|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.12.2017, 15:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH-2010 ошибка подключения (решено)
Добрый день!
Подскажите, возникла проблема с подключением к SMH-2010. При попытке поиска по обоим портам выдаёт ошибку "невозможно остановить мастер-устройство". |
26.12.2017, 15:06 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
Каким преобразователем подключаетесь? К чему ещё интерфейсные провода подключены?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.12.2017, 15:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
Подключаюсь через icp com 7520A, больше не чего не подключено, подключаю контроллер другого исполнения все в норме.
|
26.12.2017, 15:35 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
Попробуйте нажать и удерживать одновременно кнопки "вниз+влево+вправо" и поискать контроллер ещё раз. По обоим портам.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.12.2017, 10:20 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
|
27.12.2017, 11:54 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
В таком случае, рекомендую вам снять заднюю крышку контроллера, и при включенном питании посмотреть на светодиоды в правом верхнем углу платы. Если идут мастер-запросы по обоим портам - будет сразу видно. Можете для нас видео записать, чтобы совсем однозначно было всё.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.12.2017, 13:00 | #7 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
опрос идет только по одному порту( если я правильно понимаю)
|
27.12.2017, 13:20 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
Порт с клеммами ACE занят. Подключаться нужно к розетке RJ-12. У вас там RS232.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.12.2017, 13:50 | #9 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
|
27.12.2017, 14:11 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
Проще найти преобразователь на RS232. Хотя ни чего невозможного нет. На сервере есть (по крайней мере была) схема на 2010.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
27.12.2017, 14:20 | #11 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
|
27.12.2017, 14:20 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 ошибка подключения
У вас преобразователь с RS232 на RS485. Просто подключитесь напрямую без преобразователя.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |