Всем привет. Попалось интересное исполнение вент установки:
seg2.png
5 - камера смесительная
10 - камера поворотная
7 - вентилятор притока с пч (осн/рез)
13 - вентилятор рециркуляции с пч (осн/рез)

Вообще не знаю, корректно ли называть это рециркуляцией, никогда не сталкивался с подобным.

Задумался, как таким вентилятором(который рециркуляция) можно управлять чтобы регулировать температуру в канале?
Пока что одна мысль, это стандартный алгоритм рециркуляции - сигнал на открытие заслонки пустить на задание скорости пч рециркуляции. Корректно ли такое будет?

Или может у кого-нибудь будут ещё какие мысли?


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 11:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляция с ПЧ

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Всем привет. Попалось интересное исполнение вент установки:
Что именно обслуживает эта ВУ? Какой расход воздуха в приточной части, какой в рециркуляционной?

Мне кажется, что это что-то типа климатической камеры или иного термостатированного помещения. Рециркуляция здесь не ради подогрева, а ради расхода и выравнивания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 11:43   #3
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляция с ПЧ

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что именно обслуживает эта ВУ? Какой расход воздуха в приточной части, какой в рециркуляционной?

Мне кажется, что это что-то типа климатической камеры или иного термостатированного помещения. Рециркуляция здесь не ради подогрева, а ради расхода и выравнивания.
Расход приточной части 11170 м3/час
Расход рециркуляционной 7770 м3/час

Вот выдержка из задания:
"Приточно-вытяжная система (ПВС) предназначена для вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях участка хлорида натрия и коридоров промышленного комплекса"
В общем производство фармацевтического всякого, насколько я понял

PS там да, ещё две вытяжные системы есть.

------------
И там ещё воздушный привод приточный с управлением 0..10 вольт, меня это подтолкнуло на мысль что хотят именно температуру регулировать


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 12:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рециркуляция с ПЧ

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Расход приточной части 11170 м3/час
Расход рециркуляционной 7770 м3/час
Забор с улицы 11170 или 11170-7770=3400?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 12:37   #5
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принудительная рециркуляция

По проекту 3967 м3/час


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 12:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принудительная рециркуляция

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
По проекту 3967 м3/час
Значит рец всегда включена, работа притока обычная, без учёта рец. Канальный датчик врезать до рец. Обязательно датчик Т в помещении, врезать его в рец.

Почему там приточная заслонка 0..10В - хз, не нужна она там, либо у технолога своя задумка была - его пытать нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 13:13   #7
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принудительная рециркуляция климатическая камера (решено)

Всё, разобрался. Спасибо за помощь!


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 13:38   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принудительная рециркуляция климатическая камера (решено)

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Всем привет. Попалось интересное исполнение вент установки:
Вложение 9202
5 - камера смесительная
10 - камера поворотная
7 - вентилятор притока с пч (осн/рез)
13 - вентилятор рециркуляции с пч (осн/рез)

Вообще не знаю, корректно ли называть это рециркуляцией, никогда не сталкивался с подобным.

Задумался, как таким вентилятором(который рециркуляция) можно управлять чтобы регулировать температуру в канале?
Пока что одна мысль, это стандартный алгоритм рециркуляции - сигнал на открытие заслонки пустить на задание скорости пч рециркуляции. Корректно ли такое будет?

Или может у кого-нибудь будут ещё какие мысли?
схема - дрянь, конечно, но работать можно заставить..
напоминает мне один из первых проектов, там проектировщики тож начудили как-то также.
решили сыканомить деньги заказчика, а потом я кувыркался...
надо делать CAV для вентов по входу перед и выходу после фильтров. и надеяться. что никто не промахнулся с теплообменкой
дросселем на смесителе обеспечить развязку вентов, чтоб друг-друга не дрочили. тоже по-хорошем на CAV посадить этот контур. по перепаду.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 13:52   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принудительная рециркуляция климатическая камера (решено)

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Всё, разобрался. Спасибо за помощь!
Да, забыл добавить, вентиляторы должны быть без реакции на недостаток теплоносителя. ПЧ исключительно для установки проектных расходов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 13:54   #10
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принудительная рециркуляция климатическая камера (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, забыл добавить, вентиляторы должны быть без реакции на недостаток теплоносителя. ПЧ исключительно для установки проектных расходов.
Да, это я догнал уже. При ПНР замерю скорости воздуха, посчитаю расход и выставлю в настройках.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024