|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.04.2020, 15:59 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Странная работа кнопок в Matrix
Контроллер MATRIX-1020-90-0 №608142. SMLogix v3.32.0031. После непродолжительной работы перестают работать кнопки вверх-вниз-вправо-влево, которые запрограммированы для перехода в меню настроек (по аналогии с F1-F6 на SMH2G(i)). При старте программы несколько минут работают. Еще не активируется пункт Экранов "Экран активен". На поляну вытащил сигналы с обоих экранов, думал может только один не работает - ан нет, не работают оба. Захожу в желаемый экран - висит "0". Выхожу из него - "0" так и остается... Бага или фича? И чья - программы или контроллера?
|
15.04.2020, 19:19 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 328
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Проект прикрепите?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.04.2020, 20:10 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Нет. Проект сейчас на объекте, копии нет. Создайте сами любой с двумя или более экранами и получите то же самое. Я проверил...
|
16.04.2020, 01:06 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
А вы в какой версии создавали проект и каким ядром отформатирован контроллер? Такое вроде было на самых ранних бета версиях
|
16.04.2020, 08:36 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Выше же описал - "Контроллер MATRIX-1020-90-0 №608142. SMLogix v3.32.0031." Если это было в старых ядрах, значит "переползло" в новые...
Добавлено через 2 минуты Обновил версию SMLogix до 3.32.0035, выложенную на сайте вчера. Ни одна проблема не ушла. Симптомы те же. Добавлено через 7 минут Версия ядра 191126. Если это поможет. |
16.04.2020, 10:06 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Не совсем прав - поправляюсь. В экранах сигнал "Экран активен" при обновлении Лоджика стал работать корректно. Осталась проблема с отключением кнопок -при нажатии на них контроллер пищит, действий никаких не производит. Происходит это примерно через 3-4 минуты после загрузки проекта .
|
16.04.2020, 11:28 | #7 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Ну, теперь вишенка на торте - контроллер не просто не реагирует на клавиши, хотя писк издает при нажатии на них. Виснет сам проект, не помогает ни перезапуск питания 24В, ни подключение по USB в режиме отладки... Можно при этом зайти в меню, нажав одновременно стрелки влево-вправо. Но в этом меню тоже есть странности - фото прилагаю. Фото сделано в момент когда программа зависла, было подано питание 24В и подключен USB-кабель для загрузки проекта.
|
16.04.2020, 12:46 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
У вас прошлогодняя бета-версия от 26 ноября 2019 года. Не вижу ничего странного, что у вас какие-то аномалии в работе контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.04.2020, 13:27 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Хорошо, спасибо, проверю.
|