Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
2. Т.е. нужно создавать 50 отдельных макросов? Можно ли менее емко (по памяти) реализовать данный вопрос? 3. Чисто на ваш субъективный взгляд и опыт, влезет ли в матрикс 50 таких макросов (РАСПИСАНИЕ из конструктора)? |
|
15.12.2021, 13:08 | #272 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
2) Для этого вам нужно написать своё расписание, которое реализует данный вопрос менее ёмко. Добавлено через 1 минуту Цитата:
PS. Что касается 19 года, то закон Ома также открыли отнюдь не в 21 веке, но до сих пор он не потерял актуальности. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
15.12.2021, 14:01 | #273 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Вы открыли какой-то закон? Что-то не заметил.
Статья 19 года (была по крайней мере) и в ней есть такие строки Цитата:
|
|
15.12.2021, 14:28 | #274 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Я дам вам знать, если что-то изменится Статья 08-09 года на самом деле.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2021, 19:58 | #275 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Вышел новый релиз, там это поправили?
Есть предложение, подкупающее своей новизной Раз уж у вас появилась нумерация багов, может еще и следующий шаг сделаете, вместе с релизом выпускать и "багфикс"? Можно в любом виде, хоть в виде текстового документа: номер ошибки: исправлено/в работе/это не баг, это фича! |
15.12.2021, 21:52 | #276 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Установил 3.34.0081
Отформатировал Матрикс s/n 659852 Установлен VNC deb-пакетом 1. Ошибка "Database error. Please, contact with technical support" появляется сразу после загрузки проекта. 2. Настройки SMConfig`а вроде бы не сбрасываются - исправили. 3. Изначально проект загружал через USB. 4. Контроллер подключился через SMConnect, интерфейс - Ethernet. 5. Перезагрузил проект, все получилось. 6. Отключил шнурок Ethernet 7. Контроллер подключился к сети через встроенный модем. F11 - контроллер найден. 8. Загружаю проект F5 - ошибка контроллер не найден... 9. Еще раз F11 - связь есть! 10. F5 - Ошибка "Другой пользователь начал отладку" 11. Связь через модем оборвалась и не восстанавливается. 12. Состояние модема вроде не поменялось. Показывает баланс, МодемСтатус - 1 13. После подключения к Ethernet, связь через SMConnect поднялась. Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:30 |
16.12.2021, 12:03 | #277 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
1. #47244
8. Загружать проект через модем по мне так себе занятие. 11. Тут логи посмотрим. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2021, 12:24 | #278 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
(10) появилось из-за неудачности (8). Какие сервысы оказались заняты и не были корректно равершены. Есть тайм-ауты, но они пока не не прошли, сервисы не отпустились. (11) наверное уже уже после (10) по той же причине. Вообще, во все эти сетевые дела влезать, не имея сисадмина под боком или хотя бы неплохого опыта администрирования - такой себе путь боли и страданий. И от контроллера с модемом тут зависит далеко даже не 25%, а куда меньше. Между вами и контроллером появляется минимум два игрока - ваш провайдер, к которому подключен ваш компьютер и оператор сети, к которой подключен модем. А на деле игроков ещё больше. Хоть какую-то предсказуемость хотя бы по портам даёт VPN. Но нужно понимать, что при загрузке настроек сети эта самая сеть перезапускается и модем отваливается от сети на некоторое время. Поэтому если удалённо грузить, то нужно понимать, что именно вы загружаете и к каким процессам это приводит. Т.е. иметь опыт администрирования сетей. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2021, 15:56 | #279 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Что касается моей ситуации. Есть два внешних IP адреса. На одном крутится SMConnect сервер, через другой адрес подключается контроллер (можно было через внутреннюю сеть, но так сделал специально, чтобы по честному). Порты какие нужно проброшены, работает это уже давно, без особых сбоев. Иногда зависает SMConnect, приходится перезапускать. Крутиться он на Ttrim`е. Версия сервера 180208. На момент установки был актуальный, сейчас понятно уже старый, но работает - не трогай! Вот я и не трогаю. По поводу количества игроков/посредников на трудном пути сетевых пакетов - полностью с вам согласен. Если нельзя грузить проект через модем, то зачем он тогда? Только смс и VNC? Или есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю или не понимаю... Ваша фраза: "Поэтому если удалённо грузить, то нужно понимать, что именно вы загружаете и к каким процессам это приводит." осталась за пределами моего понимания. Добавлено через 2 минуты По проводам работает, а по "воздуху" нет. Вы думаете, что мобильный оператор может "резать" какие-то порты? Я об этом не подумал, но может быть вы правы конечно. |
|
16.12.2021, 16:07 | #280 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
А есть другие варианты, если по проводам да, по воздуху нет? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2021, 17:20 | #281 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Гуловский ДНС в качестве статического адреса это тоже не наш вариант, только в качестве ДНС. Добавлено через 2 минуты F11 это та же проверка связи, что при начале загрузки проекта по F5? Или есть отличия? Связь по воздуху, через SMConnect, F11 - связь есть, F5 - контроллер не обнаружен. Как так то? |
|
16.12.2021, 17:32 | #282 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Поясните мне пожалуйста, откуда берется шлюз 192.168.0.1?
Сетевой шнурок выключен. Связь по воздуху через SMConnect. Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:30 |
16.12.2021, 17:45 | #283 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Я реально не в обиду вам это говорю. Я не вижу, чем могу вам помочь. Ибо вам не помощь нужна, а обучение. Автоматчик, которым вы являетесь и которые являются нашей целевой аудиторией, и не должен этого ничего знать, я этого от вас и не требую. Но задачи нужно брать себе по силам. Загрузка через модем возможна при при приложении усилий, но невозможна без всех этих прыжков с бубном вокруг костра, поэтому нами и не преподносится как штатная фича. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 16.12.2021 в 18:09 |
|
16.12.2021, 18:46 | #284 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Ну что же, буду изучать дальше обычное администрирование сетей. Цитата:
Я как раз и пытаюсь приложить усилия, чтобы разобраться и решить задачу. 1. После отключения основного канала связи контроллер должен подключится к SMConnect серверу, если в качестве резерва установлен модем? 2. Через какое время максимально? 3. Как проверить в контроллере, что он подключился? Интерфейс tap0 показывает присвоенный SMConnect`ом адрес, а фактически связи нет. Наверное я слишком много хочу... P.S. Я уже давно ни на кого не обижаюсь. Отомщу и забуду. |
||
16.12.2021, 18:46 | #285 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
А я бы тоже с интересом послушал откуда эта хрень в Лоджике берется. Вложение 10053 Ответ уж больно похож на "Сам дурак" P.S. Сетку 192.168.1.0/24 вообще никогда не использую. Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:30 |
|
16.12.2021, 18:49 | #286 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
В Лоджике? Из винды, вестимо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2021, 18:54 | #287 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
А винде откуда? Дадюшку Билла спросить? Так он отошел от дел.
Приложил еще один снимок. Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:31 |
16.12.2021, 18:55 | #288 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Посмотрели логи, ничего информативного нет, потому что расширенные логи вы видимо перед скачиванием включили. Нужно включить, накопить информацию и скачать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2021, 18:59 | #289 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Вашу бы энергию да на предварительное ознакомление с предметом. Предметами. Чтобы мы не топтались вокруг масок подсетей и справок, когда нужно делами заниматься. Добавлено через 1 минуту А вот это уже интересно, Илья проверит. Но на связь это всё равно не влияет. Можно увидеть полный список всех адаптеров вашего компьютера? VPN тоже. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2021, 19:14 | #290 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Возможно проблема глубже, думаю об этом... Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:31 |
||
16.12.2021, 19:23 | #291 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Выяснить прямым способом нельзя, переход 1-2 минуты.
Через какой адаптер вы попадаете в VPN? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2021, 19:29 | #292 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
16.12.2021, 19:33 | #293 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Вроде как через TAP-Win32 Adapter V9
На компе всего один физический адаптер: Realtek PCIe GBE Family Controller Добавлено через 11 минут Цитата:
|
|
17.12.2021, 00:04 | #294 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.12.2021, 09:30 | #295 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
IP адрес компьютера в сети VPN выдает SMConnect сервер. Этот адрес прописан в настройках сервера.
Что-то еще нужно? Последний раз редактировалось Arsie, 17.12.2021 в 10:52 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
17.12.2021, 10:52 | #296 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:31 |
17.12.2021, 11:06 | #297 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
В приложенных ранее снимках экрана это уже было. Сделал свежий:
Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:31 |
17.12.2021, 11:16 | #298 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Со шлюзом всё понятно, содержимое этого поля в лоджике не имеет значения, но вот откуда маска показывается - надо найти. Возможно берётся из рилтека, как основного адаптера.
У вас только два адаптера в системе? При перезапуске лоджика с отключенным кабелем эзернета маска и шлюз в сообщении лоджика изменяются? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.12.2021, 11:49 | #299 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Может шлюз и маска берется из свойств отключенного адаптера LAN2 контроллера Матрикс? Скрины я прикладывал, вы их удалили за ненадобностью. Цитата:
1. Отключил Ethetnet от контроллера. 2. Перезапустил лоджик 3. Проверил связь с контроллером Результат тот же. |
||
17.12.2021, 12:00 | #300 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Да, я со своей стороны тоже выяснил, что выводимые в окне ошибки проверки связи шлюз и маска вообще являются декором, т.е. не имеют никакого значения и просто являются константами. Уберём в будущих версиях.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |