По умолчанию Резерв жалюзи

Здравствуйте. Создаю в конструкторе приточную установку с резервным двигателем. Так же есть два привода с концевым переключателем.
Вопрос, как можно завязать аварию жалюзи на переключение резерва?

ps Подозреваю, что нужно копать в макросе Резервирование (добавить сигнал аварии от жалюзи притока).
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (8.4 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 321.jpg (46.5 Кбайт, 63 просмотров)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 16:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резерв жалюзи

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Создаю в конструкторе приточную установку с резервным двигателем. Так же есть два привода с концевым переключателем.
Вопрос, как можно завязать аварию жалюзи на переключение резерва?

ps Подозреваю, что нужно копать в макросе Резервирование (добавить сигнал аварии от жалюзи притока).
Да, через блок OR объединить с ВП (общая).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024