Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.10.2013, 23:57   #1
Absorber
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ПЧ ОптимЭлектро

Добрый день
Есть такая проблема: есть несколько ПЧ C-100 компании Оптимэлекто. Там есть возможность подключение по ModBus. На запрос документации производитель выслал файл. который я прикрепил.
Насколько я понял там для запуска ПЧ используется регистр 2000H. Но вот дальше описание не совсем понятно - биты описываются парами. бит 0 и 1, 2 и 3. Я пробовал давать битам 0 и 1 значения соответственно 1 и 0 для старта ПЧ, но толку никакого.
Может кто-нибудь сталкивался и подскажет как ему правильно карту памяти составить.
Вложения
Тип файла: doc RS485 Communication Protocol.doc (341.0 Кбайт, 66 просмотров)
Absorber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 03:23   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

Ну там же нерусским по белому четко написано, что управление старт стопом делается комбинацией двух битов:
для старта надо выставить бит 0 в ноль, и бит 1 в 1, для стопа бит 0 в 1, и бит 1 в 0
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 12:02   #3
Absorber
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

Вот именно это я и делаю. И ПЧ сваливается в ошибку: Перегрузка при выключении.
Сегодня возьму Модскан, буду смотреть что там ему отправляется
Absorber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 22:25   #4
Absorber
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

А сегодня запустился ПЧ.
Он вообщем запускается когда его отключить, потом залить программу, потом включить ПЧ. И не соединятся в режиме отладки.
Можно включать, выключать, менять параметры (адрес регистра есть номер в меню. Например 00-04 пункт это 4h).
Но читать ничего не хочет зараза. Не читает ни один параметр, и вот не понятно почему.
Прикладываю ту программу с которой он заработал
Вложения
Тип файла: psl СочиТест.psl (10.9 Кбайт, 45 просмотров)
Absorber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 12:02   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

Цитата:
Сообщение от Absorber Посмотреть сообщение
А сегодня запустился ПЧ.
Он вообщем запускается когда его отключить, потом залить программу, потом включить ПЧ. И не соединятся в режиме отладки.
Это логично, т.к. в режиме отладки связь между ПЧ и контроллером отключается - порт у контроллера только один. Либо связь, либо отладка.


PS. Данные с ПЧ читаете правильно, т.е. согласно документации на него. Почему не читает - это уже непонятно. R(in) проверяли? Вдруг заработает


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 12:13   #6
Absorber
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

А у меня есть сетевая карта на Pixel
Я ведь могу отладку выполнить по Ethernet?
Absorber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 12:23   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

Цитата:
Сообщение от Absorber Посмотреть сообщение
А у меня есть сетевая карта на Pixel
Я ведь могу отладку выполнить по Ethernet?
Ядро у контроллера последнее?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 22:00   #8
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

как ты мог связаться с таким Г как пч оптимэлектро


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 00:17   #9
Absorber
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
как ты мог связаться с таким Г как пч оптимэлектро
Это все поставили до меня. А почему Г? Потому что Китай и по сути своей это китайский частотник только под другим именем?

Так и не получается ничего считать с них. Записывает прекрасно, а вот читать отказывается.
Absorber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 01:05   #10
Absorber
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

Повозился сегодня с этой системой
Программой Modbus Tester посылаю запрос
01 03 00 06 00 01 64 0B
Частотник имеет адрес 1. Параметр 00-06 это максимальная частота.
Ответ получаю как и в руководстве к частотнику ( в первом посте моем это руководство)
01 03 00 06 13 88 A8 9D
1388h это 5000 ну или 50.00Гц все как в руководстве
И эта программа при этом пишет - Response syntax error

Если этой программой опросить контроллер Pixel по адресу 06h(который по 03 тоже откликается), то получается запрос
01 03 00 06 00 01 64 0B
ответ
01 03 02 00 00 B8 44
и на это Modbus Tester пишет OK
Если же в программе в лоджике будет только переменная R (out) то Slave(Link) будет выдавать ошибку связи. если переменная будет R/W, то ошибки связи не будет. Вообщем частотник отвечает, но этот ответ контроллер(как и Modbus Tester) не устраивает.
Absorber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 11:18   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

Цитата:
Сообщение от Absorber Посмотреть сообщение
Повозился сегодня с этой системой
запрос
01 03 00 06 00 01 64 0B

Ответ
01 03 00 06 13 88 A8 9D

программа при этом пишет - Response syntax error
Всё правильно пишет, ответ не соответсвует синтаксису Modbus. Мучайте производителя частотника.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 00:42   #12
yan400
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs down Ответ: ПЧ ОптимЭлектро

ООО «ОптимЭлектро» (www.optimele.ru) и CHZIRI ziri electrical (http://www.chziri.com/endefault.aspx) близнецы и братья.
С 2008 года компания ООО «ОптимЭлектро» обманывает своих клиентов, уверяя, что является «производителем» преобразователей частоты и устройств плавного пуска, осуществляя модульную сборку.
От куда ей взяться (модульной сборке), есть только переклейка Китайских «шильдиков» на «ОптимЭлектро».
ОптимЭлектро заявляет, что имеется модульная сборка преобразователей частоты и устройств плавного пуска на Зеленоградском предприятии «Квант»?
Откуда??? ОптимЭлектро не имеет даже договора аренды площадей завода Квант, а уж о производстве не может быть и речи.
Ни какого производства на «Кванте» нет и не было. Для справки, можно набрать телефон службы аренды: 8-495-229-74-14, lmaryshak@sitronics.com, www.zelenograd-arenda.ru.
На сегодняшний день компания собирает деньги с клиентов под «якобы существующий товар на складе, либо его скорейшую незамедлительную отгрузку». Далее, начинаются рассказы про: «задержку производства, задержку поставки комплектующих, поставку некачественных комплектующих и т.п.».
В итоге, клиент до 6-ти месяцев, а то и более, не может получить оплаченный им товар, регулярно выслушивает «слезные рассказы о тяжелой доле компании ОптимЭлектро, тяжелый переезд, полностью срывает свои поставки и собственную репутацию, теряет прибыль»
Легкомысленное поведение генерального директора ОптимЭлектро, его склонность к растрате финансов, негативно сказываются на «партнерских отношениях с клиентами».
Будьте готовы, что в определенное время «вы не сможете получить ни оплаченный товар ни деньги за оплаченный товар».
yan400 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024