последнее время есть жалобы, что контроллеры очень и очень долго находятся в ремонте. Причина этого очень проста.

Когда началась вся эта заварушка, народ массово пошёл скупать на всяких авитах б/ушные контроллеры. Эти контроллеры немного поработали и в массовом порядке теперь поступают в ремонт. 80% всех поступивших контроллеров содержат следы вмешательства. Погоревшие дорожки, запаянные неправильные элементы (что было, то при кустарном ремонте и поставили) и т.д. В результате более половины всех ремонтов признаются не ремонтопригодными. Но все эти трупы занимают мощности как стендовые, так и нашего персонала.

Поэтому, когда вы сдаёте нормальный контроллер даже в гарантийный ремонт, он встаёт в конец очереди на тестирование. И долго-долго её ждёт. Далее следуют ремонтные процедуры и отремонтированный контроллер опять встаёт в конец очереди на тестирование. И ждёт, пока очередные авитошные трупы докажут свою профнепригодность.

Мы увеличили ремонтные мощности, в дополнение мы ввели простые правила, основанные на статистике.

1) Если с даты выпуска контроллера прошло более 10 лет, то такие контроллеры в ремонт больше не принимаются.

2) SMH2G в ремонт не принимается, запчасти для него закончились

3) SMH2G(i) в ремонт не принимается, запчасти для него закончились ещё в прошлом году

Данные правила, особенно самое первое, отсечёт основной поток б/у контроллеров с торговых площадок. Сроки ремонта быстро придут в норму.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2023 в 17:07
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 12:36   #2
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Немного о сроках ремонта

Научите пожалуйста определять год выпуска контроллера.
почему бы в системном меню не сообщать об этом
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 12:43   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Немного о сроках ремонта

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Научите пожалуйста определять год выпуска контроллера.
почему бы в системном меню не сообщать об этом
Даже если сейчас и сообщать, то это делу не поможет)) Я думаю, сейчас это с серийников что-то типа менее 400000.

Есть точный способ - на больших деталях есть дата изготовления. Типа конденсаторов больших. Мы всегда используем свежие радиодетали, т.е. год выпуска радиодеталей совпадает с годом выпуска контроллера. Если это не январь-февраль. Там предсказуемо элементы конца предыдущего года.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 12:58   #4
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Немного о сроках ремонта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Данные правила, особенно самое первое, отсечёт основной поток б/у контроллеров с торговых площадок.
Хорошая новость = цены упадут до нормальных.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 18:42   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Немного о сроках ремонта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

2) SMH2G в ремонт не принимается, запчасти для него закончились

3) SMH2G(i) в ремонт не принимается, запчасти для него закончились ещё в прошлом году
А если его уже приняли в ремонт - отремонтируют?
PS Он кстати новый. Один из последних выпущенных SMH2G, проработал на объекте около полугода и "вырубился"...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 18:49   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Немного о сроках ремонта

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А если его уже приняли в ремонт - отремонтируют?
PS Он кстати новый. Один из последних выпущенных SMH2G, проработал на объекте около полугода и "вырубился"...
Я не могу знать. Но скорее всего да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 17:07   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Немного о сроках ремонта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Когда началась вся эта заварушка, народ массово пошёл скупать на всяких авитах б/ушные контроллеры.


К примеру, вот один из случаев: Pixel с серийным номером ХХХХХ. Впервые был сдан в ремонт в 2018 году, выдержка из отчёта:


Цитата:
Осмотр:

На корпусе есть следы потемнения или оплавления

нет связи контроллера с модулем MR

Обнаружены сгоревшие проводники на плате. Ремонт нецелесообразен

0 рублей. Ремонт нецелесообразен

Второй раз этот же Pixel был сдан в ремонт месяц назад:

Цитата:
Осмотр:

есть связь контроллера с модулем MR

Обнаружены сгоревшие проводники на плате.

0 рублей. Ремонт нецелесообразен

Причём видно, что где-то на стороне его подремонтировали, заменили корпус и пустили в дело или на продажу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024