Старый 04.12.2019, 18:17   #1
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблема с помехами на Trim5

Приветствую всех.
Проблема в следующем.
Есть 2 ПВ. На каждой ПВ по 3 частотника.
Есть Трим 5 как панель дистанционного управления. Соединение по RS485.
Кабель экранированный. Экран заземлен. Питание Трима выполнено от 24 вольт переменки (от трансформатора пиксела в одном из щитов) двухжильным кабелем. Длина кабеля питания больше 10 метров.
Пока установки в стопе, все вроде в порядке, за исключением редкого самопроизвольного включения установок. Стоит запустить любую из установок начинаются проблемы с самопроизвольными нажатиями клавиш и своей жизни трима. В общем, все то, о чем неоднократно писали. Перевод питания трима на отдельный источник питания 24VDC только ухудшает проблему. Даже в стопе установок трим начинает жить своей жизнью.
Подскажите, куда копать? Запитка от отдельного источник питания 24VDC по трехпроводной системе с заземлением третьей жилы со стороны блока питания помежет решить проблему?
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 18:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опять проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
В общем, все то, о чем неоднократно писали.
Всё то, что мы неоднократно писали, вы уже проверили и неоднократно данные советы вы все выполнили?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 21:45   #3
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опять проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё то, что мы неоднократно писали, вы уже проверили и неоднократно данные советы вы все выполнили?
В основном все советы сводилось к замене питания на 24VDC. В моем случае это только ухудшило ситуацию.


Добавлено через 42 минуты

Если я правильно понял инструкцию и все советы, то в трим должен заходить один заземленный провод. Для стекания по нему заряда, скапливающегося на экране. Заземленный экран кабеля RS485 выполняет эту функцию или обязательно нужна третья жила питающего кабеля?


Добавлено через 43 минуты

И еще одно. Здание старое и что с заземлением неизвестно. Если оно плохое, что в таком случае делать?


Добавлено через 49 минут

И еще личный вопрос. Арсений, почему Вы так агрессивно относитесь к пользователям вашей продукции. Работаем с вашей продукцией с 2007 года. И практически всегда все проблемы, за редким исключением приходилось решать самим. Если задается вопрос на форуме, значит для этого есть основания. Но вместо реального ответа, Вы, как тот одессит, практически всегда отвечаете вопросом на вопрос. Нет желания отвечать, лучше просто промолчать, по моему скромному разумению. Извините.
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 10:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опять проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
И еще одно. Здание старое и что с заземлением неизвестно. Если оно плохое, что в таком случае делать?
Проблему с заземлением решать всё равно нужно, т.к. со временем у вас выгорят частотники, с ненулевой вероятностью забрав с собой кого-нибудь из обслуживающего персонала. Решение проблемы с заземлением скорее всего автоматически решит вашу проблему с сенсором Трима.

Причём заметьте, у вас проблема существует ещё до запуска частотников, частотники просто её усугубляют. Дренажный провод работает в обе стороны: по нему заряд может не только стечь, но и затечь обратно. В электростатике закон сообщающихся сосудов весьма и весьма применим.

Не удивлюсь, если вам наоборот, начнёт помогать отключение экранов и дополнительных проводников.



Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
И практически всегда все проблемы, за редким исключением приходилось решать самим. Если задается вопрос на форуме, значит для этого есть основания. Но вместо реального ответа, Вы, как тот одессит, практически всегда отвечаете вопросом на вопрос. Нет желания отвечать, лучше просто промолчать, по моему скромному разумению. Извините.
Объясню. Вчера вы скрытно предложили, чтобы я расписал вам всё возможное в этом мире, буквально переливая из пустого в порожнее и в -дцатый раз повторяя всё то, что вы уже видели, читали, обдумывали. Т.е., буквально, выполнив свою работу для "галочки", т.к. помощи вам был бы полный ноль. Конкретику написать было невозможно, т.к. в вашем первичном сообщении содержится практически нулевая информация о возможных источниках проблемы. Поэтому я написал именно этот текст, который вынудил вас написать полное описание не через неделю или две, как обычно бывает при мягком подходе, а всего через день. Я сэкономил прежде всего ваше время. Ведь сдача объекта всегда происходит "вчера" и я это всегда прекрасно понимаю.

Причём вы видели советы, но выполнили всего один из них. Остальные буквально ушли "в молоко". Думаете мне, как специалисту, приятно читать, как собеседник всё видел, всё читал, но забил болт и требует своего собственного уникального пути решения? У меня всегда есть выбор, какое оставить впечатление о себе. Как о грубом, но быстро решающим проблемы специалисте. Либо как о вежливом "мальчике на телефоне", который ничего не может решить. Я придерживаюсь того, что на форум в основном пишут суровые мужики с отвёрткой в зубах и долотом в желудке, а не нежные домохозяйки.

Если вам каждый раз нужно проходить через стену одинаковых вопросов типа "пришлите фото, скажите серийный номер" и подобных, которые вы также неоднократно видели, но также проигнорировали - только скажите. Я буду предельно вежлив и терпеливо задавать их день за днём.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.12.2019 в 11:12
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 21:22   #5
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опять проблема с помехами на Trim5

Сегодня нашел главную заземляющую шину. Кинул провод сечением 6 на нее напрямую от щита. Пробросили другой трехжильный кабель питания (примерно 30 метров) трима с подключением к земле со стороны щита и с изолированным концом с другой стороны (все четко по инструкции).
Что имеем в итоге:
Питание от 220 VAC-трим живет своей непонятной жизнью.
Питание от 24 VAC (трансформатор питания пиксела) более менее нормально. Реакция на нажатия кнопок нормальная. При работающих установках возникают кое-какие сложности с остановом(нажатие кнопки стоп сопровождается звуковыми сигналами, морганием красной кнопки стоп и нечетким отрабатыванием, но если приноровиться и очень нежно нажимать, то отрабатывает.
Питание от 24 VDC(причем использовались стабилизированные блоки питания разных производителей с током нагрузки от 0,5А до 4А). Трим живет своей непонятной жизнью.
Отключение заземлений экрана RS485 и земли питания, что вместе, что по отдельности во всех возможных вариантах не давали никакого результата.
Заземление здания хорошее, если верить годичной давности протоколу испытаний.
Остается последний шаг. Проверить и при необходимости обновить прошивку трима. Если и это ничего не даст, то что еще попробовать?
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вообще ничего не помогает - экран кабеля USB.
Можно об этом подробней? У нас TRIM5-1060-20-0

Последний раз редактировалось Intagar, 05.12.2019 в 21:40
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 13:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опять проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Сегодня нашел главную заземляющую шину. Кинул провод сечением 6 на нее напрямую от щита. Пробросили другой трехжильный кабель питания (примерно 30 метров) трима с подключением к земле со стороны щита и с изолированным концом с другой стороны (все четко по инструкции).
Что имеем в итоге:
В целом стало лучше, стало хуже или нет изменений в поведении?




Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Питание от 220 VAC-трим живет своей непонятной жизнью.
Питание от 24 VAC (трансформатор питания пиксела) более менее нормально. Реакция на нажатия кнопок нормальная. При работающих установках возникают кое-какие сложности с остановом(нажатие кнопки стоп сопровождается звуковыми сигналами, морганием красной кнопки стоп и нечетким отрабатыванием, но если приноровиться и очень нежно нажимать, то отрабатывает.
Питание от 24 VDC(причем использовались стабилизированные блоки питания разных производителей с током нагрузки от 0,5А до 4А). Трим живет своей непонятной жизнью.
Налицо улучшение ситуации при работе с трансформатором. Трансформатор умеет фильтровать высокочастотные помехи из сети питания. Показательным было бы запитывание Трима от отдельного трансформатора. У меня подозрение, что это исправит ситуацию, т.к. в вашем опыте появилась фильтрация высокой стороны, но низкая сторона географически раскидана на разные потребители и тоже является антенной.



Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Отключение заземлений экрана RS485 и земли питания, что вместе, что по отдельности во всех возможных вариантах не давали никакого результата.
Не давала положительного результата или не давала никакого результата, ни плохого, ни хорошего?



Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Остается последний шаг. Проверить и при необходимости обновить прошивку трима.
С этого всегда нужно начинать, т.к. фильтрация ложных срабатываний одно время постоянно улучшалась. Может быть и на форум не пришлось бы писать.



Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Если и это ничего не даст, то что еще попробовать?
Отдельный транс на Трим. Ферритовые колечки на всё (питание, RS485).

У меня основная версия - в сети есть ВЧ-помехи, которые проходят насквозь импульсного БП, поэтому транс помог, а БП постоянного тока не помог. Внутри Трима тоже импульсник. Эту догадку косвенно подтверждает отключение экрана - если нет реакции, то помеха идёт явно не по воздуху.



Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Можно об этом подробней? У нас TRIM5-1060-20-0
Микро USB там всё равно есть. Этот совет и для 1060 годится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 14:16   #7
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Проблема в следующем.
Есть 2 ПВ. На каждой ПВ по 3 частотника.
Есть Трим 5 как панель дистанционного управления. Соединение по RS485.
Кабель экранированный. Экран заземлен. Питание Трима выполнено от 24 вольт переменки (от трансформатора пиксела в одном из щитов) двухжильным кабелем. Длина кабеля питания больше 10 метров.
Пока установки в стопе, все вроде в порядке, за исключением редкого самопроизвольного включения установок. Стоит запустить любую из установок начинаются проблемы с самопроизвольными нажатиями клавиш и своей жизни трима. В общем, все то, о чем неоднократно писали. Перевод питания трима на отдельный источник питания 24VDC только ухудшает проблему. Даже в стопе установок трим начинает жить своей жизнью.
Подскажите, куда копать? Запитка от отдельного источник питания 24VDC по трехпроводной системе с заземлением третьей жилы со стороны блока питания помежет решить проблему?
это же очевидно, частотники срут помехи при включеной установке, а вы попробуйте запитать пиксель от DC и и панель тоже от DC, и чтобы все питалось с одного блока
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 17:51   #8
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опять проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В целом стало лучше, стало хуже или нет изменений в поведении?
Нет изменений


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Не давала положительного результата или не давала никакого результата, ни плохого, ни хорошего?
Не давала никакого результата


Добавлено через 5 минут

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... но низкая сторона географически раскидана на разные потребители и тоже является антенной.
Попробую отдельный трансформатор.


Добавлено через 7 минут

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
это же очевидно, частотники срут помехи при включеной установке, а вы попробуйте запитать пиксель от DC и и панель тоже от DC, и чтобы все питалось с одного блока
Пробовал. Результат отрицательный. Трим живет своей жизнью.
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 18:06   #9
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опять проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С этого всегда нужно начинать, т.к. фильтрация ложных срабатываний одно время постоянно улучшалась. Может быть и на форум не пришлось бы писать.
Посмотрите плиз, надо обновлять? Покупался буквально пару недель назад.
Изображения
Тип файла: jpg 20191206_111839.jpg (567.6 Кбайт, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 20191206_111815.jpg (562.9 Кбайт, 33 просмотров)
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 18:30   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опять проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Посмотрите плиз, надо обновлять? Покупался буквально пару недель назад.
Ну, вы не всю картину предоставили, но видно, что не последнее ПО.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 21:32   #11
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Что нужно обновлять?
7.6. Обновление ПО из программы «SMLogix» или
Обновление ОС «Linux» и корневой файловой системы?
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 04:42   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Что нужно обновлять?
7.6. Обновление ПО из программы «SMLogix» или
Обновление ОС «Linux» и корневой файловой системы?
Всегда форматируйте, не ошибётесь. Кнопку обновления я бы вообще из лоджика выкинул, чтобы никого не смущала.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 16:34   #13
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всегда форматируйте, не ошибётесь. Кнопку обновления я бы вообще из лоджика выкинул, чтобы никого не смущала.
Я так и не понял. Туплю. В инструкции к триму есть 2 варианта обновления:
1. Обновление ПО из программы «SMLogix»
2. Обновление ОС «Linux» и корневой файловой системы
Какой из этих вариантов мне использовать?
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 02:57   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Я так и не понял. Туплю. В инструкции к триму есть 2 варианта обновления:
1. Обновление ПО из программы «SMLogix»
2. Обновление ОС «Linux» и корневой файловой системы
Какой из этих вариантов мне использовать?
Второй. Кнопка "Форматировать".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 00:04   #15
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Скачал с сайта последнюю версию SMLogix. Обновил ПО трима. Изменений нет. Поставил на питание трима отдельный трансформатор. Ухудшение работы.
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 11:22   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Скачал с сайта последнюю версию SMLogix. Обновил ПО трима. Изменений нет. Поставил на питание трима отдельный трансформатор. Ухудшение работы.
Версия ПО какая?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 13:18   #17
nitc
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Добрый день. Вопрос по теме.
Есть желание поставить панель в виде пульта упр-я Trim-Pixel. Но страшно.
Потому-что щит уедет на Юга, а я в СПБ.
Щит будет управлять двумя ПВ системами 4 вентилятора, суммарно 73кВт, все через ЧП.
Страшно из-за помех. Если поставить в щит ИБП online (APC например), плюс отдельный транс на 24В и ферритовые кольца, то это гарантировано исключит перфоманс с помехами?
Понимаю, что подключение экранов может быть выполнено "почти" по инструкции.
Резюмируя. Есть ли схема включения с гарантией 90%, что помех не будет? 10% - вероятности изменения схемы питания.
nitc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 14:02   #18
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от nitc Посмотреть сообщение
Добрый день. Вопрос по теме.
Есть желание поставить панель в виде пульта упр-я Trim-Pixel. Но страшно.
Потому-что щит уедет на Юга, а я в СПБ.
Щит будет управлять двумя ПВ системами 4 вентилятора, суммарно 73кВт, все через ЧП.
Страшно из-за помех. Если поставить в щит ИБП online (APC например), плюс отдельный транс на 24В и ферритовые кольца, то это гарантировано исключит перфоманс с помехами?
Понимаю, что подключение экранов может быть выполнено "почти" по инструкции.
Резюмируя. Есть ли схема включения с гарантией 90%, что помех не будет? 10% - вероятности изменения схемы питания.
важны не только схемы подключения, но схемы прокладки, и ориентация оборудования в пространстве
да и само оборудование тоже важно имеется ввиду ЧП что они и как, может они безбожно срут помехами во все стороны и по всем диапазонам
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 01:42   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от nitc Посмотреть сообщение
Есть желание поставить панель в виде пульта упр-я Trim-Pixel. Но страшно.
У меня куча примеров больших и сложных объектов, где всё работает без проблем и есть примеры наипростейших систем, где вообще всё через пень колоду и не только с самим Тримом.


Цитата:
Сообщение от nitc Посмотреть сообщение
Резюмируя. Есть ли схема включения с гарантией 90%, что помех не будет? 10% - вероятности изменения схемы питания.
Больше от оборудования зависит. Например, у одного клиента было всё в порядке, пока он не использовал частотники минимальной мощности в линейке. Оказалось, что он производится по сильно упрощённой схеме и гадит помехами в несколько десятков раз сильнее, чем старший, 30-киловаттный монстр. Трим5 без проблем работает в 2-3 см от 30-киловаттника, нет проблем от такого же 4.5-киловаттника, но от 3-киловаттника его нужно относить почти за полтора метра.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 22:07   #20
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Версия ПО какая?
Трима или SMLogix?
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 00:04   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Трима или SMLogix?
Трима, в системном меню -> программы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2020, 12:24   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

я проверял все рецепты - ерунда, не работают.
https://photos.app.goo.gl/vLBZuGNpG6k2yKia8

единственно что реально помогло - сетевые фильтры на входе и моторные дроссели на выходе пч.
https://photos.app.goo.gl/cGUiNHMZkEWJcZiW8


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 08:42   #23
Batur
Новичок
 
Аватара для Batur
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опять проблема с помехами на Trim5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В целом стало лучше, стало хуже или нет изменений в поведении?






Налицо улучшение ситуации при работе с трансформатором. Трансформатор умеет фильтровать высокочастотные помехи из сети питания. Показательным было бы запитывание Трима от отдельного трансформатора. У меня подозрение, что это исправит ситуацию, т.к. в вашем опыте появилась фильтрация высокой стороны, но низкая сторона географически раскидана на разные потребители и тоже является антенной.





Не давала положительного результата или не давала никакого результата, ни плохого, ни хорошего?





С этого всегда нужно начинать, т.к. фильтрация ложных срабатываний одно время постоянно улучшалась. Может быть и на форум не пришлось бы писать.





Отдельный транс на Трим. Ферритовые колечки на всё (питание, RS485).

У меня основная версия - в сети есть ВЧ-помехи, которые проходят насквозь импульсного БП, поэтому транс помог, а БП постоянного тока не помог. Внутри Трима тоже импульсник. Эту догадку косвенно подтверждает отключение экрана - если нет реакции, то помеха идёт явно не по воздуху.





Микро USB там всё равно есть. Этот совет и для 1060 годится.
Про Ферритовые колечки можно поподробней, что и куда?
Batur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 11:52   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с помехами на Trim5

Там же написано )

Цитата:
Ферритовые колечки на всё (питание, RS485).
Можно еще гуглу задать вопрос в стиле "Как правильно установить ферритовые кольца"


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024