Имеется несколько групп насосов.
Алгоритм первой группы:
3 насоса. в работе постоянно два;
переключение насосов раз в сутки;
Контроль каждого насоса по датчику перепада давления и авария от частотника;
Возможность ручного управления каждым насосом с экрана SMH.
Алгоритм второй группы тот же, только насоса 2, работает один из них.
Извиняюсь если такое уже было. Забыл добавить, если ли такие макросы? или каким путем лучше идти?
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 12:14   #2
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Есть ли в открытом доступе макросы ротации и bit2stat в открытом доступе? Есть ли макрос ротации на три насоса с двумя работающими?
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 12:36   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
Есть ли в открытом доступе макросы ротации и bit2stat в открытом доступе? Есть ли макрос ротации на три насоса с двумя работающими?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=313 - это макрос ротации на 31 насос с любым количеством одновременно работающих.

Раз в сутки либо снижайте U с 2 на 1 на полсекунды, либо повышайте до 3 на полсекунды. Это два разных алгоритма ротации: с падением расхода или с повышением расхода. Не забудьте подключить счётчики моточасов (если нужна ротация по наработке) либо просто таймеры (если нужна ротация по времени).

АВР макрос выполнит самостоятельно без лишних телодвижений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 12:56   #4
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=313 - это макрос ротации на 31 насос с любым количеством одновременно работающих.

Раз в сутки либо снижайте U с 2 на 1 на полсекунды, либо повышайте до 3 на полсекунды. Это два разных алгоритма ротации: с падением расхода или с повышением расхода. Не забудьте подключить счётчики моточасов (если нужна ротация по наработке) либо просто таймеры (если нужна ротация по времени).

АВР макрос выполнит самостоятельно без лишних телодвижений.
Извиняюсь, в FBD совершенно не силен. Входы 1-ок...15-ок я так понимаю аварии? Не совсем понимаю какими блоками можно прикрутить сброс раз в сутки. И как с этим блоком можно организовать ручной режим насоса с включением с панели контроллера SMH 2Gi.
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 13:12   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
Извиняюсь, в FBD совершенно не силен. Входы 1-ок...15-ок я так понимаю аварии? Не совсем понимаю какими блоками можно прикрутить сброс раз в сутки. И как с этим блоком можно организовать ручной режим насоса с включением с панели контроллера SMH 2Gi.
Вы намешали кучу мух в одну котлету)

Как я вижу ваши задачи сейчас:

1) Обеспечить ротацию

2) Обеспечить принудительное внеочередное включение/отключение (ручной режим)

3) Обеспечить интерфейс для ручного режима с панели оператора

Это три разные задачи, совместно решающие комплексную задачу автоматизации. Выполняются (программируются) эти задачи разными "способами".

Вы спросили о макросе, я вам ответил о макросе. По остальному ответа у меня нет, т.к. это обычная рутинная работа по проектированию и уже только затем программированию спроектированного.

Невозможно дать правильный совет по программированию неспроектированной задачи. Что мы с вами сейчас и наблюдаем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.07.2018 в 13:35
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 13:30   #6
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы намешали кучу мух в одну котлету)
Вы определенно правы)) Всегда имел проблемы с разъяснением своих мыслей. Сильно не пинайте, но привык программировать в LD))

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как я вижу ваши задачи сейчас:

1) Обеспечить ротацию

2) Обеспечить принудительное внеочередное включение/отключение (ручной режим)

3) Обеспечить интерфейс для ручного режима с панели оператора
Именно так, при чем я имею отдельные датчики протока для каждого насоса, а также выходы аварий с частотников. Пытаюсь разобраться с программой из конструктора, но там очень много информации, пока проблематично разобраться.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это три разные задачи, совместно решающие комплексную задачу автоматизации. Выполняются (программируются) эти задачи разными "способами".

Вы спросили о макросе, я вам ответил о макросе. По остальному ответа у меня нет, т.к. это обычная рутинная работа по проектированию и уже только затем программированию спроектированного.

Невозможно дать правильный совет по программированию неспроектированной задачи. Что мы с вами сейчас и наблюдаем.
Поэтому я и хотел пойти по пути который описывается в конструкторе.
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 13:40   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
Поэтому я и хотел пойти по пути который описывается в конструкторе.
Конструктор ИТП в данном случае плохой помощник, т.к. в нём нет ручного управления с экрана. Также он не умеет схем 2+1.

В вашем случае проще с нуля делать. Если контроллер поддерживает SMArt, то задача интерфейса сильно упрощается.


PS. LD от FBD в стадии планирования ничем не отличаются)

PPS. Если у вас на каждом насосе свой датчик протока, то вам нужно использовать три одинаковых функциональных "чёрных ящика", которые будут уметь проверять проток. Их легко сделать на базе библиотечных макросов задержек. Далее макрос дискретного управления, решающий задачу АВР. Далее обычный OR + AND (три комплекта) решат задачу ручного вмешательства в работу насосов. Начните с этого. Ротацию будем приделывать позже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 13:40   #8
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Накидал программу на пробу. Правильно я пока все делаю?
Вложения
Тип файла: psl SM.psl (493.2 Кбайт, 130 просмотров)
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 13:48   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

1. Блоки Spdelay не рекомендуется использовать для задержек. Об этом есть выделенная в рамку сноска в справке на этот блок. Там же и ссылка на верное решение. Так же, вам следует обратить внимание на библиотеку макросов разрабочтика.
2. Дискретной системы управления у вас, судя по всему, совсем нет.
3. В данном варианте в автомате будут запущены все насосы.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 14:33   #10
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
1. Блоки Spdelay не рекомендуется использовать для задержек. Об этом есть выделенная в рамку сноска в справке на этот блок. Там же и ссылка на верное решение. Так же, вам следует обратить внимание на библиотеку макросов разрабочтика.
Если честно не совсем понимаю зачем использовать счетчик вместо таймера задержки.
Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
2. Дискретной системы управления у вас, судя по всему, совсем нет.
В данной программе как раз отсутствует макрос чередования работы 3 насосов.
Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
3. В данном варианте в автомате будут запущены все насосы.
Почему? там же не хватает дополнительного условия на блоках AND.
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 14:39   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Ну да, условия не хватает, но тогда оно будет совсем игнорироваться.

Смысл использовать таймеры в том, что они синхронные, в отличие от блоков задержек, которыми и управлять сложно, и которые потребляют неоправданно много ресурса. Конечно, последний фактор в контексте современных контроллеров, не стоит остро, но тем не менее. Блоки задержки используются для построения фильтров.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 15:35   #12
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Будет ли работать такая программа? Написал чередование 2 насосов. Число 24 на сброс поставил временно, время переключения позже посчитаю, либо вообще сделаю его переменной с экрана оператора.
Вложения
Тип файла: psl SM.psl (584.3 Кбайт, 77 просмотров)
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 16:10   #13
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Еще созрел один вопрос, на контроллере Pixel аналоговые входы имеют значение "int", а макрос filter_e имеет вход "real", необходимо ли между входом датчика и макросом ставить блок преобразования типа?
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 16:59   #14
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Проект завтра гляну. А по пикселю вот что: вход представляет значение с АЦП. Для преобразования в температуру следует использовать макрос датчика. В той же библиотеке макросов они есть.
Это же касается аналоговых входов модуля МС, ему тоже необходим макрос пересчёта, потому что его входы показывают сопротивление


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 17:49   #15
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А по пикселю вот что: вход представляет значение с АЦП. Для преобразования в температуру следует использовать макрос датчика. В той же библиотеке макросов они есть.
Это же касается аналоговых входов модуля МС, ему тоже необходим макрос пересчёта, потому что его входы показывают сопротивление
Я правильно понимаю, что мин-мах надо указывать -60...200 градусов в этих макросах? Вчера указывая мин-мах -50...120 я получал -27 градусов при реальной температуре около 10 градусов. И если на МС подцеплены датчики давления указываю тип-8 и мин-мах 0-100?
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 18:03   #16
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что мин-мах надо указывать -60...200 градусов в этих макросах? Вчера указывая мин-мах -50...120 я получал -27 градусов при реальной температуре около 10 градусов. И если на МС подцеплены датчики давления указываю тип-8 и мин-мах 0-100?
Здесь ответ на ваш вопрос.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 10:14   #17
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Здесь ответ на ваш вопрос.
Что-то я еще не отошел от командировки, перечитал раз 5, все равно ничего не понял)) Если у меня стоит датчик Pt1000 я указываю мин-мах диапазоны 0-100? Так же поступаю с датчиками давления 4-20мА, только указывая тип датчика 8.
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 10:32   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
Что-то я еще не отошел от командировки, перечитал раз 5, все равно ничего не понял)) Если у меня стоит датчик Pt1000 я указываю мин-мах диапазоны 0-100? Так же поступаю с датчиками давления 4-20мА, только указывая тип датчика 8.
Зайдите внутрь макроса, там всё исчерпывающе написано. Не трогайте эти входы при использовании термодатчиков. min = 0, max = 100 и точка.

Даже если очень хочется поменять и очень лень читать описания - не трогайте. Ни к чему хорошему это не приведёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 10:57   #19
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Понял, не лезу))
Немного дописал проект, можете, пожалуйста, указать на ошибки?
Вложения
Тип файла: psl SM.psl (1.34 Мбайт, 54 просмотров)
Тип файла: psl Pixel.psl (630.5 Кбайт, 44 просмотров)
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 11:47   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
Если честно не совсем понимаю зачем использовать счетчик вместо таймера задержки.
Счётчик - это и есть таймер.

А задержка - это задержка, делэй.

Можно, конечно, отсчитывать время по задержке зарплаты, но часы для этого использовать является более верным решением.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 18:01   #21
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Счётчик - это и есть таймер.

А задержка - это задержка, делэй.

Можно, конечно, отсчитывать время по задержке зарплаты, но часы для этого использовать является более верным решением.
Эммм, почитал еще раз, почему то в справке ссылка выкидывала на счетчик CNTR(16), поэтому не мог понять как его использовать для задержки.
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 18:07   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
Эммм, почитал еще раз, почему то в справке ссылка выкидывала на счетчик CNTR(16), поэтому не мог понять как его использовать для задержки.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315

Посмотрите внутрь макросов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 19:09   #23
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Передал программу, посмотрите правильно ли организованна работа парных насосов?
Вложения
Тип файла: psl SM.psl (1.42 Мбайт, 80 просмотров)
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 19:47   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
Передал программу, посмотрите правильно ли организованна работа парных насосов?
Можете сделать макет с вашим макросом?

Чтобы я загрузил на контроллер и мог пощёлкать на экране всякие статусы и посмотреть, как работает макрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 20:24   #25
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете сделать макет с вашим макросом?

Чтобы я загрузил на контроллер и мог пощёлкать на экране всякие статусы и посмотреть, как работает макрос.
Эммм, макет это выгрузить макрос?
И еще возник вопрос, как лучше обеспечить работу частотного преобразователя в зависимости от двух датчиков давления установленных до и после насосов. Необходимо ли PID регулирование?
Вложения
Тип файла: msl 2 насоса ротация.msl (25.9 Кбайт, 152 просмотров)
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 10:58   #26
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Вроде бы написал алгоритм на работу одного из трех насосов, а вот с алгоритмом работы 2 из 3 насосов не получается.
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 11:20   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
Эммм, макет это выгрузить макрос?
И еще возник вопрос, как лучше обеспечить работу частотного преобразователя в зависимости от двух датчиков давления установленных до и после насосов. Необходимо ли PID регулирование?
Макет - это программа, имитирующая входные сигналы для макроса и показывающая на экране его выходные сигналы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:11   #28
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

А каким образом производится частотное регулирование на аналоговых выходах модуля расширения mr-504? Если ставить перед выходом блок real-int то на выходе висит 0.
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:15   #29
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
А каким образом производится частотное регулирование на аналоговых выходах модуля расширения mr-504? Если ставить перед выходом блок real-int то на выходе висит 0.
Никакого частотного регулирования на аналоговых выходах модуля не происходит. Там задаётся напряжение. 0 = 0 вольт, 1023 = 10 вольт.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:25   #30
Dmitri
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Адрес: Курск
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Алгоритм работы группы насосов.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Никакого частотного регулирования на аналоговых выходах модуля не происходит. Там задаётся напряжение. 0 = 0 вольт, 1023 = 10 вольт.
Переформулирую вопрос, каким блоком или макросом можно управлять частотным преобразователем на выходе 0-10в.
Dmitri вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024