Добрый день, наткнулся на чудные "железяки" компании Segnetics и сразу у меня возникла идея изготовить автоматику для самогоноварения и пивоварения на базе TRIM5 + Pixel. Необходимо управлять как непосредственно с сенсорного экрана так и с компьютера или планшета удаленно через wi-fi.
Нагревательный элемент "ТЭН" который коммутируется через твердотельное реле управляющее сигналом 4-20 ма по PID закону, мощность которого можно регулируется как вручную так и автоматически при варке пива. Необходимы 3 входа PT100 или PT1000 (на выбор, но лучше PT-100). 1 твердотельное реле на мешалку, 1 реле на автоматику для ректификации (коммутация электромагнитного клапана, 2 реле для коммутации электромагнитных клапанов на подачу охлаждения в холодильник и дефлегматор, 3 реле для коммутации электромагнитных клапанов подачи воды в рубашку пароводяного котла, и вход для датчика давления ПД-100. В ближайшее время распишу полностью технологию всех протекающих процессов. И в завершении хотелось бы найти единомышленников для оказания помощи в организации данного проекта! думаю всем кто изготавливает дома алкоголь была бы очень полезна данная автоматика. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
У пикселя входов не хватит, а это значит ещё + модуль.
Уж лучше сразу поставить smh4. Он и модем умеет и в интернет выходит. То есть, без трима обойтись. SMH4+MC. Входов/выходов предостаточно. Да и программировать один прибор легче чем 2. Что касается управления через мобильник - тут всё не слишком просто. Через веб-интерфейс можно это сделать, но это не слишком дружелюбно. Наверное, можно на телефон какую-нибудь scada-систему поставить. Не изучал этот вопрос, но слухи об этом доходили. На мой взгляд - придётся нормально так покодить и на fbd и на с++, чтобы обеспечить управление через телефон. Ну или можно на андроид накодить приложение для управления самогонником. Использовать modbus-tcp. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Почитайте про модуль МС. У него универсальные входы. Он умеет работать с датчиками через сигнал тока.
Выход только 0..10V напряжением. Но ТЭН вам лучше включать дискретным выходом через твердотельное реле. ШИМ-управление. Отлично справляется. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
С контроллером у Сегнетикс проблем не будет. Вы главное технологическую схему выкладывайте, с описанием техпроцесса
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
... Какой-то сложный путь. Можно рассчитать мощность из периода шим. Если контроллер сам управляет ТЭНом, то он, конечно же, может и посчитать, какая итоговая мощность получается. При условии, что номинальная мощность известна.
Если нужно прям мощность измерить, то здесь не обойтись без трансформатора тока. А ещё лучше - прям сразу амперметр ставить, но на мой взгляд, оно того не стоит. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Привет всем, вот наконец-то накидал образец для мини алкозавода. Присмотритесь, это выполнимо? без 50 гр. разберемся?)))))
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Если кто-то из вас хочет подколымить, то примерная цена такого проекта какова?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
480 раз(а) в 438 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 178
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 8 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
480 раз(а) в 438 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 178
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 8 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Вручную перед ввркой выставить через меню пикселя все температурные паузы и по нажатию пуск прогонять их с подачей звукового сигнала и выводом сообщения на экран? |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Всё зависит от вас, как от программиста. Сделаете хорошо - всё потянет со всем чем надо. Сделаете плохо - ничего не потянет.
Модули ввода/вывода, потому что своего ввода/вывода у пикселя не хватит. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Никто не хочет программу написать? с ценой в ЛС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
480 раз(а) в 438 сообщениях
|
![]() ![]() Но только с нормальной схемой и с нормальным пониманием от вас, что вам нужно делать и зачем. Если что, я подправлю. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы | nizercat | Связь с внешним миром | 43 | 05.12.2019 22:16 |
"Мегадевайс" для электриков на smh2G(i) | ailcat | Форум Segnetics | 9 | 30.08.2015 12:58 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |