Всем привет. Сегодня как раз случилось то, что поднималось на форуме 11.10.2014.
Нет, слава богу не пожар. А запуск систем после отключения сигнала "Пожар". Во время сигнала "Пожар" индикатор "работа" мигает, как при прогреве системы, но бесконечно, это первое что вызвало вопросы комиссии, а второе как раз запуск систем после снятия сигнала Пожар. А сам я как то раньше не обращал на это внимания. Да конечно, из 100 ложных срабатываний только одно является пожаром, но именно тогда и понадобится выключение приточки без возможности пуска. А ссылка, что некоторые рады, что приток сам восстанавливается-это от лукавого. Это пока за заднее место не возьмут, когда вентиляция запустится во время пожара. Сигнал "Пожар" самый критический из всех критических. Конечно есть огнезащитные клапаны, но где написано, что этого достаточно? И так два вопроса: 1. как сделать, чтобы контроллер не "моргал" во время сигнала Пожар 2. как сделать, чтобы контроллер не запускал систему после снятия сигнала Пожар Я конечно вставил блокировку сигнала пуск при пожаре и сбросом кнопой Esc, но считаю обязательным поправить Конструктор, чтобы не возникали вопросы 1 и 2. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 009
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() А по второму вопросу, по-моему, достаточно подробно расписано в самом макросе Обработка аварий __________________ RTFM |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 044
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
481 раз(а) в 439 сообщениях
|
![]() 1) Почему сигнал о пожаре снимается пожарной автоматикой без ведома человека? 2) Почему шкаф вентиляции не обесточивается при пожаре? А с миганием всё просто. Мигание означает, что ВУ ждёт возможности перезапуститься. В вашем случае эта возможность - отключение тревоги человеком на щите пожарной автоматики. Учитывая, что пожарный сигнал по умолчанию НЗ, то ВУ перезапустится исключительно при квитировании аварии и ни в каком другом случае. Ни при обрыве кабеля, ни при выходе из строя щита пож. автоматики. Никогда. Так и будет стоять и мигать лампочкой. Как изменить модель поведения вы могли узнать из документации, а также постом выше человек абсолютно правильно подсказал. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сигнал 7 в системном журнале (решено) | ezone | Вопросы о SMH-2G(i) | 4 | 08.04.2020 14:45 |
Где скачать Конструктор ИТП? (решено) | damp | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 14.01.2019 10:53 |
Конструктор ИТП, показания датчиков давления (решено) | salnik | SMConstructor (теплопункты) | 4 | 24.09.2015 16:55 |
Новый конструктор и сигнал пожар | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 13.10.2014 16:16 |
новый конструктор v 1.3 4 сборка | blackfoot | SMConstructor (вентиляция) | 10 | 17.04.2014 11:27 |