Насосная пожаротушения.
2 основных насоса (включаются от сигнализатора потока жидкости)
1 резервный насос (включается, если не запустился любой из основных)
1 жокей-насос

Датчики IN(все дискретные):
3 спж (сигнализаторы потока жидкости на 3 направлениях)
3 выход на режим насосов(используется для
2 старт стоп жокей-насос
2 сухой ход (аварийный стоп в случае отсутствия воды)
10 задвижек (только информация закрыта или открыта)
5 неисправность(4 насоса, 1 нету питания)

Датчики OUT(все дискретные)
1 неисправность
1 запуск насосов


Добавлено через 24 минуты


Эта стандартный минимум для станции пожаротушения. Такой набор используется в 80% проектов. Изменяется только количество насосов (обычно 1 основной 1 резервный).
Для таких конфигураций обычно используем болидовское оборудование Поток-3Н. Но его информативность очень низкая. Плюс для смены уставок нужно все менять на самих датчиках. На вашем же оборудовании я могу применить аналоговые датчики давления(например для жокей-насоса) и менять все уставки в самой программе.
dimankarpuha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 09:14   #32
dimankarpuha
Новичок
 
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

В вентиляции я использую HVAC-конструктор, его применение мне хватает для всех моих нужд, сильно не разбираясь в FBD. Если бы такой же инструмент был бы для насосных станций было бы очень хорошо.
Если нужны могу скинуть проекты по насосным, но они в принципе все однотипные и работают по одному алгоритму: жокей поддерживает давление, в случае сработки СПЖ или датчиков давления, включается основной насос, если он не набрал давление, он отключается и включается резервный.
dimankarpuha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 17:32   #33
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Есть ли уже бета версии для тестирования?
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 12:56   #34
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Подниму тему. Есть какие новости?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 13:28   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Подниму тему. Есть какие новости?
В работе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 14:14   #36
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Арсений, а есть какие нибудь готовые наработки ( макросы) , не поделитесь? можно в личку
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024