Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.05.2016, 18:00   #1
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Перестал работать Com1 RS-485

Значится работала себе система из одного 2Gi и шести Pixel 25 . И как-то майским днем где-то рядом сверкнула молния( рядом не был - по показаниям свидетелей) , Так вот связь между 2Gi и Pixel-ями пропала, провод впорядке, RS-485 пикселей работает ( прошиваются и мониторятся)... Имеется мнение что накрылся порт. Контроллер шьется, мониторится, Enternet- работает
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 09:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Значится работала себе система из одного 2Gi и шести Pixel 25 . И как-то майским днем где-то рядом сверкнула молния( рядом не был - по показаниям свидетелей) , Так вот связь между 2Gi и Pixel-ями пропала, провод впорядке, RS-485 пикселей работает ( прошиваются и мониторятся)... Имеется мнение что накрылся порт. Контроллер шьется, мониторится, Enternet- работает
Если накрылся - в ремонт. Хотя в 99% случаев не порт накрывается, а защиты портов отрабатывают и жгут слабое место - предохранитель. А если предохранителя нет, то шесть Пикселей оказались сильнее одного SMH2Gi - выбило его защиту, которая спеклась в попытке побороть Пиксели))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 09:25   #3
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... которая спеклась в попытке побороть Пиксели))
Эта проблема в принципе самостоятельно лечится или к вам в гости И если лечится можно фото заменяемых деталей
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 09:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Эта проблема в принципе самостоятельно лечится или к вам в гости И если лечится можно фото заменяемых деталей
Это к нам в гости.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 09:37   #5
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это к нам в гости.
как долго продлится ремонт, стоит ли приобретать новый на замену...
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 10:06   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
как долго продлится ремонт, стоит ли приобретать новый на замену...
у меня тоже есть 2жэ с битым диспом и 485м, пихсель, древняя езернет карта которая в корпусе не работает.
в свое время отдавал их логистам на замену, но они вспышку благополучно про*ли и теперь что с этим делать не понятно.
если ремонт - то цена?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 10:12   #7
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Прайс в студию ПЛИЗ
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 11:22   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если ремонт - то цена?
Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Прайс в студию ПЛИЗ
Присылайте, после тестирования будет всё видно и понятно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 12:21   #9
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Ну я же должон озвучить примерную стоимость руководству
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 13:06   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Ну я же должон озвучить примерную стоимость руководству
Позвоните менеджерам, может быть что-то и скажут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 09:47   #11
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если накрылся - в ремонт. Хотя в 99% случаев не порт накрывается, а защиты портов отрабатывают и жгут слабое место - предохранитель. А если предохранителя нет...
Арсений а не могли бы вы указать на пост в котором указывается номиналы предохранителей, или я правильно нашел
http://forum.segnetics.com/showthrea...E8%F2%E5%EB%FC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) 120 ом

2) Напряжение не более 4.5В

3) Самовосстанавливающийся предохранитель вам нужно заменить на быстродействующий плавкий, супрессор на 3.6-вольтовый
но там тема про АЦП
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 11:37   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Арсений а не могли бы вы указать на пост в котором указывается номиналы предохранителей, или я правильно нашел
Пост размещён в РЭ

По сути, годятся любые от 50мА до 250мА. Но чем меньше, тем лучше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 12:01   #13
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пост размещён в РЭ
В РЭ про номиналы не указанно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По сути, годятся любые от 50мА до 250мА. Но чем меньше, тем лучше.
Спасибо

З.Ы. Да к стати в один пиксель также вылетел
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 16:20   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестал работать Com1 RS-485

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
В РЭ про номиналы не указанно

З.Ы. Да к стати в один пиксель также вылетел
Проверю и поправлю РЭ.

Нужно же было джоулям от замыкания куда-то деваться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024