По умолчанию Датчик от SBT

Кто-нибудь использовал датчик QAE2120 (LG-Ni 1000)? Если да, то какую характеристику устанавливали в макросе датчика температуры?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 22:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Кто-нибудь использовал датчик QAE2120 (LG-Ni 1000)? Если да, то какую характеристику устанавливали в макросе датчика температуры?
Лыжные датчики вроде бы обычные, не тк5000.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 22:34   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лыжные датчики вроде бы обычные, не тк5000.
В теории (по даташиту) как раз тк5000, а вот на практике какая то хрень получается.
Датчики установлены на выходе испарителя чиллера, и, по сравнению со штатными датчиками чиллера, показывают более низкую температуру теплоносителя. Чем выше температура, тем больше разница в показаниях.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 17:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
В теории (по даташиту) как раз тк5000, а вот на практике какая то хрень получается.
Датчики установлены на выходе испарителя чиллера, и, по сравнению со штатными датчиками чиллера, показывают более низкую температуру теплоносителя. Чем выше температура, тем больше разница в показаниях.
Сопротивление тестером померяйте и по табличке посмотрите, кто врёт. Заодно будет точно понятно, ТК5000 они или нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 17:58   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сопротивление тестером померяйте и по табличке посмотрите, кто врёт. Заодно будет точно понятно, ТК5000 они или нет.
По таблицам ближе всего РТ1000


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 18:06   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
По таблицам ближе всего РТ1000
ni1000 и pt1000 вообще похожи. Разница невелика, но существенна для пересчёта в температуру.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 18:29   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ni1000 и pt1000 вообще похожи. Разница невелика, но существенна для пересчёта в температуру.
Так отсюда и весь вопрос: это вообще сименс так развлекается, пишет Ni1000 на датчиках РТ1000 или в данной конкретной партии такая фигня.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 18:45   #8
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так отсюда и весь вопрос: это вообще сименс так развлекается, пишет Ni1000 на датчиках РТ1000 или в данной конкретной партии такая фигня.
вот
Изображения
Тип файла: jpg Siemens-QAE21_.pdf - Opera.jpg (270.8 Кбайт, 69 просмотров)
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 19:51   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

может проще поменять?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 22:42   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
вот
Да есть у меня эти графики, только толку то от них, если реальная характеристика нифига не совпадает с тем что написано на датчике.
Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
может проще поменять?
К сожалению,не проще, их на объекте под три сотни.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 08:25   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так отсюда и весь вопрос: это вообще сименс так развлекается, пишет Ni1000 на датчиках РТ1000 или в данной конкретной партии такая фигня.
снять характеристику в трех точках - талая вода со снегом или льдом, кипение воды, темп.тела и построить свою таблицу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 11:30   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Да есть у меня эти графики, только толку то от них, если реальная характеристика нифига не совпадает с тем что написано на датчике.К сожалению,не проще, их на объекте под три сотни.
Талый лёд плюс кипение. Причём медленное кипение на малом газу, т.к. в электрочайниках редко когда вода до 96 даже нагревается. Чаще до 90-92.

Медленное кипение даст 99 градусов.

Телу я бы не доверял) Да и датчик всё одно более-менее линеен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 21:08   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Кипячение, замораживание и измерение сопротивления датчика нормальным мультиметром показало: Ni1000 TK5000. Так что зря я на сименс ругался.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 09:35   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Талый лёд плюс кипение. Причём медленное кипение на малом газу, т.к. в электрочайниках редко когда вода до 96 даже нагревается. Чаще до 90-92.

Медленное кипение даст 99 градусов.

Телу я бы не доверял) Да и датчик всё одно более-менее линеен.
почти всегда, когда надо проверить датчик, только тело под руками и есть. иногда даже два-три тела. и ничего больше.
сунул подмышку, походил 15минут, получи 35...37°С


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 10:35   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
почти всегда, когда надо проверить датчик, только тело под руками и есть. иногда даже два-три тела. и ничего больше.
сунул подмышку, походил 15минут, получи 35...37°С
Вот-вот, 35-37, а не 0.0-0.2 как с талым льдом)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 12:20   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик от SBT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот-вот, 35-37, а не 0.0-0.2 как с талым льдом)
тот, кто хоть что-то понимает в метрологии, никогда не будет требовать от общепрома чего-то лучшего чем +/-1..2°К в диапазоне -50+100 примерно. это все настолько вилами по воде..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024