Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нашёл, в чём причина: http://support.microsoft.com/kb/2533794

Предлагаемое решение, просто убивает своим дебилизмом поражает "новизной и универсальностью":

Другими словами, Микрософт предлагает создавать приложения Access 2010 именно на тех компьютерах, на которых они будут выполняться.
Арсений! Ну некрасиво притягивать сообщение не имеющее отношение к теме (там речь именно о mde и accde - не тот случай) да еще и делать неправильные выводы.
Это ближе и это почитать

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1.42 переведён на платформу аксесса 2010, вот проблемы и посыпались, т.к. Микрософт и Совместимость - это два разных слова, имеющие мало что общего
Это как переведен? С форматом файла MDB?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 12:26   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Арсений! Ну некрасиво притягивать сообщение не имеющее отношение к теме (там речь именно о mde и accde - не тот случай) да еще и делать неправильные выводы.
Это ближе
https://answers.microsoft.com/ru-ru/...4cf8c73?auth=1
Я перепробовал разные варианты. Все они свелись к указанной мною проблеме. Проблема с окном безопасности и не проблема вообще, обходилась скомпилированной базой. А вот компилировать базу микрософт предложил на конечном компьютере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 12:33   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема с окном безопасности и не проблема вообще, обходилась скомпилированной базой. А вот компилировать базу микрософт предложил на конечном компьютере.
Это где в тексте?

To resolve this issue, compile your Access 2010 MDE, ACCDE, or ADE application by using the version of Access 2010 in which you intend to deploy the MDE, ACCDE, or ADE file.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 12:46   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это где в тексте?

To resolve this issue, compile your Access 2010 MDE, ACCDE, or ADE application by using the version of Access 2010 in which you intend to deploy the MDE, ACCDE, or ADE file.
Не понимаю вашего намёка. 2010? 2010! ACCDE? ACCDE! Всё верно.

Вообще, цель вашего поста? Что я не расписал мелко и пошагово своё исследование? Ну так и не было цели такой. Главное, что проблема была выявлена и изолирована.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 11:18   #35
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Добрый день!
Сегодня установил новую версию конструктора (хочу Матрикс юзать) и при нажатии кнопки "создать одиночный проект" выдает эту бяку и не работает....
На компе Windows XP.Ассес 2003.
Изображения
Тип файла: bmp проект не найден.bmp (10.9 Кбайт, 21 просмотров)
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 22:56   #36
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сегодня установил новую версию конструктора (хочу Матрикс юзать) и при нажатии кнопки "создать одиночный проект" выдает эту бяку и не работает....
На компе Windows XP.Ассес 2003.
Ну по сообщению это IODispatcher.exe (Назначение входов-выходов) не находит создаваемый файл single.psl в папке C:\Segnetics\
Посмотрите его наличие и содержимое лога logfile.txt в этой папке.
Должно быть так
Код:
SMConstructor v1.60 (сборка 2)
SMConstr.ico
* ===========
- начало конструирования
- проверка целостности файлов
- запуск перекодировки
- слияние командного файла
- переход на создание проекта
- создание проекта 'single'
- проверка готовности информации
- очистка c:\segnetics
* создание промежуточного проекта
- создание файла карты памяти MODBUS
- создание конфигурации Lectus OPC Server
* промежуточный проект создан
- работа с промежуточным проектом закончена
- запуск IODispatcher
=== Останов ===

Последний раз редактировалось ATS, 07.11.2020 в 23:07
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2020, 11:03   #37
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Посмотрел
вот ответ:

=== Запуск ===
- тестирование командной строки
- переключение каталога "C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\SMLogix Constructor (HVAC)"
* ===========
SMConstructor v1.60 (сборка 2)
SMConstr.ico
* ===========
- начало конструирования
- проверка целостности файлов
- запуск перекодировки
- слияние командного файла
- переход на создание проекта
- создание проекта 'single'
- проверка готовности информации
* создание промежуточного проекта
- создание файла карты памяти MODBUS
- создание конфигурации Lectus OPC Server
* промежуточный проект НЕ создан
- работа с промежуточным проектом закончена
- запуск IODispatcher
=== Останов ===

И все равно не запускается.
Очистил папку C:\Segnetics
перезапустил. Результата нет. Файла с именем single.psl в папке C:\Segnetics нет.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2020, 21:59   #38
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Попробуйте запустить конструктор с правами администратора.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2020, 23:30   #39
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
* промежуточный проект НЕ создан
- работа с промежуточным проектом закончена
- запуск IODispatcher
.....
И все равно не запускается.
Как запустится если файл не создан. Кто-то мешает Access-у
записывать в эту папку.

Пропишите эти папки в Надежные расположения Access

C:\Program Files\SMLogix Constructor (HVAC)\
C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\SMLogix Constructor (HVAC)

И кстати, вот такое окно при создании проекта появляется?
Untitled.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 11:03   #40
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Да, окно появляется.


Добавлено через 2 минуты


"Пропишите эти папки в Надежные расположения Access"
Не подскажете, как это делается?


Добавлено через 4 минуты


Предыдущие версии конструктора работали без проблем.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 11:08   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сегодня установил новую версию конструктора (хочу Матрикс юзать) и при нажатии кнопки "создать одиночный проект" выдает эту бяку и не работает....
На компе Windows XP.Ассес 2003.
Вент. конструктор, вслед за SMLogix, потерял способность работать в WinXP. Как раз в момент включения в него Матрикса. Горевать об этом не стоит, т.к. вы этот проект всё равно не открыли бы - лоджику нужна Win7+

ИТП-шный пока ещё работает, т.к. построен на базе 3.28 версии SMLogix.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 11:18   #42
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Беда....
Мне можно будет вернуться к предыдущей версии Конструктора?
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 11:20   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Беда....
Мне можно будет вернуться к предыдущей версии Конструктора?
Возвращайтесь, разрешаю


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 12:05   #44
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Не возвращается.
Версия 1.54.
После запуска выдает такое:

подпись.bmp
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 12:09   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Не возвращается.
Версия 1.54.
После запуска выдает такое:
Кто-то у вас на компе лезет менять базу. Причём не просто менять, но и хочет восстановить цифровую подпись. Это невозможно. Изменения сохранятся, подпись слетит. Подпись удостоверяет, что БД получена от нас в неизменном виде.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 12:40   #46
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Удалил все. Перезагрузил ПК. Заново установил Конструктор.
Перезагрузился.
На подпись не ругается.
Вернулось к прежней теме...

Проект не найден.....
Версия 1.54
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 13:09   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Удалил все. Перезагрузил ПК. Заново установил Конструктор.
Перезагрузился.
На подпись не ругается.
Вернулось к прежней теме...

Проект не найден.....
Версия 1.54
Установите лоджик 3.28, переустановите Конструктор.

Код:
10 июня 2019:

Исправлена ошибка работы Конструктора при установленном SMLogix версии 3.30 (smlogix)
Переход на подпись 2019 года
Выпущена версия 1.55, сборка 0


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.11.2020, 19:18   #48
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Спасибо. Запустился.
Windows XP
Конструктор v1.54
Logix 3.28.0146

связка рабочая!
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 10:43   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не запускается SMConstructor (вентиляция) (решено)

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Спасибо. Запустился.
Windows XP
Конструктор v1.54
Logix 3.28.0146

связка рабочая!
С каким контроллером планируете работать?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024