Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.03.2024, 11:31   #1
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Остановка опроса AI

Добрый день.
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях. Не помогает ни перезагрузка, не перезаливка ПО. К Матриксу подключен FMR, там все отлично. От проекта оставил только АI, но не помогло.
Почему такое могло произойти и как с этим бороться?
Цитата:
ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЛЕРЕ
Модификация MTRX 1020-70-0
Серийный номер 862097
Встроенное ПО 231218-134436
Версия проекта 3.34.0278

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2024 в 18:56 Причина: вложения погибли
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 13:01   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

не вникая даже - отформатировать из свежего


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 13:32   #3
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не вникая даже - отформатировать из свежего
Отличный совет. 60 установок на удаленном объекте. Зависло - форматируй.... Ну подумаешь еще раз где-то зависнет - форматируй. На улице -35, ну подумаешь встала АВО, зачем вникать в такую "мелочь". После праздников сделаем пропуск, доберемся за 120км и отформатируем, какие проблемы.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 17:58   #4
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
От проекта оставил только АI, но не помогло.
Почему такое могло произойти и как с этим бороться?
Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
60 установок на удаленном объекте....доберемся за 120км и отформатируем, какие проблемы.
Вам дали совет, Вы передергиваете, Этот-то контроллер явно у Вас под рукой.

Сдается Вы сами от части виновны.
Встроенное ПО 231218-134436 если я прав от 18 декабря 2023г.
Версия проекта 3.34.0278 такой версии на компе не нашел,
НО от 02 декабря у меня лежит лоджик 3.34.0285.
т.е. что я хочу сказать, вы на новую версию наложили старую программу!!!
Поэтому да ответ Вам "Форматируйте"

P.S. Последняя загрузка проекта в контроллер была с каким "тип компановки", надеюсь не с "отладочная".
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 18:31   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не вникая даже - отформатировать из свежего
Параноидальное форматирование вообще бреднятина. Но дебки публиковать перестали. А онлайн обновление софта от Сегнетикс из репозитория немного кривовато.


Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях.
Вообще это потеря связи в модулем УСО. Значения запоминаются. У Матрикса что-то висит на COM2?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 09.03.2024 в 18:46
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 19:04   #6
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Параноидальное форматирование вообще бреднятина.
Как сказать. У меня была партия матриксов с проблемами зависаний, белым диодом.

На компе стараюсь держать последний Лоджик. Поэтому конечно сначала форматируюсь, а потом заливка программы.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вообще это потеря связи в модулем УСО. Значения запоминаются. У Матрикса что-то висит на COM2?
Можно конкретики, при чем тут Сом2?
У меня есть адрес где стоят пара матриксов, так там периодически они зависают. На сом2 ничего физически нет. Грешу только на температуру в щите, видимо жарко им.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 19:53   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Как сказать. У меня была партия матриксов с проблемами зависаний
Вы же не устанавливаете программу на компе с переустановкой винды. Так же и софт Сегнетикса это только программы под линуксом. Но почему-то предлагают переустановить все.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 20:13   #8
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вы же не устанавливаете программу на компе с переустановкой винды. Так же и софт Сегнетикса это только программы под линуксом. Но почему-то предлагают переустановить все.
Я конечно не силен в линуксе, что да как там в контроллере, мне пока не известно.
Но к примеру "белый светодиод" я рассматриваю как замена какой нибудь видяхи в компе с переустановкой драйвера.
Поэтому конечно проще сказать переустанавливаем все, чем говорить сегодня устанавливаем "видяху", завтра "звуковуху". Вот вы позавчера забыли переустановить "клавиатуру" поэтому у вас на экране Х... Логично?
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 20:30   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Поэтому конечно проще сказать переустанавливаем все, чем говорить сегодня устанавливаем "видяху", завтра "звуковуху". Вот вы позавчера забыли переустановить "клавиатуру" поэтому у вас на экране Х... Логично?
Именно логично. Но линукс зачем переустанавливать? Через deb обновлялся весь софт Сегнетикса. Не затрагивая линукс. И это не обязательно было делать по USB.

Кстати часто в этих контроллерах разрастаются логи до невообразимых размеров в 300-400 мегабайт съедая все свободное место в системном разделе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2024, 04:17   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати часто в этих контроллерах разрастаются логи до невообразимых размеров в 300-400 мегабайт съедая все свободное место в системном разделе.
Разрастались. Прошедшее время. Было очень давно исправлено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 10:54   #11
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вам дали совет, Вы передергиваете, Этот-то контроллер явно у Вас под рукой.

Сдается Вы сами от части виновны.
.
Вы когда что-то пишите, попробуйте еще раз почитать сабж да и в целом мозгами пораскинуть. Если я написал, что перестали опрашиваться входа, то это явно означает, что он в установке, а не "под рукой". Это раз. Во-вторых, чтобы проверить состояние контроллера, не обязательно его держать "под рукой", есть VNC, VPN...
Если вы у себя "не нашли у себя" какой-то версии Лоджика, это не значит, что ее не было. Это три.
В четвертых, написано, что установки ДАЛЕКО от меня и добраться до ПЛК не так просто... А если завтра другой зависнет так же, на следующей недели третий? Ездить каждый раз форматировать, вместо того, чтоб решить проблему? (или хотя бы попробовать)
Поэтому оставьте плз свои "гениальные" советы с форматированием при себе.

На COM2 ничего не висит, к COM1 подключен FMR, он отлично работает, опрашивается.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 11:50   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях. Не помогает ни перезагрузка, не перезаливка ПО.
После перезагрузки опять примерно эти значения? Тогда это не связь с модулем.

Мельком глянул логи - там очень странные даты.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 11.03.2024 в 12:07
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 11:58   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях. Не помогает ни перезагрузка, не перезаливка ПО.
Если честно, то я слабо представляю, что происходит. Даже если там всему капец, то после перезагрузки нули должны быть, а не какие-то сохранённые значения - это означает, что перезагрузки по факту нет. А вот после перезаливки программы прошлые значения однозначно остаться не могут, там вся память обнуляется, которая ответственна за опрос AI.

Нужно удалить логи, далее перезапустить контроллер, далее залить программу, далее скачать логи. Нужно чтобы в них была только перезагрузка и только загрузка программы. Чтобы мы понимали, куда смотреть. Ну либо можно не удалять, но тогда написать метки времени, когда была перезагрузка и когда перезаливка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2024, 20:23   #14
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Добрый день! Возникла такая же проблема (перестают меняться показания аналоговых входов, Pt1000 и 4-20мА) после обновления на ядро 3.34.0330. К сожалению не знаю какая до этого была версия, что-то вроде 3.34.285 или даже более ранняя - на ней такого не наблюдалось. Подключены 2 FMR, по шине МТБас(или МБас - как правильно сейчас не знаю) - они не виснут. Аварий никаких в журнале системного меню Matrix нет, просто замирают значения и всё. При этом SMLogix продолжает работать. пробовали разные блоки питания, ставили конденсатор на 2200мкФ на входе питания Matrix. Даже сам Matrix меняли. Накидайте, пожалуйста еще идей - что делать?
P.S. Котельная в детском садике - заведующая нас уже скоро не выпустит из неё, оставит регулировать отопление и ГВС вместо ПЛК))))
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 11:24   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Добрый день! Возникла такая же проблема (перестают меняться показания аналоговых входов, Pt1000 и 4-20мА) после обновления на ядро 3.34.0330. К сожалению не знаю какая до этого была версия, что-то вроде 3.34.285 или даже более ранняя - на ней такого не наблюдалось. Подключены 2 FMR, по шине МТБас(или МБас - как правильно сейчас не знаю) - они не виснут. Аварий никаких в журнале системного меню Matrix нет, просто замирают значения и всё.
Я правильно понимаю, что локальные на Matrix виснут, а те, что на модулях расширения - на них нормально?

По какой причине решили обновить прошивку?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 11:35   #16
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что локальные на Matrix виснут, а те, что на модулях расширения - на них нормально?
Да, всё верно.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По какой причине решили обновить прошивку?
при попытке залить новый алгоритм - SMLogix написал, не могу загрузить проект, обновите ПО в контроллере (или что-то такое).
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 14:19   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Да, всё верно.

при попытке залить новый алгоритм - SMLogix написал, не могу загрузить проект, обновите ПО в контроллере (или что-то такое).
Какой серийный номер контроллера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 16:11   #18
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Sn 895611 matrix 1021-70
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 16:24   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
при попытке залить новый алгоритм - SMLogix написал, не могу загрузить проект, обновите ПО в контроллере (или что-то такое).
Я проверил - форматированный из самого старого 3.34 контроллер не просит обновиться, чтобы загрузить программу из самого свежего 3.34

Поэтому нужно понимать, что за лоджик был у вас до этого. Проект сохранился, который из того самого лоджика был сохранён?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 16:32   #20
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я проверил - форматированный из самого старого 3.34 контроллер не просит обновиться, чтобы загрузить программу из самого свежего 3.34

Поэтому нужно понимать, что за лоджик был у вас до этого. Проект сохранился, который из того самого лоджика был сохранён?
Дак не так важно какой лоджик был или почему просил обновиться. Важно понять, что вешает опрос модулей Аналогового ввода в матриксе.
Прошивку отправил на support@segnetics.com с пометкой Арсению.
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 16:34   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Дак не так важно
Это как раз важно. Если было хорошо и стало плохо, то нужно глянуть, какие изменения были сделаны, чтобы из хорошо получилось плохо.

PS. Контроллер 895611 выпущен 27 марта 2024. Там нечего было обновлять, по сути. Значит был какой-то сбой, что лоджик попросил обновиться. Я бы рекомендовал ещё раз форматировать, т.к. возможно, прошлое форматирование могло пойти как-то не так. Перед форматированием выключить питание минут на 5.

PPS. Если что, то вот DEB, который отменяет изменения по AIN, прошедшие с марта по май. Если форматирование не поможет, накатите его. А там уже будет понятно, раньше действительно не висло или просто вы об этом не знали/везло.
Вложения
Тип файла: deb svfw_33.18.82_armhf.deb (113.1 Кбайт, 7 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2024 в 17:00
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 17:10   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
при попытке залить новый алгоритм - SMLogix написал, не могу загрузить проект, обновите ПО в контроллере (или что-то такое).
Только что пришло в голову. Вы контроллер форматировали по USB или обновляли через эзернет? Если второе, то это и есть корень проблемы. Обновления не идут с лоджиком уже пару лет точно. Вы загрузили в контроллер непонятно что

Надо отформатировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 17:21   #23
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Только что пришло в голову. Вы контроллер форматировали по USB или обновляли через эзернет? Если второе, то это и есть корень проблемы. Обновления не идут с лоджиком уже пару лет точно. Вы загрузили в контроллер непонятно что

Надо отформатировать.
"обновить ядро -> форматировать" всегда только так, строго по USB. Еще, перед форматированием, через системное меню делаю factory reset.
P.S. на данном объекте перенесли аналоговые входы с матрикса на фмр, оказались свободными нужное количество))) но ваш *.deb попробую. есть еще один объект, с похожими симптомами.
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 14:00   #24
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Добрый день, похожая проблема связка Matrix 1021-70 , frm и к нему 4 модуля mrl, виснут аналоговые входа, настоены как 0-10в версия проекта 3.34.0315, обновлены модули до версии 1.3.20. Причем если просто перезагрузить проект 0 реакции, временно лечится сбросом питания. На обьекте 48 таких шкафов, после фразы просто отформатируйте уйду в истерику, т.к. делал это уже и отформатировать 48 шкафов по времени пару дней... хотелось бы уже вывести максимально стабильную версию, в проекте 5320 блоков, он нифига не простой. Что явно вызывало ошибки и приводило к сбоям я уже убрал из проекта. Из 48 комплектов не все обновлены, те, что со старыми версиями работают более стабильно, так же переодически на контроллерах появляется ошибка батарейки и ошибка по низкому питанию MRL, но пока главная проблема в висящих аналоговых входах. Обновлять остальные уже тупо боюсь...
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 21:13   #25
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Версия внутреннего софта была 84, залил Deb пакет из вложения, версия откатилась до 82, пока не понятно, с утра отпишусь помогло или нет, кстати я отдавал контроллеры 3 шт. ООО АВТОВЕНТ на ремонт, там тоже не работали аналоговые входы, возможно была такая же проблема
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 11:02   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
Версия внутреннего софта была 84, залил Deb пакет из вложения, версия откатилась до 82, пока не понятно, с утра отпишусь помогло или нет
Дайте обратную связь, нам это тоже важно знать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 12:16   #27
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Дайте обратную связь, нам это тоже важно знать.
Выборка из 4 контроллеров с данной ошибкой
1. форматирование плюс выключение питания на 10 минут и заливка 82 версии deb - ок
2. Выключение питания в долгую и заливка 82 Deb - ок
3. Форматирование на 84 версию Fail
4. Откат на 82 deb без выключения питания Fail

На истину не претендую, прошло всего 12 часов
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 12:25   #28
Kuzminov E.A
Новичок
 
Регистрация: May 2024
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Добрый день. Возникла подобная проблема. Контроллер Matrix 1021-70-0 с модулями расширения MRL-2100-10-0 и MRL-3300-10-0. Проработал без нареканий около 4 месяцев. Затем произошла остановка опроса аналоговых входов. Показания зафиксировались на определенных значениях и не изменялись. После снятия питания все заработало. 3 суток - сбоев нет. Ждем.
Контроллер
Matrix 1021-70-0
SN 826227
Встроенное ПО 230524-104327
Версия проекта 3.34.0269
Kuzminov E.A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 13:35   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
4. Откат на 82 deb без выключения питания Fail
Т.е. после накачивания деба входы зависли в течении 12 часов? Странно, что перезагрузки не было после деба. Если её не было, то и починиться не могло - тогда это "нормально".


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Kuzminov E.A Посмотреть сообщение
Добрый день. Возникла подобная проблема. Контроллер Matrix 1021-70-0 с модулями расширения MRL-2100-10-0 и MRL-3300-10-0. Проработал без нареканий около 4 месяцев. Затем произошла остановка опроса аналоговых входов. Показания зафиксировались на определенных значениях и не изменялись. После снятия питания все заработало. 3 суток - сбоев нет. Ждем.
Контроллер
Matrix 1021-70-0
SN 826227
Встроенное ПО 230524-104327
Версия проекта 3.34.0269
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982 - проверьте, у вас не это было, случаем? Перезапуск питанием иногда помогает. Редко.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 15:21   #30
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Одно дело перезагрузка, другое, когда принудительно снимаешь питнаие, на какое то время это помогает, потом ошибка по висящим аин снова возникает, при этом только на контроллере, модули расширения не зависают, как буд то прекращается обмен между модулями внутри контроллера


https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982 - проверьте, у вас не это было, случаем? Перезапуск питанием иногда помогает. Редко.[/QUOTE]
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024