Доброго всем дня.
Периодически, закономерность не определил, перестает реагировать Tach через VNC. Крестик в поле нажатия появляется но реакции не. При этом если непосредственно на контроллере нажимаешь все работает нормально, на удаленном VNC меняются картинки.
"Лечил" пока перезагрузкой снятием напряжения питания.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2023, 15:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 клиент VNC

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
Периодически, закономерность не определил, перестает реагировать Tach через VNC. Крестик в поле нажатия появляется но реакции не. При этом если непосредственно на контроллере нажимаешь все работает нормально, на удаленном VNC меняются картинки.
"Лечил" пока перезагрузкой снятием напряжения питания.
Если сменить клиента, проблема сохраняется?

Сервер VNC можно перезапустить, переподключившись к нему 15 раз подряд. Если это помогает, то проблема в сервере. Если нет, то проблема в клиенте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2023, 16:16   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 клиент VNC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сервер VNC можно перезапустить, переподключившись к нему 15 раз подряд.
http://ВАШ_IP/vnc/update-vnc.php после авторизации


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 05:38   #4
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 клиент VNC

[QUOTE=ATS;83368]http://ВАШ_IP/vnc/update-vnc.php после авторизации[/QUOTE

Так ПОМОГЛО!
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 01:19   #5
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 клиент VNC

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
http://ВАШ_IP/vnc/update-vnc.php после авторизации
А что в данном случае означает "после авторизации"
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 06:37   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 клиент VNC

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
А что в данном случае означает "после авторизации"
это значит что сперва на вебморду плк надо зайти под рутом


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 13:05   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 клиент VNC

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
А что в данном случае означает "после авторизации"
Посмотрел внимательно - вообще без авторизации.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024