При подключению SMH2Gi вылезает окно что найдено устройство "(Gadget Serial v2.4" - это что? Драйвера на это устройство не находятся.

При переводе в режим программирования SMH2Gi появляется в libusb-win32 devices SMH2Gi. Драйвера устанавливал и с файлообменника, и из папки SMLogix.

Причем если контроллер находится в режиме программирования, и устанавливать windriver (запускать wd_install_4NT.bat), то в списке устройств появляется USB\VID_0425&PID_21FF\MX27_SN:0000
USB\Vid_0425&Pid_21ff&Rev_0100
USB\Vid_0425&Pid_21ff
соответственно SMLogix 3.26.447 контроллер не видит, прошивка kernel и root невозможна.
При удалении из списка устройств Jungo MX27&31, и поиска новых, появляется libusb-win32 devices SMH2Gi. Прошивка становится возможной.

По завершении прошивки контроллер перезапускается, и в системе опять появляется устройство Gadget Serial v2.4

При установке SMLogix 3.27.011, установке драйвера wd_install_4NT.bat, переводе контроллера в режим программирования - в системе появляется libusb-win32 devices SMH2Gi. При попытке залить C:\Program Files\SMLogix\2Gi_Kernel\firmware.frw - проверка контроллера -> ошибка !

Логи -
11:25:19.098 - Запуск архиватора. INFINITE
11:25:22.286 - процесс архиватора завершился.
11:25:22.301 - Поток обновления ядра.
11:25:22.317 - Старт потока обновления ядра.
11:25:22.333 - Определен SMH 2Gi.

11:25:26.395 -
SshConnect->Connect.
ChilkatLog:
Connect:
DllDate: Mar 22 2009
UnlockPrefix: SSH!TEAM!BEAN
Username: brylev
Component: Visual C++ 7.0
socket is not ready for writing
Connect function failed.
SocketError: WSAEWOULDBLOCK The socket would block.
For more information see http://www.chilkatsoft.com/p/p_172.asp
Failed to establish initial TCP/IP connection
Failed.

Итого: обновление kernel и root через SMLogix 3.27.011 не работает. При обновлении через SMLogix 3.26.447 смотреть как определяется контроллер в системе.

Вопрос к техподдержке - что за устройство Gadget Serial v2.4, и почему по разному (криво) встают драйвера на SMH 2Gi?


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 15:17   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Gadget Serial v2.4" - это что?
драйвер ОС Windows для поддержки GadgetSerial -
контроллер обнаруживается на РС, как СОМ, при подключении через USB-device

Разные драйвера USB для рабочего режима и режима программирования обычное явление для многих устройств.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 15:40   #3
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
драйвер ОС Windows для поддержки GadgetSerial -
контроллер обнаруживается на РС, как СОМ, при подключении через USB-device

Разные драйвера USB для рабочего режима и режима программирования обычное явление для многих устройств.
И зачем это нужно для SMH2Gi?
Ведь всё равно вроде нигде не используется. Отладка и заливка ведь только по LAN идёт.
Подтяжка для штанов ради самой подтяжки? Если ради того что-бы SMLogix распознавал в каком режиме находится контроллер? То есть я для этого должен ещё и ставить дополнительные драйвера? Какая-то полная хвоя получается ....


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 15:49   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
И зачем это нужно для SMH2Gi?
Ведь всё равно вроде нигде не используется. Отладка и заливка ведь только по LAN идёт.
Это к авторам.
Полезности не увидел. Давно уже с ним не игрался.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 18:11   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение

ChilkatLog:
Connect:
DllDate: Mar 22 2009
UnlockPrefix: SSH!TEAM!BEAN
Username: brylev
Component: Visual C++ 7.0
socket is not ready for writing
Connect function failed.
SocketError: WSAEWOULDBLOCK The socket would block.
For more information see http://www.chilkatsoft.com/p/p_172.asp
Failed to establish initial TCP/IP connection
Failed.

Итого: обновление kernel и root через SMLogix 3.27.011 не работает
Я выделил жирным. Соединение заблокировано вашей операционкой или фаерволом.

Учитывая, что драйверы ставятся крайне криво, то значит у вас с компом какая-то проблема. Не под админом ставили, например.

PS. Ну и на указанной в логе страничке можно почитать немного об этом: http://www.chilkatsoft.com/p/p_172.asp


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2015 в 19:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 19:32   #6
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Учитывая, что драйверы ставятся крайне криво, то значит у вас с компом какая-то проблема. Не под админом ставили, например.
Я админ. Соединение по LAN есть. Заливка и отладка есть.
Хотел обновить полностью прошивку.

Изначально вопрос был по поводу некорректности установки драйверов и непонятного устройства Gadget Serial v2.4.

И невозможности обновляться в SMLogix 3.27.011.

Вот на эти вопросы и хотелось получить ответы.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 19:39   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Я админ. Соединение по LAN есть. Заливка и отладка есть.
Хотел обновить полностью прошивку.

Изначально вопрос был по поводу некорректности установки драйверов и непонятного устройства Gadget Serial v2.4.

И невозможности обновляться в SMLogix 3.27.011.

Вот на эти вопросы и хотелось получить ответы.
Конфигурация компьютера?

Конфигурация ОС?

Список установленных драйверов?

Список установленный программ?

Список запущенных сервисов?

Список открытых и закрытых TCP/UDP портов на активном адаптере?

Исходя из полученной информации я могу попытаться вам помочь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 19:46   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Драйвера устанавливал и с файлообменника, и из папки SMLogix.
Драйвер в систему устанавливает сам лоджик при инсталляции:




Вы что-то начали делать со своей системой. Не думаю, что я смогу вам реально помочь без того, что вы привезёте свой компьютер ко мне. Поломать что-то всегда проще, чем наладить.

В вашем случае скорее всего нужно вернуть систему в нормальное состояние либо откатами, либо переустановкой. И далее установить лоджик и ничего не трогая, ровно как указано в мануале, перевести SMH-2Gi в режим программирования и воткнуть кабель USB.

Всё будет работать. Как у всех работает, кроме вас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 20:11   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
И зачем это нужно для SMH2Gi?
Ведь всё равно вроде нигде не используется. Отладка и заливка ведь только по LAN идёт.
Подтяжка для штанов ради самой подтяжки? Если ради того что-бы SMLogix распознавал в каком режиме находится контроллер? То есть я для этого должен ещё и ставить дополнительные драйвера? Какая-то полная хвоя получается ....
"Хвоя" получается из-за того, что обычно выражают научным термином "шаловливые ручки".

Вы действуете за пределами того, что описано в РЭ на оборудование. Следовательно все ваши домыслы, как и все ваши действия, остаются исключительно на вашей совести и не обязаны нами рассматриваться или хоть как-то комментироваться.

В РЭ описано, что SMH-2Gi нужно ввести в режим программирования и затем подключить к компьютеру. Всё. Точка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 23:58   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Драйвер в систему устанавливает сам лоджик при инсталляции:
Не совсем так. Необходимые файлы устанавливаются и регистрируются в системе, но пока не сам драйвер для USB.

Цитата:
В вашем случае скорее всего нужно вернуть систему в нормальное состояние либо откатами, либо переустановкой.
Даже это не обязательно. Но можно удалить Лоджик.

Цитата:
И далее установить лоджик и ничего не трогая, ровно как указано в мануале, перевести SMH-2Gi в режим программирования и воткнуть кабель USB.
А вот тут система может попросить (а в первый раз обязана) установку драйвера и нужно согласиться на автоматическую.

Цитата:
В РЭ описано, что SMH-2Gi нужно ввести в режим программирования и затем подключить к компьютеру. Всё. Точка.
Кстати при программировании из Лоджика совершенно не обязательно переводить 2Gi в режим программирования - это делается автоматически.

А новый firmware.frw это просто zip архив из bin файликов

Цитата:
Всё будет работать.
Однозначно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 06:32   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

вин10
где взять дрова с нужными подписями?
Изображения
Тип файла: png 2016-12-09_09-30-27.png (13.2 Кбайт, 165 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 14:43   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вин10
где взять дрова с нужными подписями?
Щас попробуем разобраться, что случилось...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 15:02   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вин10
где взять дрова с нужными подписями?
Программеры говорят, что это какие-то левые драйверы, не наши. Нужно выбрать "обновить драйвер" и руками указать на те драйверы, что в папке лоджика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 00:54   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Программеры говорят, что это какие-то левые драйверы, не наши. Нужно выбрать "обновить драйвер" и руками указать на те драйверы, что в папке лоджика.
выбираю, ставлю - пофигу.


есть какая-нить утилитка чтоб с корнем вырезать левые дрова?
Изображения
Тип файла: png 2016-12-09_14-58-08.png (43.5 Кбайт, 172 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 11:30   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
выбираю, ставлю - пофигу.


есть какая-нить утилитка чтоб с корнем вырезать левые дрова?
Судя по названию, ваш комп слишком голубых кровей, чтобы опускаться до нашего холопского контроллера

Утилитки наверное есть, я ни разу такими не пользовался. По идее, когда вы выбираете "Удалить двайвер", винда должна спросить, удалять ли файлы. При утвердительном ответе система должна более-менее подчиститься.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 12:23   #16
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с корнем вырезать левые дрова?
format C:


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 18:34   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Судя по названию, ваш комп слишком голубых кровей, чтобы опускаться до нашего холопского контроллера

Утилитки наверное есть, я ни разу такими не пользовался. По идее, когда вы выбираете "Удалить двайвер", винда должна спросить, удалять ли файлы. При утвердительном ответе система должна более-менее подчиститься.
да ниче особо голубого в нем нету. обычный 4х-ядерник вроде, 3.3ГГц, 16Гб.
спрашивает про файлы. подтверждаю. може ребутнуть надо было после? на "семерках" отвык от этого..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 18:55   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да ниче особо голубого в нем нету. обычный 4х-ядерник вроде, 3.3ГГц, 16Гб.
спрашивает про файлы. подтверждаю. може ребутнуть надо было после? на "семерках" отвык от этого..
Мож антивирус какой гадит? У нас в конторе почти все компы с Win7, проблем уже очень давно нет никаких. Win10 пара всего, но и там вроде всё ok.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 19:25   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мож антивирус какой гадит? У нас в конторе почти все компы с Win7, проблем уже очень давно нет никаких. Win10 пара всего, но и там вроде всё ok.
антивирь родной виндовый стоит. попробовать отрубить?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 19:40   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
антивирь родной виндовый стоит. попробовать отрубить?
Попробуйте. Вообще странно, что на подпись винда ругается.

Попробуйте ещё другой порт USB попробовать. У меня на компе на USB3 не хочет работать контроллер. Только на портах USB2 работает. Почему - не знаю. Просто не работает и всё тут, даже не определяется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.12.2016 в 19:53
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2022, 11:56   #21
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Потребовалось подключиться к SMH 2Gi. С версии Лоджика 3.34.0164 проект не загружается.
Подумал, что нужно перепрошить контроллер (был запрограммирован в версии 3.28). Но теперь опять проблемы с драйвером при подключении через USB. Определяется как "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)"
Есть другие способы обновить SMH 2Gi?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2022, 12:02   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Потребовалось подключиться к SMH 2Gi. С версии Лоджика 3.34.0164 проект не загружается.
Можно проект? И что значит не загружается?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2022, 12:21   #23
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно проект? И что значит не загружается?
Проект с одним блоком OR без графики.
Процесс загрузки проекта не заканчивался.

Но вот сейчас скачал последнюю версию 3.28 и обновил по сети deb-файл. После этого проблема с загрузкой проекта ушла.

P.S. Странную вещь заметил. Можно биться с проблемой безрезультатно сколь угодно долго, но как только напишешь в техподдержку, так рабочее решение приходит ))
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2022, 12:31   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Но теперь опять проблемы с драйвером при подключении через USB. Определяется как "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)"
Есть другие способы обновить SMH 2Gi?
Такая проблемка наблюдается после обновлений в 10-ке. Несколько раз помашешь бубном и драйвер ставится. Но четкого алгоритма пока не нашел.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2022, 16:43   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Проект с одним блоком OR без графики.
Процесс загрузки проекта не заканчивался.

Но вот сейчас скачал последнюю версию 3.28 и обновил по сети deb-файл. После этого проблема с загрузкой проекта ушла.

P.S. Странную вещь заметил. Можно биться с проблемой безрезультатно сколь угодно долго, но как только напишешь в техподдержку, так рабочее решение приходит ))
Какая проблема с загрузкой то была? Проверили, проект загружался. Но вот с форматированием из вин10 действительно проблемы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024