWell?
Ответ: если схем на страницах 42-45 Руководства по эксплуатации для вас недостаточно (а на самом деле там одна и та же схема, просто размусоленная на 4 листа для понятности), то специально для вас рисуем схему номер пять. Она также ничем не отличается от схем из РЭ, но зато на ней есть красивая надпись "Electrical connection"... Особо отмечу, что приводы ESBE, Belimo [и многие-многие-многие другие] подключаются абсолютно также. --------------- А теперь поговорим о том, что вас заставило задать свой вопрос. Конечно же вы видели схему в РЭ. Конечно же приложенный к этому сообщению рисунок вам точно также не поможет, как не помогли и схемы в РЭ. Причина вашего вопроса проста: Если у вас привод тупо замер на месте (как это делает Polar bear и другие с хорошей фильтрацией) или мечется туда-сюда (как это делает Danfoss и другие с плохой фильтрацией), то отправьте своих монтажников на курсы по понижению квалификации: перепутать "плюс" с "минусом" и не понять этого - высшего образования не требуется. Если, не дай бог, вы ткнулись тестером в аналоговый выход и увидели там свистопляски от 12 до 17 вольт (порог вариабелен, но всегда выше 10 вольт), то "плюс" с "минусом" перепутали и вы тоже. Дёргание привода, прыгание напряжения на вольтметре и подобные артефакты наблюдаются в том случае, если поменять местами клеммы питания на приводе. Благодаря этому потенциал "земли" смещается ровно на 24 вольта и привод получает полезный сигнал не 0..10VDC, а 24..14VAC. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2023 в 11:28 |