|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.09.2016, 11:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Связь PIXEL с AI-8UI
Помогите разобраться. Начал делать проект и застрял на Modbus. Делаю все как написано в документации, но результата достичь не удается. Техподдержка молчит.
При запуске из лоджика изменения на выходах в проекте не видно, хотя родная утилита на AI-8UI эти изменения видит. Все сидят на СОМ- порте, связь с компом через него же. Во вложении документация на AI-8UI и часть проекта (весь не влезает) |
12.09.2016, 12:39 | #2 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
12.09.2016, 13:20 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
Там и специалист глаза и ноги переломает на этом документе. Понятное дело, что вы запутались. Дмитрий попробует вам помочь, но вы сильно не наседайте, т.к. разбирательство с плохо написанной документацией не входит в прямые обязанности техподдержки. Это скорее литературная поддержка, а не техническая. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.09.2016, 14:03 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Может, всё-таки отладку через Ethernet включите?
Не может PIXEL обратиться к слейву, когда порт компьтером-мастером занят ... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
12.09.2016, 15:01 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Спасибо за отзыв. Схему подключения прилагаю во вложении.
|
12.09.2016, 15:03 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
12.09.2016, 15:05 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Ну да. Как я и думал - у вас и модуль и компьютер сидят на одном порту. Во время отладки с компьютера - пиксель не может быть мастером на этом же порту. Поэтому, если вы хотите убедиться в работоспособности схемы - либо используйте другой порт для связи модуля и пикселя, либо:
1. выводите на экран пикселя показания одного из входов модуля 2. грузите программу с пк 3. отключаете пк от модбаса 4. смотрите на экран и меняете показания данного входа. Насколько могу судить, вроде бы с адресацией переменных у вас всё хорошо. Но это при условии, что модуль работает сейчас по нормальному модбас rtu. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.09.2016, 15:05 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
|
|
12.09.2016, 15:35 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
1. Если связь организовать по Ethernet, можно ли будет грузить программу и смотреть в лоджике все изменения? 2. Что означают желтые линии связи в проекте? |
|
12.09.2016, 15:42 | #10 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
2. Эти линии обозначают то, что нужно читать инструкцию на лоджик. Эти линии - это связи, которые будут обработаны в следующем цикле программы. Следующем - относительно белых линий. Прочитайте руководство. Там понятнее это изложено. http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/index.html - заходите "система программирования SMLogix -> Основные понятия -> Понятие об "Иголках"" __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
12.09.2016, 15:50 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
|
|
12.09.2016, 16:42 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Грузите программу по rs485, подключаетесь для отладки PIXEL по Ethernet. По rs485 PIXEL будет опрашивать AI-8UI.
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
13.09.2016, 10:14 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
В инструкции написано "для подключения контроллера по Ethernet обратитесь к администратору"... Вопрос зачем, и что такое порт (в закладке свойств контроллера, обычно при подключении Ethernet для интернета с таким не сталкивался)
|
13.09.2016, 10:37 | #14 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
Что такое сетевой порт - проще почитать в интернете. например, Вот. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
13.09.2016, 11:36 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
|
|
13.09.2016, 11:46 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
|
|
13.09.2016, 12:20 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Пиксель по эзернету не программируется. Почитайте мануал все-таки
|
13.09.2016, 12:31 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
13.09.2016, 12:44 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Нет. Пиксель обнаруживается и программируется только через 485.
|
13.09.2016, 19:28 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
13.09.2016, 21:27 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
По езернет возможен режим отладки, а также передача данных по modbus tcp от рабочей программы. Объясню подробнее. К контроллеру по 485 подключен например частотник(слейв). В программе на этом порту висят, соответственно, его модбас переменные. Чтобы залить прогу, нужно в системном меню выключить(если в ранее залитой программе на этом порту висят переменные слейва) запросы мастера модбас, затем тыкнуть заливку проги. При этом у вас не будет режима отладки, т.к порт после заливки будет автоматически занят слейвом (частотником). Так вот, при подключении пикселя к компу дополнительно через езернет, режим отладки будет доступен. При этом нужно в параметрах связи указать, что загрузка по ком порту, а отладка по езернет.
Ну и по езернету также организуется связь например с верхним уровнем(скада, панельки и т.д). В 2Gi по езернету делается все, но он дороже. Может немного сумбурно, но чойта день сегодня тяжкий был Последний раз редактировалось coverart, 13.09.2016 в 21:49 |
14.09.2016, 10:51 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
|
|
14.09.2016, 18:47 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
Подключаю к компу кросскабелем напрямую, а вот чего только не писал по адресам.... Может подскажете чего забить в SMH2G, чего в комп, нужно ли будет отрыть порт в компе и не мешает ли соединению антивирус? |
|
14.09.2016, 18:59 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
Сервер брать здесь: www.lectussoft.com __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.09.2016, 19:00 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
Подключаю к компу кросскабелем напрямую, а вот чего только не писал по адресам.... Может подскажете чего забить в SMH2G, чего в комп, нужно ли будет отрыть порт в компе и не мешает ли соединению антивирус? Адреса могу и сам пробить, как открыть порт вроде тоже понятно, а вот результата нет. |
|
14.09.2016, 19:03 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
|
|
14.09.2016, 19:03 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Я не знаю, что вы делаете, поэтому не могу сказать, в чём ошибка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2016, 19:13 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
14.09.2016, 19:21 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Правым глазом или левым?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2016, 19:23 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|