Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.12.2021, 09:27   #1
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка Kernel Matrix 1020-70

Подскажите, в чем может быть причина возникновения ошибки Kernel на Matrix 1020-70? Образ Linux я обновлял (путем форматирования), после обновления опять та же ошибка. Откинул от ПЛК все клеммы, сбросил контроллер до заводских настроек - после включения опять та же ошибка. ПЛК подключен к блоку питания, версия ПО сейчас 211215-091626.
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 11:29   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

Какая версия SMlogix?
Вы нажимали только кнопку форматировать и делали это по юсб?
Ошибка возникает сразу после форматирования или после загрузки проекта?

Можете скачать логи с контроллера и прикрепить их здесь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 11:35   #3
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

Версия Logix 3.34.0081, форматировал из программы, при подключении к ПЛК через USB. Ошибка вылетает сразу после обновления. После загрузки проекта, минут 20-30 все работает потом перезагрузка. После сброса настроек на заводские и новой загрузки проекта, последний час все норм. Логи могу скинуть, если подскажите где их найти.
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 11:51   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

В браузере введите IP контроллера, логин/пароль по умолчанию - root/segnetics, далее перемещаетесь по пути системное меню - оборудование - диагностика - скачать логи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 12:40   #5
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

Архив с логом с проблемного ПЛК

Последний раз редактировалось Arsie, 20.12.2022 в 18:56
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 12:50   #6
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

В догонку прикрепляю второй архив, помимо прошло аварии добавилась еще ошибка УСО. Подскажите, в чем причина?

Последний раз редактировалось Arsie, 20.12.2022 в 18:57
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 16:40   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

Вы проверяли питание? Контроллер детектирует с ним проблемы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 16:50   #8
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

Очень странно, у меня на блоке питания кроме контроллера и панели оператора (потребление 10 Вт) ничего больше нет, бп на 30 Вт. Попробую оставить один плк, может это поможет.
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 16:09   #9
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

Что с этим ПЛК так и не смог понять, пробовал на разных БП ситуация повторялась. На эти же БП поставил другой такой же matrix все заработало. Подскажите что с этим можно сделать?
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 16:37   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Что с этим ПЛК так и не смог понять, пробовал на разных БП ситуация повторялась. На эти же БП поставил другой такой же matrix все заработало. Подскажите что с этим можно сделать?
Освежите логи?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 16:37   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1020-70

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Что с этим ПЛК так и не смог понять, пробовал на разных БП ситуация повторялась. На эти же БП поставил другой такой же matrix все заработало. Подскажите что с этим можно сделать?
Если после удачного форматирования проблема сохраняется, то контроллер нужно отправить в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024