Инициализация при включении питания
Помогите решить следующую проблему. В проекте реализованы счетчики событий в энергонезависимой памяти (через ARRAY). Но некоторые необходимо сбрасывать на 0 при включении питания. Вроде как инициализация системы при подаче питания. Как можно реализовать такой сброс при включении.
Заранее спасибо! |
21.07.2010, 12:31 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Инициализация при включении питания
Цитата:
Триггер защёлкивает событие, блок AND ждёт готовности памяти и затем прописывает ноль в блок памяти и сбрасывает триггер. Далее эта цепочка на работу блока памяти не влияет. Входы "start wr" и "int" вынесены для наглядности. Первая картинка - инициализация при загрузке программы в контроллер. Вторая - при каждом включении питания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.07.2010, 16:36 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Инициализация при включении питания
ВО! То что доктор прописал!
Большущее спасибо за наглядный пример!!! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сохранение при провале питания (решено) | chif.com | SMLogix | 6 | 15.11.2019 22:34 |
сброс триггеров при включении питания. | alex.vas | Вопросы о программировании | 3 | 25.07.2017 11:15 |
Литиевые батарейки | Arsie | Библиотека | 0 | 21.08.2013 14:24 |
Работа контроллера при выключении питания | tvf | Форум Segnetics | 11 | 27.12.2012 13:23 |
Слетает ядро при выключении питания во время загрузки программы | avas | Вопросы о SMH2010 | 9 | 14.12.2012 14:19 |