Добрый день. Похожая проблема
SMH 2Gi перестал видеть два модуля дискретных входов MR120 и два модуля дискретных выходов MR800(индикаторы SF и LNk не промаргивают и не светятся).
Модули и шину проверили на другом контроллере всё работает.
Возможно ли скачать конфигурацию с SMH 2Gi?
Какие варианты решения проблемы возможны?
Anti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 09:35   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)

Цитата:
Сообщение от Anti Посмотреть сообщение
Возможно ли скачать конфигурацию с SMH 2Gi
Нет. Вообще. Никак. Нет. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479


Цитата:
Сообщение от Anti Посмотреть сообщение
Какие варианты решения проблемы возможны?
Если не получится реанимировать связь SMH2Gi с модулями, то только заливка программы в новый контроллер. Где взять программу - ответы есть в посте по ссылке выше.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.02.2023 в 15:01
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 15:00   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR

Цитата:
Сообщение от Anti Посмотреть сообщение
Добрый день. Похожая проблема
Она похожа только тем, что на корпусе тоже Segnetics написано. Остальное всё другое.



Цитата:
Сообщение от Anti Посмотреть сообщение
SMH 2Gi перестал видеть два модуля дискретных входов MR120 и два модуля дискретных выходов MR800(индикаторы SF и LNk не промаргивают и не светятся).
Модули и шину проверили на другом контроллере всё работает.

Какие варианты решения проблемы возможны?
Если недоступен исходный проект, то наверное нет решения. Да даже если вдруг скачать конфиг можно было, то с ним явно какие-то неполадки. Иначе бы всё работало без проблем.

Какие системные аварии выдаёт контроллер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 09:47   #4
Anti
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR

Выдает потерю связи с модулями MR
Anti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 11:14   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR

Цитата:
Сообщение от Anti Посмотреть сообщение
Выдает потерю связи с модулями MR
Значит что-то случилось с портом шины расширения. Отдайте контроллер рукастому "электронщику". Если модули живые, там наверняка какая-то мелочь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 18:40   #6
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR

Есть Pixel и 4 модуля расширения: DO, DI, DI, DO. Иногда пропадает связь со вторым модулем (система выдаёт ошибки вентиляции). Заменили модуль на новый - с ним также нет связи. Пока поставили старый. Как исправить?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 18:45   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Есть Pixel и 4 модуля расширения: DO, DI, DI, DO. Иногда пропадает связь со вторым модулем (система выдаёт ошибки вентиляции). Заменили модуль на новый - с ним также нет связи. Пока поставили старый. Как исправить?
если это точно второй модуль, то я бы для начала поменял все шлейфы


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 11:32   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Есть Pixel и 4 модуля расширения: DO, DI, DI, DO. Иногда пропадает связь со вторым модулем (система выдаёт ошибки вентиляции). Заменили модуль на новый - с ним также нет связи. Пока поставили старый. Как исправить?
В системном меню при этом ошибки какие-то есть?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 08:46   #9
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В системном меню при этом ошибки какие-то есть?
Ну а как же, "нет связи с модулем 2" (и в это время светодиод связи модуля 2 погашен, а на других модулях активно моргает).
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 11:23   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Ну а как же, "нет связи с модулем 2" (и в это время светодиод связи модуля 2 погашен, а на других модулях активно моргает).
Шлейф, как вам подсказали выше, пробовали менять? Пробовали менять порядок модулей?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 08:28   #11
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер перестал работать с модулями MR

Да, замены производились, о результатах мне сообщат позже.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024