Позвольте написать сюда.
У меня вопрос такого плана: у нас на объекте есть с десяток механизмов разных, заказчик хочет знать сколько часов каждый отработал. Чтобы не убивать eeprom перезаписями хочу реализовать запись этих моточасов в текстовый файл и разместить его в файловой системе самого контроллера. Скажите насколько эта затея оправдана и в какой каталог файловой системы контроллера мне лучше поместить файл? Попробовал наскоком просто исправить программу регистратора (вместо флешки указать каталог в контроллере), но ничего не получилось.
madeye49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 18:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от madeye49 Посмотреть сообщение
Позвольте написать сюда.
У меня вопрос такого плана: у нас на объекте есть с десяток механизмов разных, заказчик хочет знать сколько часов каждый отработал. Чтобы не убивать eeprom перезаписями хочу реализовать запись этих моточасов в текстовый файл и разместить его в файловой системе самого контроллера. Скажите насколько эта затея оправдана и в какой каталог файловой системы контроллера мне лучше поместить файл? Попробовал наскоком просто исправить программу регистратора (вместо флешки указать каталог в контроллере), но ничего не получилось.
Вы затеяли вообще бесполезное дело. При записи в EEPROM эти данные записываются в файл, т.е. происходит ровно то, что вы хотите сделать своей переделкой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 20:36   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от madeye49 Посмотреть сообщение
Попробовал наскоком просто исправить программу регистратора (вместо флешки указать каталог в контроллере), но ничего не получилось.
А чем простите не устроила запись во внешнюю флешку?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 09:11   #4
madeye49
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

внешняя флеш может быть, а может и не быть, а моточасы надо подсчитывать всегда.

если eeprom записывает значения также в файл, то почему тогда у неё ограничено количество циклов перезаписи? я хочу писать значение моточасов в файл, который располагается в области памяти с неограниченным числом перезаписи. Поскольку в плк есть система linux, почему бы не писать в какой-нибудь каталог этой файловой системы один текстовый файл с моточасами?
madeye49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 09:37   #5
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от madeye49 Посмотреть сообщение
внешняя флеш может быть, а может и не быть, а моточасы надо подсчитывать всегда. я хочу писать значение моточасов в файл, который располагается в области памяти с неограниченным числом перезаписи.
Очень интересно. А такая память вообще существует? И именно в SMH-2Gi?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 10:31   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от madeye49 Посмотреть сообщение
я хочу писать значение моточасов в файл, который располагается в области памяти с неограниченным числом перезаписи.
??? Ну если только в RAM (\tmp) и то не вечна.
А вы ведь еще и энергонезависимую пожелаете.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 11:23   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от madeye49 Посмотреть сообщение
если eeprom записывает значения также в файл, то почему тогда у неё ограничено количество циклов перезаписи?
Вы этот вопрос всерьёз задаёте? Тогда, в принципе, я знаю, как вам помочь.

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

1) Что за механизмы, моточасы которых нужно подсчитывать?

2) Каковы периоды работы и простоя у каждого из этих механизмов?

3) Каков режим работы контроллера? (выключается ли он на ночь)

4) Каково качество питания контроллера? (есть ли ИБП, АВР элетропитания)

5) Каковы требования к точности учёта моточасов?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 11:48   #8
madeye49
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

1) Что за механизмы, моточасы которых нужно подсчитывать?
О: конвейеры, вентиляторы,механизмы разгрузки и загрузки

2) Каковы периоды работы и простоя у каждого из этих механизмов?
О: какие-то работают 80/20, какие-то 50/50

3) Каков режим работы контроллера? (выключается ли он на ночь)
О: работает круглосуточно

4) Каково качество питания контроллера? (есть ли ИБП, АВР элетропитания)
О: ИБП нет, АВР нет, качество питание страдает иногда довольно сильно

5) Каковы требования к точности учёта моточасов?
О: +/- 2...3 часа не критично
madeye49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 11:56   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от madeye49 Посмотреть сообщение
1) Что за механизмы, моточасы которых нужно подсчитывать?
О: конвейеры, вентиляторы,механизмы разгрузки и загрузки

2) Каковы периоды работы и простоя у каждого из этих механизмов?
О: какие-то работают 80/20, какие-то 50/50

3) Каков режим работы контроллера? (выключается ли он на ночь)
О: работает круглосуточно

4) Каково качество питания контроллера? (есть ли ИБП, АВР элетропитания)
О: ИБП нет, АВР нет, качество питание страдает иногда довольно сильно

5) Каковы требования к точности учёта моточасов?
О: +/- 2...3 часа не критично

Тогда поступаете вот так:

Сами счётчики держите в ОЗУ, т.е. считаете время и никуда не записываете.

Перед блоком питания контроллера устанавливаете вот такой недорогой девайс: https://market.yandex.ru/product--po...w-500-u/985836 (если сможете найти 300-ваттный, покупайте 300-ваттный)

Перед этим девайсом на его питание устанавливаете реле. Питание подано - реле замыкается. Питание пропало - реле размыкается.

После того, как питание на входе бесперебойника пропадает, у вас есть десяток минут, чтобы сохранить моточасы в EEPROM. Этого более, чем достаточно. Т.к питания нет, ваши механизмы не работают. Ошибок в подсчёте не будет вообще.

Всё, задача решена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 13:16   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перед блоком питания контроллера устанавливаете вот такой недорогой девайс: https://market.yandex.ru/product--po...w-500-u/985836 (если сможете найти 300-ваттный, покупайте 300-ваттный)
А лучше AD-55B от Mean Well и аккумуляторы по вкусу. И гораздо дольше работать будет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 13:30   #11
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А лучше AD-55B от Mean Well и аккумуляторы по вкусу. И гораздо дольше работать будет.
Сейчас тоже смотрю на этот ИБП... Какие батареи к нему можно цеплять, чтобы он их нормально дозаряжал? Думаю 2x7Ah нормально будет? Или можно по больше даже взять?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:14   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А лучше AD-55B от Mean Well и аккумуляторы по вкусу. И гораздо дольше работать будет.
Здесь долгота работы не важна. Проработает секунду и ладно, этого хватит.

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Сейчас тоже смотрю на этот ИБП... Какие батареи к нему можно цеплять, чтобы он их нормально дозаряжал? Думаю 2x7Ah нормально будет? Или можно по больше даже взять?
Думаю, в ИБП ограничивающим фактором является не ёмкость аккумулятора, а длительность работы преобразователя без перегрева.

Зарядить-то он и автомобильный зарядит, разве что долго. А вот работать час он точно не сможет. Посмотрите на промышленные ИБП высокой ёмкости, там по несколько вентиляторов и электронику и сами батареи охлаждает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 16:19   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Сейчас тоже смотрю на этот ИБП... Какие батареи к нему можно цеплять, чтобы он их нормально дозаряжал? Думаю 2x7Ah нормально будет? Или можно по больше даже взять?
Работают с 7Ah без проблем.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зарядить-то он и автомобильный зарядит, разве что долго. А вот работать час он точно не сможет. Посмотрите на промышленные ИБП высокой ёмкости, там по несколько вентиляторов и электронику и сами батареи охлаждает.
Работать контроллер будет от двух аккумуляторов. Насколько ему 7 ампер-часов хватит?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:18   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: C/C++

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Работают с 7Ah без проблем.

Работать контроллер будет от двух аккумуляторов. Насколько ему 7 ампер-часов хватит?
Самому контроллеру или ещё тому, что вокруг него питается от контроллера или этого же блока питания?

Если самому контроллеру, то мощность потребления контроллера указана в РЭ, дальше ампер-часы аккумулятора переводите в кулоны и из них в мощность в час. Делите одно на другое и получаете время без учёта потерь и саморазряда аккума. Но саморазряд и внутреннее сопротивление аккума нужно учитывать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:27   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Я знаю как считать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 09:18   #16
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

а собственно зачем такие пляски с бубном? как я понял использовать планируется 2 Gi, у которого ресурс памяти на порядок выше.
или ресурс моточасов вселенной планируется подсчитывать? )
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 09:33   #17
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
а собственно зачем такие пляски с бубном? как я понял использовать планируется 2 Gi, у которого ресурс памяти на порядок выше.
или ресурс моточасов вселенной планируется подсчитывать? )
Хватит всего-то на 114 лет:http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 11:13   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Хватит всего-то на 114 лет:http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm
Там с арифметикой проблемы.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:04   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там с арифметикой проблемы.
Поподробнее, плз?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:39   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поподробнее, плз?
15000000/86400 = 173,61(1) - в сутках кажется
Если не путаю конечно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:41   #21
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
15000000/86400 = 173,61(1) - в сутках кажется
Если не путаю конечно.
86400 - это секунд в сутках, разве нет?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 12:47   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
86400 - это секунд в сутках, разве нет?
Точно. Но 173 в сутках это далеко не 12 лет
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:02   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Точно. Но 173 в сутках это далеко не 12 лет
Вроде бы на вид да. Нужно поднимать данные, как считали для справки...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:20   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вроде бы на вид да. Нужно поднимать данные, как считали для справки...
Да уж.
А то раз в час на 1712,328 лет вроде хватить должно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:27   #25
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да уж.
А то раз в час на 1712,328 лет вроде хватить должно.
Аналогично:
при записи раз в секунду 15000000\(3600*24)=173 суток
при записи раз в минуту 15000000\(60*24*365)=28 лет
при записи раз в час 15000000\(24*365)=1712 лет
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:46   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Аналогично:
при записи раз в секунду 15000000\(3600*24)=173 суток
при записи раз в минуту 15000000\(60*24*365)=28 лет
при записи раз в час 15000000\(24*365)=1712 лет
Какая-то нелинейная арифметика использовалась.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 09:15   #27
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Какая-то нелинейная арифметика использовалась.
Ждём ответа автора справки.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 11:40   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Ждём ответа автора справки.
Автор расчётов уже не работает у нас несколько лет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 13:43   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

в макросе моточасов есть такой блок, см.картинку.
сделал пару проектов - и для 2Gi и для пикселя25
везде число одинаковое и равно 30720

вопрос: это правильно или для 2Gi число д.б. другим?
Изображения
Тип файла: png 2017-08-12 16-34-56 SMLogix - [6 моточасы].png (7.6 Кбайт, 124 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 11:20   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подсчитать моточасы

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в макросе моточасов есть такой блок, см.картинку.
сделал пару проектов - и для 2Gi и для пикселя25
везде число одинаковое и равно 30720

вопрос: это правильно или для 2Gi число д.б. другим?
Это нужно только для первого блока. Но для 2Gi эта цифра вообще неактуальна, т.к. этот контроллер не умеет использовать модули памяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024