|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.09.2023, 20:24 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Контроллер завышает показания с датчика температуры (решено)
Имеется несколько приточных установок под управлением SMH-2G (4222-01-2) + модуль сопряжения (0401-01-0). Столкнулись с проблемой: не правильные показания с датчиков температуры (0-10В). В канале установлен датчик температура+влажность Regin HTDT2500. Показания выдает в виде сигнала 0-10В. По влажности вопросов нет. Когда сигнал, например, 5.35 вольта, то на дисплее 53,5% влажности.
А вот по температуре какая то ерунда. Датчик выдает, например, 3.48 вольта, они приходят на AI1 модуля сопряжения, а контроллер показывает температуру 14 градусов, хотя должен 3,48*5=17,4 гр. С ростом температуры наоборот начинает завышать. Разброс достигает 5-7 градусов по сравнению со ртутным поверенным термометром установленным рядом. Причем зависимость не линейна. Коррекция не помогает. Замена датчика на новый проблему не решает. Прочитал в соседней теме про соединение земель... Прошу помощи в понимании правильности монтажа щита. Установлен трансформатор 220/24. Переменка проходит шлейфом и запитывает последовательно сам датчик, приводы 3-х ходовых кранов (холодный, горячий) и в конце сам контроллер (основной модуль, клеммы U+ U-). На модуль сопряжения подключены 3 термопары (земля шлейфом на всё с 17-й клеммы AGND). И на него же приходит сигнал 0-10 по влажности и температуре. Между AO0 (0-10 на гор. клапан) и AO1 (0-10 на хол. клапан) есть клемма AGND. С нее и с AO2 уходит витая пара на частотник (судя по всему 0-10). Всё ли тут в порядке? Потому что относительно какой земли измеряет напряжение модуль? Если питание и контроллера и датчика - переменка?! Последний раз редактировалось Arsie, 15.09.2023 в 18:15 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
14.09.2023, 21:07 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Вопрос в том, проблема появилась недавно или с самого начала так было?
Возможно, неправильно настроена характеристика датчика в программе контроллера. Зайдите в системное меню контроллера, посмотрите, что там показывает АЦП. |
14.09.2023, 21:37 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
|
14.09.2023, 21:50 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Цитата:
Проверьте. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
14.09.2023, 21:54 | #5 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
|
14.09.2023, 22:00 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Это хуже. А в настройки их не вытащили?
Какой диапазон у датчика? Судя по Вашему коэффициенту 5 получается 0-50 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 14.09.2023 в 22:30 |
14.09.2023, 22:21 | #7 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Последний раз редактировалось Arsie, 15.09.2023 в 18:15 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
14.09.2023, 22:30 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
А очень похоже на -20 - 80 но это другая модель датчика 2200
Но при 3.48 вольта он должен показать 14.8 а вот при 5 вольтах уже 30 градусов вместо 25 для диапазона 0-50 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.09.2023, 22:56 | #9 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
|
15.09.2023, 01:02 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
15.09.2023, 06:10 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
надо проверить показания на границах.
на нуле и на 10В. посмотреть, совпадают ли они с указанными на датчиках. если да - то трабл, возможно, в модуле если нет - в программисте. |
15.09.2023, 07:11 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Судя по шкафу, приточка не сложная.
Скачайте Конструктор HVAC, SMLogix. Раздобудьте переходник USB - RS-485. В конструкторе соберите программу для своей приточки. В SMLogix подрихтуйте, в т.ч. выставьте нужные характеристики и диапазоны датчиков. И загрузите в контроллер. |
15.09.2023, 13:08 | #13 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Вход температуры на ain1:
3,833 х 5 = 19,2 гр. А на экране 18,3 гр С ростом температуры разница еще больше увеличивается. До ~5-7 градусов. Сейчас посмотрел, такая картина на трех установках. Как под копирку. Дело не в датчиках. Причем канал влажности нормально показывает (53%). Последний раз редактировалось Arsie, 15.09.2023 в 18:16 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
15.09.2023, 13:18 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Думаю, дело либо в программисте, который заложился на модель с другим диапазоном, либо в комплектовщике, который скомплектовал датчиками не с тем диапазоном.
Решение от этого не меняется: 1) https://segnetics.com/ru/smlogix 2) https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac 3) Создать программу, прописать нужный диапазон и загрузить __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2023, 13:18 | #15 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Цитата:
Цитата:
P.S. Точно в меню нет настроек датчика? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 15.09.2023 в 13:30 |
||
Благодарность от: |
15.09.2023, 15:28 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Или как костыль резисторный делитель на 2 на входе и коррекция +20 градусов
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
15.09.2023, 15:41 | #17 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
А вот это гениально!!! Действительно похоже!
В системном меню только показания с аналоговых входов/выходов и значения дискретных входов/выходов. Фото с соседней приточки. Там датчики на другие входы подключены (почему то...). Может тут что то можно изменить? Последний раз редактировалось Arsie, 15.09.2023 в 18:16 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
15.09.2023, 15:47 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
При чем здесь системное меню. Искать надо в меню настроек и скорее всего где коррекции
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
15.09.2023, 16:02 | #19 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
|
15.09.2023, 16:07 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479
Никак не должно. Как сработала фантазия программиста, так и называются. Или вообще отсутствуют. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2023, 16:07 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Значит программист поленился и задал все жестко
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
15.09.2023, 16:08 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Это как программист заложит по умолчанию в конструкторе этого нет.
Но как правило мало кто данную настройку заводит в меню. Выход: или менять датчики, или сделать новую прошивку, или смотри выше делать через костыль. __________________ Саня |
15.09.2023, 17:26 | #23 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Запустил конструктор. При выборе датчика подключенного к 0-10 -> по умолчанию выставляется диапазон -20...+80. Похоже проектировщик щита просто не обратил на это внимание.
|
15.09.2023, 17:55 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры
Цитата:
Значит программиста вообще не было. Сваяли в конструкторе на скорую руку __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
15.09.2023, 18:45 | #25 |
Member
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры (решено)
10 кОм не много будет для делителя? Или лучше поменьше взять? Есть 1% резисторы. Хочу попробовать.
|
15.09.2023, 21:38 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер завышает показания с датчика температуры (решено)
В режиме 0-10В у МС входное сопротивление 20 МОм так что даже по 100 кОм много не будет. Однопроцентники очень даже хорошо.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |