Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.02.2019, 21:53   #1
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMlogix не видит smh2010

SMlogix не видит smh2010 1221-01-5 (новый) подключаюсь с помощью icpcon 7561(pixel видит без проблем)
поиск по все адресам и скоростям не дал ничего.

подключаюсь для прошивки стандартной программы Конструктора, "на столе".
интерфейсы доступные к выбору: ethernet, com4, composite battery
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 11:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
SMlogix не видит smh2010 1221-01-5 (новый) подключаюсь с помощью icpcon 7561(pixel видит без проблем)
поиск по все адресам и скоростям не дал ничего.

подключаюсь для прошивки стандартной программы Конструктора, "на столе".
интерфейсы доступные к выбору: ethernet, com4, composite battery
Что говорит лоджик? Лучше фотографией.

И какая версия этого лоджика?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 12:59   #3
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
SMlogix не видит smh2010 1221-01-5 (новый) подключаюсь с помощью icpcon 7561(pixel видит без проблем)
поиск по все адресам и скоростям не дал ничего.

подключаюсь для прошивки стандартной программы Конструктора, "на столе".
интерфейсы доступные к выбору: ethernet, com4, composite battery
добавлю вопросов:
к А подключили data- ,а к С подключили data+
или на оборот ?
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 21:08   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
SMlogix не видит smh2010 1221-01-5 (новый) подключаюсь с помощью icpcon 7561(pixel видит без проблем)
поиск по все адресам и скоростям не дал ничего.

подключаюсь для прошивки стандартной программы Конструктора, "на столе".
интерфейсы доступные к выбору: ethernet, com4, composite battery
Тут все есть
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...a%e0%20485.doc


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 07:47   #5
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/...6c99f3.jpg/htm


- к А
+ к С


Добавлено через 2 минуты

logix последний, не бета
3.28.0163


Добавлено через 5 минут

переключил на другой usb бука, нашел в поиске, но не хочет записывать программу, то есть при загрузке пишет не найден


Добавлено через 28 минут

переписал ему адрес на 1 (через свойства), все пошло, до этого был адрес 0


Добавлено через 31 минуту

лоджик не предложил записать уставки, как делает это при первом подключении pixel? ничего нельзя сделать, только вручную их забивать?

Последний раз редактировалось blackfoot, 08.02.2019 в 08:09
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 10:45   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
лоджик не предложил записать уставки, как делает это при первом подключении pixel? ничего нельзя сделать, только вручную их забивать?
SMH2010 не поддерживает запись уставок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 17:36   #7
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

Запись на контроллер идет только на 1 адрес?
Это можно изменить? (Где ?)
Или надо всегда адрес 1 выставлять?


Добавлено через 1 минуту

Smtuner поддерживается smh (smtuner на Pixel)?
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 11:04   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
Запись на контроллер идет только на 1 адрес?
Это можно изменить? (Где ?)
Или надо всегда адрес 1 выставлять?


Добавлено через 1 минуту

Smtuner поддерживается smh (smtuner на Pixel)?
Извините, я не смог понять вашу мысль


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 19:12   #9
blackfoot
Member
 
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Извините, я не смог понять вашу мысль
контороллер с адресом 0 находится на com порте , но только в поисковом окне, при попытке заливки на него пишет что не найден.
Выставляю адрес 1 и тогда и находит и заливается прога.
blackfoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 20:14   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
контороллер с адресом 0 находится на com порте , но только в поисковом окне, при попытке заливки на него пишет что не найден.
Выставляю адрес 1 и тогда и находит и заливается прога.
про это где-то в справке было написано, для контроллера адреса нуль не может быть.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 10:54   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMlogix не видит smh2010

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
контороллер с адресом 0 находится на com порте , но только в поисковом окне, при попытке заливки на него пишет что не найден.
Выставляю адрес 1 и тогда и находит и заливается прога.
Самая частая ошибка в подобных случаях (99.9999% всех ошибок) - это указание в проекте адреса иного, чем на контроллере.

Оставшиеся - что на этом порту уже есть устройство с нулевым адресом или что конвертер слишком умный (т.е. скорее шлюз) и блокирует нулевой адрес.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024