По умолчанию У Матрикса на АО напряжение 1/10 (решено)

Возникла проблема: напряжение на аналоговом выходе в 10 раз меньше, чем в программе. Т.е. в программе 720, на выходе 0,72В. Кроме вольтметра к выходу ничего не подключено. В чем может быть дело?

Последний раз редактировалось Arsie, 05.11.2020 в 11:40 Причина: Удалил вложения за ненужностью
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 20:04   #2
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10

Так как матрикс и фмр сделаны на одной базе, то предположу, что для матрикса это тоже справедливо.
Попробуйте задать 7200 и наверняка будет вам 7,2 вольта


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 04.11.2020, 21:12   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Попробуйте задать 7200 и наверняка будет вам 7,2 вольта
Да вроде у них и входа и выхода по напряжению в милливольтах.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 11:27   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10

Значение на выходе задается в милливольтах.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 11:41   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
В чем может быть дело?
Дело в том, что целевым контроллером в Конструкторе был выбран не Матрикс. Макросы были созданы с учётом аппаратуры целевого контроллера - не Матрикса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 22:36   #6
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Дело в том, что целевым контроллером в Конструкторе был выбран не Матрикс. Макросы были созданы с учётом аппаратуры целевого контроллера - не Матрикса.

Вот принтскрин перед тем как я нажал кнопку "Создать одиночный проект". Вот проект, только что созданный. Видно, что там задан Матрикс. Это тот самый проект, который я затем немного изменил и прислал в первом посте. Что я делаю не так?

Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2020 в 11:05 Причина: Удалил вложения за ненужностью
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 11:05   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Вот принтскрин перед тем как я нажал кнопку "Создать одиночный проект". Вот проект, только что созданный. Видно, что там задан Матрикс. Это тот самый проект, который я затем немного изменил и прислал в первом посте. Что я делаю не так?
Значит вы не назначили аппаратного выхода в форме назначения I/O. Перенастройка не была осуществлена.


PS. Не забывайте прилагать картинки, если упоминаете их в тексте. Сейчас прилагать не нужно)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2020 в 11:15
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 20:44   #8
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит вы не назначили аппаратного выхода в форме назначения I/O. Перенастройка не была осуществлена.


PS. Не забывайте прилагать картинки, если упоминаете их в тексте. Сейчас прилагать не нужно)

Интересно, что именно в этот раз я воспользовался этой формой назначения I/O, хотя обычно её пропускаю, и вот такой результат.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 10:51   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Интересно, что именно в этот раз я воспользовался этой формой назначения I/O, хотя обычно её пропускаю, и вот такой результат.
Значит вы не назначили аппаратного выхода в форме назначения I/O. Перенастройка не была осуществлена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024