Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
напомните, плз, параметр и макрос, который надо изменить, чтобы охладитель работал не по канальной температуре, а по вытяжной/помещению.
или тут только руками на секвенсер подставлять?
если что, компенсация мне не нужна...
Я бы попросил проект


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 14:50   #62
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
напомните, плз, параметр и макрос, который надо изменить, чтобы охладитель работал не по канальной температуре, а по вытяжной/помещению.
или тут только руками на секвенсер подставлять?
если что, компенсация мне не нужна...
Ничего делать не надо. Если есть датчик помещения, автоматом работает с оглядкой на него.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 19:26   #63
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ничего делать не надо. Если есть датчик помещения, автоматом работает с оглядкой на него.
фишка в том, что в данной установке охладители стоят вне её, но управлять мне придётся ими с того же контроллера. т.е. по сути - просто доводчики. Т канала никак не "почувствует" включение охладителя. только датчик помещения.
в этом случае тоже будет адекватно работать?


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я бы попросил проект
проект только пишется


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2019, 15:25   #64
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
. Т канала никак не "почувствует" включение охладителя. только датчик помещения.
в этом случае тоже будет адекватно работать?

А сам охладитель где стоит? Если его удалённость от датчика помещения небольшая, то, на мой взгляд, можно адекватно настроить по датчику помещения без компенсации


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2019, 21:19   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
фишка в том, что в данной установке охладители стоят вне её, но управлять мне придётся ими с того же контроллера. т.е. по сути - просто доводчики. Т канала никак не "почувствует" включение охладителя. только датчик помещения.
в этом случае тоже будет адекватно работать?
Думаю, да. Там, грубо говоря, включение по канальному, отключение по помещению.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.09.2019, 16:10   #66
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увлажнение/осушение (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А сам охладитель где стоит? Если его удалённость от датчика помещения небольшая, то, на мой взгляд, можно адекватно настроить по датчику помещения без компенсации
это что-то типа ЧП, кратность под 30. десяток фильтрующих установок и в каждой испаритель. приток отдельно подается.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024