24.04.2024, 18:20 | #1 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не грузится проект в контроллер
Добрый день, при загрузке проекта в контроллер SMH4 зависает в процессе компоновки. Раньше грузилось в предыдущих версиях лоджика.
Добавлено через 1 минуту ПРограмму не могу загрузить, т.к занимает 10 мбайт Добавлено через 5 минут В процессе компоновки появляется ошибка: Блок не может находится в макросе. Раньше это было предупреждение и программа нормально грузилась. Сейчас это ошибка и лоджик удаляет вообще этот блок из макроса. Подскажите какое есть решение. И где можно взять предыдущие версии лоджика 3.34, чтобы можно было загружать программу? Таких программ много, делали их давно, а теперь необходимо иногда вносить изменения. |
24.04.2024, 19:22 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Если вы правой кнопкой по такому блоку нажмете, там будет пункт что-то типа "вынести за пределы макроса".
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.04.2024, 19:31 | #3 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Последняя версия лоджика вообще убирает эти блоки и превращает в простые связи. Нужна более ранняя версия, но негде скачать
|
24.04.2024, 19:55 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Приложите исходный проект, где ваши блоки еще не убраны.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.04.2024, 22:30 | #5 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Не позволяет больше 10 мб загрузить
|
24.04.2024, 22:32 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 793
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
24.04.2024, 22:45 | #7 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Вот эта программа
Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 10:36 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
26.04.2024, 07:43 | #8 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Может ко то-то имеет возможность скинуть предыдущие версии лоджика между текущей и 3.33? Просьба к сотрудникам сегнетикс, если вы обновили версию таким образом, что она вносит изменения в предыдущие проекты, оставьте на файл сервере предыдущие версии, которые позволяют открывать проекты без изменения. В противном случае невозможно поддерживать рабочие объекты.
|
26.04.2024, 10:50 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.04.2024, 11:27 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.04.2024, 13:38 | #11 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Спасибо, новая версия 3.34.0328 нормально открывает
|
26.04.2024, 15:43 | #12 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Но при загрузке в контроллер не работают экранные кнопки, события по ним не отрабатываются
|
26.04.2024, 17:25 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
О каких именно кнопках идет речь?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.04.2024, 18:14 | #14 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
На главном экране кнопка, по которой переход на следующий экран. Она не работает.
|
26.04.2024, 19:32 | #15 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Переходы между экранами не работают, в симуляции при этом все хорошо. Пробовал повесить переход на кнопку F1, все равно не работает
|
26.04.2024, 20:12 | #16 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Проверил, не работают все переходы, пробовал форматировать лоджик, не помогает
|
27.04.2024, 12:43 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
У меня переходы работают, использую последний лоджик. В системном меню у вас работает тач?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.04.2024, 18:17 | #18 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Да, тач работает, также идет звуковой сигнал при нажатии на кнопку, но переходов нет. Что посоветуете?
|
27.04.2024, 18:18 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Прикрепите измененный проект, который вы загружаете.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.04.2024, 18:53 | #20 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Приложил
Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 10:35 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
27.04.2024, 19:27 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Я вижу, что в сравнении с предыдущим проектом здесь просто нет кнопки, она удалена.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.04.2024, 19:36 | #22 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Кнопка есть, она просто невидимая
|
27.04.2024, 19:48 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Да, увидел. Но всё равно, переход по ней отсутствует.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.04.2024, 19:59 | #24 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Да похоже слетел в процессе экспериментов
|
01.05.2024, 19:26 | #25 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Какое то время поработала и опять перестали работать переходы. Все таки нужно выяснить проблему
|
01.05.2024, 19:59 | #26 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Лоджик последней версии, форматировать пробовал - не помогло
|
06.05.2024, 11:20 | #27 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Любопытно, будет ли реакция от сотрудников Segnetics? Почитав форум, стало понятно, что проблема не работающих переходов постоянно одолевает пользователей. Может быть все же попытаетесь раз и навсегда разобраться с проблемой?
Либо дайте разъяснения, как осуществлять поддержку проектов, выполненных в предыдущих версиях лоджика. Как объяснить заказчику, что при внесении небольших изменений в программу, перестает работать экран?? |
06.05.2024, 11:29 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Давайте дождёмся окончания праздников и вернёмся к вашей проблеме.
Понимаю ваше недовольство, но всё же не стоит пытаться уколоть нас, выдавая желаемое за действительное. Проблемы да, бывают, но отнюдь не массовые. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Вчера, 18:10 | #29 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
После долгих экспериментов выяснилось, что программа нармально загружается с работающими ссылками с другого компьютера. Все остальное тоже самое. Есть у кого нибудь идеи в чем может быть причина и как ее можно решить на неработающей машине?
|
Вчера, 18:29 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект в контроллер
Цитата:
В целом, если есть возможность, то можно переустановить Windows. Другая машина это всё же другая машина. И винда на ней жила своей жизнью. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|