|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.04.2022, 10:47 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 44
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel
Уже не первый раз происходит такое. Ставлю три реле Finder на Do Pixel и вот симисторный выход все время гудит. Реле гудит. Раньше клиенты на это обращали внимание, но не критично. А вот сейчас клиент говорит, что это проблема она ему не нравится. Когда пиксель отключен то реле молчит, как только питание на него даешь то гудит реле, сильно гудит. Выход на 230в. Я ему пока посоветовал нагрузить этот выход еще чем нибудь. Наверное поможет. Но на будущее как лучше быть? Контакторы там не нужны. Если мне нужен просто релейный выход на 230в, то никак? Или сразу два реле паралельно ставить? Может конденсатор поможет? Вешать на этот выход нагрузку опасно, да и ток 0.5А тоже мало что дает. Питание пикселя от блока питания.
Причем это не всегда происходит, а рандомно. Чаще всего все в порядке. Но вот бывают случаи как этот. |
07.04.2022, 11:26 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel
Можете записать видео вашей проблемы и приложить датащит на ваше реле?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.04.2022, 14:58 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel
Может гудит не симистор? Он же полупроводник. Тем более внутри контроллера стоит. Может гудит подключенное к нему реле? У нас была проблема на наших платах - трещали контакторы, подключенные к симисторным выходам. Насколько я понимаю, если ток через симистор падает и становится меньше некоторого, то он закрывается. Возможно ток через подключенное реле маленький и чуть напряжение питания упадет = реле начинает отключаться, вырастет = включается снова. Вот и гудит с частотой питания.
|
07.04.2022, 15:14 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.04.2022, 18:04 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel
Цитата:
Рабочий ток промежуточных реле обычно находится в диапазоне 5-10mA. А это на грани нижнего предела симисторов контроллеров. Вообще RC цепочки на переменке и диоды на постоянке для индуктивной нагрузки всегда были полезны. В данном случае стандартная цепочка из резистора в 100 Ом и конденсатора 0.1 мкФ даст еще и дополнительную нагрузку в несколько миллиампер. И это может существенно улучшить ситуацию. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
12.05.2022, 09:21 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel
Цитата:
__________________ Алексей - это диагноз.... =) |
|
12.05.2022, 09:27 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel
Только я подумал про симисторный выход, как оживилась тема...
У меня вопрос - симисторный выход сможет коммутировать ~24В? Просто в описании написано 230В и максимально 380В, но нижняя граница диапазона не указана. |
12.05.2022, 11:24 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel
Исходя из схемы из РЭ, я бы сделал вывод - может
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.05.2022, 14:24 | #9 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Дребезг Реле на симисторном выходе Pixel
Цитата:
Цитата:
Так что не может а должен. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||