|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.05.2023, 07:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как написать программу на Си?
Добрый день, в некоторых ветках форума я читал , что можно для данного контроллера писать программы на Си. На этом языке я пишу давно для обычных контролеров (stm, avr). кто может подсказать как это делать здесь - в какой среде, как обращаться к регистрам . как компилировать ....? можно указать примеры. Заранее спасибо.
|
26.05.2023, 10:05 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Как написать программу на Си?
Здесь нет доступа к регистрам/портам напрямую, т.к. программа работает под Linux.
Интерфейс доступа к аппаратным ресурсам (типа AI/DI/DO/AO) не документирован, его нужно или организовывать через FBD-программу, или заниматься реверс-инжинирингом. Компиляция -- как обычная программа для Linux для архитектуры процессора ARMv7. Примерно так же, как разрабатываются и компилируются программы для Raspberry Pi и прочие процессорные Pi. |
26.05.2023, 10:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Как написать программу на Си?
Почитайте тут мне помогло.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/docs/ Виртуалка тут https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/C/ __________________ Саня |