Добрый день! Вопрос не совсем по теме, но решил новую не создавать.
Контроллер SMH2010 (7312-001-6), подключил реле на дискретные выходы согласно РЭ. Подскажите пожалуйста как правильно подключить светодиод с питанием 12VDC на дискретный выход?
Изображения
Тип файла: png 2018-06-15_10-33-57.png (17.3 Кбайт, 37 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 12:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление частотником напрямую с дискр. вых. (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Добрый день! Вопрос не совсем по теме, но решил новую не создавать.
Контроллер SMH2010 (7312-001-6), подключил реле на дискретные выходы согласно РЭ. Подскажите пожалуйста как правильно подключить светодиод с питанием 12VDC на дискретный выход?
Точно также, как и реле. Только источником питания должна быть не клемма 16, а отдельный БП на 12В. Ещё можно попробовать последовательно два светодиода воткнуть, 12+12 = 24, тогда отдельный источник питания не нужен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 14:50   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление частотником напрямую с дискр. вых. (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Точно также, как и реле. Только источником питания должна быть не клемма 16, а отдельный БП на 12В. Ещё можно попробовать последовательно два светодиода воткнуть, 12+12 = 24, тогда отдельный источник питания не нужен.
Спасибо! Просто БП на 12В уже есть, и даже удобен для подключения в том месте где диод должен быть. Правильно на схеме во вложении я изобразил подключение?
Изображения
Тип файла: png 2018-06-15_13-46-55.png (21.2 Кбайт, 46 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 16:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление частотником напрямую с дискр. вых. (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Спасибо! Просто БП на 12В уже есть, и даже удобен для подключения в том месте где диод должен быть. Правильно на схеме во вложении я изобразил подключение?
Да, всё верно. Джампер JP2 в контроллере снять не забудьте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 16:32   #5
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление частотником напрямую с дискр. вых. (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, всё верно. Джампер JP2 в контроллере снять не забудьте.
А джампер по умолчанию не стоит, правильно (контроллер просто в корпусе стоит и не при мне сейчас)? Контроллер питается от 24VDC.

Последний раз редактировалось dsboss, 15.06.2018 в 16:50
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 18:24   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление частотником напрямую с дискр. вых. (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А джампер по умолчанию не стоит, правильно (контроллер просто в корпусе стоит и не при мне сейчас)? Контроллер питается от 24VDC.
Не знаю, если честно. Если установлен, ничего не сгорит, просто помехоустойчивость ниже будет и вероятность сгореть, если БП накроется, практически 100% станет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 18:43   #7
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление частотником напрямую с дискр. вых. (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не знаю, если честно. Если установлен, ничего не сгорит, просто помехоустойчивость ниже будет и вероятность сгореть, если БП накроется, практически 100% станет.
Понял, спасибо большое за консультацию!
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024