По умолчанию Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

При загрузке любого проекта не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» - висит поверх поляны. Переустановил лоджик, но глюк не уходит. Все хорошо работало вчера, а сегодня не могу загрузить ни один проект.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.01.2021 в 11:35 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Alexauto72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...»

Цитата:
Сообщение от Alexauto72 Посмотреть сообщение
При загрузке любого проекта не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» - висит поверх поляны. Переустановил лоджик, но глюк не уходит. Все хорошо работало вчера, а сегодня не могу загрузить ни один проект.
Походу у вас Win8 и новее и микрософт отключил локально установленный флеш, хотя обещался этого не делать...

Я угадал с системой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 11:41   #3
Alexauto72
Новичок
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...»

Стоит 10-ка.


Добавлено через 11 минут


Поменял дату на компе- на 11.01.2021. Пока всё заработало... День сурка блин...
Alexauto72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 12:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...»

Цитата:
Сообщение от Alexauto72 Посмотреть сообщение
Стоит 10-ка.


Добавлено через 11 минут


Поменял дату на компе- на 11.01.2021. Пока всё заработало... День сурка блин...
Попробуйте вернуть дату и установить вот этот плеер: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...flash_2019.exe


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.01.2021, 17:48   #5
Lvbnhbq
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...»

Добрый день!
На Windows 10 Pro версия 20H2 после установки ниже ссылка так же без изменений
На Windows 7 Prof все устранилось

Попробуйте вернуть дату и установить вот этот плеер: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...flash_2019.exe

Есть еще какой вариант для Windows 10 Pro?
Lvbnhbq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 18:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...»

Цитата:
Сообщение от Lvbnhbq Посмотреть сообщение
Добрый день!
На Windows 10 Pro версия 20H2 после установки ниже ссылка так же без изменений
На Windows 7 Prof все устранилось


Есть еще какой вариант для Windows 10 Pro?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4963


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 18:30   #7
Lvbnhbq
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...»

Добрый день!
На Win 10 Pro и Win 7 Prof проблема решена
Спасибо Вам)
Lvbnhbq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 00:17   #8
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Уважаемые разработчики! это же неистовый костыль, вы не планируете исправить ПО, чтобы не прыгать с бубном вокруг уже похороненного flash-плеера?
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 00:43   #9
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Уважаемые разработчики! это же неистовый костыль, вы не планируете исправить ПО, чтобы не прыгать с бубном вокруг уже похороненного flash-плеера?
Присоединяюсь к вопросу.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 09:57   #10
tishkoff
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Уважаемые разработчики! это же неистовый костыль, вы не планируете исправить ПО, чтобы не прыгать с бубном вокруг уже похороненного flash-плеера?
Всем доброго времени суток. Так же поддерживаю вопрос.
tishkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 10:37   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Уважаемые разработчики! это же неистовый костыль, вы не планируете исправить ПО, чтобы не прыгать с бубном вокруг уже похороненного flash-плеера?
Вы не заметили, конечно, но начало процесса случилось ещё в прошлом году.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 11:23   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы не заметили, конечно, но начало процесса случилось ещё в прошлом году.
Пользователи могут видеть лишь конечный результат а он на сегодняший день печален.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 11:30   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...»

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
добавьте про то, что после всего надо установить адобэйр, плз.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 11:38   #14
Vladimir21
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Добрый день, мы работаем с SMH2Gi, который конфигурируется версией 3-28 (возможно ошибаюсь, поправьте), в данный момент проблема решена переносом даты. Вопрос новая версия будет работать с SMH2Gi?
Vladimir21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 11:45   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Vladimir21 Посмотреть сообщение
Добрый день, мы работаем с SMH2Gi, который конфигурируется версией 3-28 (возможно ошибаюсь, поправьте), в данный момент проблема решена переносом даты. Вопрос новая версия будет работать с SMH2Gi?
Актуальная версия лоджика так же, как и раньше, поддерживает работу с 2Gi.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 11:54   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Пользователи могут видеть лишь конечный результат а он на сегодняший день печален.
Можете конкретизировать, в чём заключается именно ваша ваша печаль?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
добавьте про то, что после всего надо установить адобэйр, плз.
Добавил, но у меня на компе это не потребовалось, на компе Ильи тоже. Может быть вы его до этого руками удалили?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 11:59   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете конкретизировать, в чём заключается именно ваша ваша печаль?
в плясках с бубном вокруг флеша для того, чтобы система заработала.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 12:14   #18
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Добавил, но у меня на компе это не потребовалось, на компе Ильи тоже. Может быть вы его до этого руками удалили?
у меня свежепоставленная совершенно чистая вин 10 pro (лицензионная) - проблема присутствует.
кроме этого я не знаю, что качать по ссылке из инструкции, поскольку у меня винда сборки 19042 (а досконально в сортах г***на я не разбираюсь)
я поставил самую последнюю версию 3.32.0161, кстати а что за нововведение по скачиванию еще чего-то откуда-то
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 12:36   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
у меня свежепоставленная совершенно чистая вин 10 pro (лицензионная) - проблема присутствует.
кроме этого я не знаю, что качать по ссылке из инструкции, поскольку у меня винда сборки 19042 (а досконально в сортах г***на я не разбираюсь)
я поставил самую последнюю версию 3.32.0161, кстати а что за нововведение по скачиванию еще чего-то откуда-то
Вот тупо ваш текст выделяем и отправляем в гугл. Тупо первая ссылка даёт ответ. Добавил совет в FAQ.



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.01.2021 в 12:59
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 12:45   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете конкретизировать, в чём заключается именно ваша ваша печаль?


Добавлено через 1 минуту




Добавил, но у меня на компе это не потребовалось, на компе Ильи тоже. Может быть вы его до этого руками удалили?
ну...
только сегодня всё установил на чистом компе, лоджик сам всегда просит адобэйр и сам его ставит.
потом получил тормоза на открытии, полез смотреть увидел инструкцию все сделал ребутнул в конце и при открытии вылезло перекошенное далеко за габариты окно с просьбой о адобэйр и кнопками. я не стал жать кнопки а тупо установил ранее сохранённый инсталятор



ну а так да, я поддерживаю коллег по вопросу смарта без флеши.
не дайбох какая-нить обнова на виду ляжет и поставит раком всё связанное с флешом, а ты как раз в ебенях без интернета ночью в пургу и вокруг волки зубами хватают за самое ценное.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 13:49   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Актуальная версия лоджика так же, как и раньше, поддерживает работу с 2Gi.
Но SMConfig по старинке с флешем. Да я бы для 2Gi только 3.28 и использовал.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 14:00   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но SMConfig по старинке с флешем. Да я бы для 2Gi только 3.28 и использовал.
Мне показалось, тут интересуются на будущее, где вдруг 3.28 станет невозможным использовать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 14:05   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
На сайте Микрософт скачиваете обновление, вычищающее систему от флеш-плеера. В табличке выбираете именно вашу версию ОС. Обратите внимание, в таблице несколько страниц!
там две страницы, версии 20Н2 там нет.
я качал версию для 2004, вроде все получилось.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 09:23   #24
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Исправилось вроде. Но осадочек остался. Может все что нужно для работы Лоджика интегрировать в дистрибутив как-то? Потому что я не припомню подобных проблем, ни с каким другим софтом. Обычно никому не интересна даже точная версия Windows, а у вас это первый вопрос при проблемах.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.01.2021, 10:50   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Исправилось вроде. Но осадочек остался.
Вот так обычно и бывает. Микрософт анонсировал запреть флеша в браузерах и в кое-то веки проявил дальновидность, обещая не трогать локальный флеш, но адоб взял и всё сам заблочил, причём по тихому - все его анонсы касались компонентов active_x.

А виноваты мы, Сегнетикс



Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Может все что нужно для работы Лоджика интегрировать в дистрибутив как-то?
В описании решения проблемы первая же строчка показывает анекдотичность вашего предложения.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну а так да, я поддерживаю коллег по вопросу смарта без флеши.
Смарт и так "без флеши". Адоб Эйр помирать не собирается, по крайней мере в обозримом будущем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 11:26   #26
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

А виноваты мы, Сегнетикс

Потому что использовали флеш вы. И потому что конечному пользователю (а в данном случае это те, кто программирует контроллеры на SMLogix) по большому счету безразлично что там сделал адоб. Конечный пользователь не может загрузить программу в контроллер. А над ним стоит начальник, или заказчик. Который вообще слово флеш-плеер не слышал... и ему надо объяснять эту всю цепочку?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 11:41   #27
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... первая же строчка показывает анекдотичность вашего предложения.
Допустим, я и не претендую. Но мне вообще в целом начхать на Адоб.
Но вам-то важно наверное, чтобы у вас все без сбоев работало, так не предложенным мною, анекдотичным, путем, но другим - стоит что-то сделать. Тем более, что вы можете просто не знать, что кто-то там собрался "помирать", потому что до вас просто сообщения об этом не дошли. Хорошо что В ЭТОТ РАЗ достаточно быстро все исправилось, но что было бы, если бы нет? Всегда переставлять дату?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 11:44   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
и ему надо объяснять эту всю цепочку?
Повторю ещё раз по складам: локальный флеш должен был остаться работоспособным. Удалённый флеш мы вовремя заменили на html5.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 11:47   #29
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Повторю ещё раз по складам: локальный флеш должен был остаться работоспособным. Удалённый флеш мы вовремя заменили на html5.
Это все понятно. Но если флеш планировали не использовать - из этого следует что через некоторое количество лет его не окажется на компе пользователя а новая версия Windows не разрешит устанавливать локальный флеш.
Ну и заказчику это тоже в конечном итоге неинтересно - что там кто планировал. Его интересует результат.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 11:48   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не исчезает окно «ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта...» (решено)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Допустим, я и не претендую.
С радостью поговорю с вами, если вы потрудитесь изучить обсуждаемый предмет хотя бы наполовину


Добавлено через 59 секунд


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Это все понятно. Но если флеш планировали не использовать - из этого следует что через некоторое количество лет его не окажется на компе пользователя а новая версия Windows не разрешит устанавливать локальный флеш.
И что нам мешает за эти годы уйти от локального флеша? О чём разговор-то вообще?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024