|
SMConstructor (насосные станции) Вопросы о работе Конструкторов насосных станций |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.07.2023, 14:59 | #61 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Спасибо. В целом работает неплохо, но в случае отсутствия ПЧ такой алгоритм не работает. Да и из-за нелинейной характеристики насоса расход может всё же провалиться. На мой взгляд было бы неплохо ввести какую-то дополнительную задержку, в течение которой задание на выключаемый насос вообще не меняется в то время, как на включение резервного уже подана команда и начат его разгон.
Но это так, пожелание на будущее. |
06.07.2023, 15:18 | #62 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.07.2023, 18:53 | #63 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.07.2023, 15:14 | #64 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Версия 0.15 beta
Что изменилось? Добавлена проверка наличия новой версии при старте Конструктора. Просьба глянуть, не слишком ли это тормозит работу программы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.07.2023, 20:31 | #65 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Добрый вечер. Помогите пожалуйста решить проблему. Контроллер Matrix 1020-90-0, ПО 210421-152352. Загружаю свой проект SMLogix 3.34.0248, всё работает. Делаю проект в SMConstructor, при загрузке проекта в контроллер на этапе "Заменить уставки в контроллере?" программа в компьютере закрывается. Контроллер продолжает работать с прежней программой.
|
28.07.2023, 20:50 | #66 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.07.2023, 21:03 | #67 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Замена контроллера в проекте на (1020-90-0) не влияет на результат загрузки?
|
28.07.2023, 21:09 | #68 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Лоджик обновите, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.07.2023, 21:17 | #69 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Установил SMLogix 3.34.0250, не помогло.
|
28.07.2023, 21:29 | #70 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Проект приложите, пожалуйста.
Добавлено через 4 минуты Софт в контроллере позапрошлогодний, отформатировать не мешало бы тоже. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.07.2023, 21:54 | #71 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Проект не прикладывается, большой размер 22 МВ.
|
28.07.2023, 22:01 | #72 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.07.2023, 22:21 | #73 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
|
29.07.2023, 03:13 | #74 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.07.2023, 03:27 | #75 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
|
29.07.2023, 13:30 | #76 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Не хотел, но отформатировать. ПО 230725-115212. Таже проблема осталась без изменения и добавилась новая. На аналоговых входах были подключены датчики Pt1000, теперь кажут -200. Подскажите с какую сторону копать чтобы решить данные проблемы.
|
30.07.2023, 10:11 | #77 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
У кого нибудь работает проект из конструктора в Matrix 10xx-90-0?
|
31.07.2023, 11:58 | #78 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 348
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Ваш проект у меня тоже падает, но любой другой, сгенерированный конструктором, нормально загружается. У вас любой проект, сделанный на вашем компьютере, падает или только этот?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.07.2023, 15:05 | #79 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Добавлено через 3 минуты А вы пробовали в конструкторе создать для 1020-70-0, а потом поменять контроллер на 90. Просто в конструкторе я не зная как его выбрать, а другого у меня нет. |
|
31.07.2023, 15:14 | #80 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
А если в лоджике просто новый проект создать, поставить пару блоков памяти и загрузить. Падает или нет? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.07.2023, 17:01 | #81 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
|
31.07.2023, 17:13 | #82 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Попробуйте поставить/обновить все конструкторы, что у нас есть. Может там какое-то перекрёстное взаимодействие? Если заработает, то понятно хоть, куда копать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.07.2023, 23:19 | #83 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Удалил конструктор, снова установил 15 версию. Сбросил контроллер до заводских настроек, отформатировал. Создал проект в конструкторе, попытался загрузить, опять приложение закрывается. Другие проекты загружаются.
|
31.07.2023, 23:24 | #84 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Можете сделать проект с такими настройками
|
01.08.2023, 12:13 | #85 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Вот теперь повторилось. Мы позанимаемся проблемой, а вам для её обхода достаточно выполнить компоновку отдельно, Ctrl+F7. Сразу после этого загружается нормально.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
02.08.2023, 06:39 | #86 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Спасибо. Проект загрузился.
|
04.08.2023, 01:54 | #87 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
|
07.08.2023, 23:57 | #88 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Загрузил проект в контроллер. Не мог понять почему УПП не запускается, оказалось выходы в проекте подключены не туда. Так задумано?
|
08.08.2023, 02:20 | #89 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
08.08.2023, 07:51 | #90 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 24
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
|
|