|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.01.2024, 09:17 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 29
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Модуль NA-017 (решено)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как добавить в проект модуль NA-017, ни где не нашел описания как это сделать. Заранее спасибо! |
27.01.2024, 10:24 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Модуль NA-017
Открываете окно Свойства контроллера, переходите на вкладку Сетевые интерфейсы. Там устанавливаете сетевой модуль.
|
27.01.2024, 13:01 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модуль NA-017
Цитата:
|
|
27.01.2024, 13:08 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модуль NA-017
Цитата:
Либо короче: F1, поиск, "сетевой модуль" или просто "сетевой". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.01.2024, 08:41 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 29
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль NA-017
Спасибо большое, вопрос решен.
|