Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
это смогу только завтра на объекте посмотреть, но на сколько помню, ни чего не мигало (LED1) т.е. системных аварий не было. и на множество фото, оба светодиода погашены...
Попробуйте.

Ошибка Конструктора - подключение датчика ТС обр на 6 линию макроса датчиков. Должен быть подключен к 5 линии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2020 в 11:30 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 16:22   #32
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проставить ненулевые значения в ограничения этой уставки.
поставил ("с потолка" -11 и 111), нельзя "запустить" систему удаленно, чтобы просмотреть результат?

тогда только завтра узнаю реакцию.

попутно, почему иногда получаю такую ошибку:
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1605010817

хотя версия ядра последняя (?)
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1605010817
Изображения
Тип файла: png авария.PNG (19.2 Кбайт, 43 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2020 в 11:30 Причина: Удалил вложения за ненужностью
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 16:23   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
попутно, почему иногда получаю такую ошибку:
Со связью с контроллером проблема скорее всего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 08:20   #34
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте.
Ошибка Конструктора
Получился "Гордеев узел"

1. пропало меню:
Безымянный.png
но данные из него будут использоваться (?)

2.теперь можно выбирать Источник граф.
Вложение 8594
Вложение 8595
почему начальные данные Точек тогда не меняются ?

3. при Источник граф. Тнар
Вложение 8595
и
Вложение 8596
получаем
Вложение 8597
откуда взята Уставка 33,6 ?
через час
Вложение 8598
температура стала падать в системе
возможно напутано/приравнено значение с датчика Тобр=Тподачи
Вложение 8599
непонятно, откуда это значение взято
Вложение 8600

4. тогда поставил Источник граф. ТС
Вложение 8601
Вложение 8602
обнулилось
Вложение 8603
тут сменилась Уставка на п/п 1 (?) 30 градусов
Вложение 8592

в общем система опять закрылась на потребление тепла

Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2020 в 11:33 Причина: Удалил вложения за ненужностью
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:30   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
1. пропало меню:
Вложение 8593
но данные из него будут использоваться (?)
Это мой недосмотр при исправлении неправильно разводки датчика. Исправление прилагаю.



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
2.теперь можно выбирать Источник граф.
почему начальные данные Точек тогда не меняются ?
Потому что это лайт, нужно поработать ручками.



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
4. тогда поставил Источник граф. ТС
обнулилось
Это логично - у вас нет нужного датчика. Возможность выбора - следствие (1)
Вложения
Тип файла: rar Untitled.rar (582.5 Кбайт, 19 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 15:04   #36
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это мой недосмотр при исправлении неправильно разводки датчика. Исправление прилагаю.
в меню есть все настройки, но опять пропал выбор
теперь только "источник граф.Тнар"
20201112_084946.jpg

что за цифры в Уставка? на 3,6 градусов больше чем минимум в настройках
20201112_085622.jpg

Как задать минимум открытия клапана при возникновении аварии?
клапан переходит в ноль и есть реальная опасность разморозить систему
Снимок4.PNG

вот загрузил последнею версию в 9 утра, возможно что то произошло в 16 часов и система опять ушла в ноль

Снимок1.PNG
Снимок2.PNG
Снимок3.PNG

а у нас уже минус за бортом. Находится могу на объекте только по утрам, следить не могу за ней. Поэтому удаленно включаю клапан на 10 % чтобы не выстудить помещение.

Может по этому на клапане была заводская настройка, что при 0В на управлении 100% открытие.
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 11:19   #37
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

не знаю, то ли так совпало, или в 19-08 что то происходит в программе:
20201114_091359.jpg
20201114_091406.jpg
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 21:42   #38
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
не знаю, то ли так совпало, или в 19-08 что то происходит в программе
Ну это смотря что у Вас на din3 подключено.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 23:08   #39
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Может быть в это время происходит ротация насосов теплоносителя? Вот и срабатывает датчик.
Ооочень похоже, поскольку 24 часа это стандартное время ротации насосов
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2020, 04:10   #40
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну это смотря что у Вас на din3 подключено.
на нем датчик перепада.
если предположить, что вечером я удаленно загрузил программу, но тогда ведь нужно "ручками" поменять "стоп" на "вкл", иначе система не заработает. или это не относится к ошибкам и ротации?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 11:22   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
в меню есть все настройки, но опять пропал выбор
теперь только "источник граф.Тнар"
А что вы там ещё ожидаете увидеть?



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
что за цифры в Уставка? на 3,6 градусов больше чем минимум в настройках
Расчётная по графику.



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Как задать минимум открытия клапана при возникновении аварии? клапан переходит в ноль и есть реальная опасность разморозить систему
Руками на свой страх и риск, что теплосеть не поплавит металлопластик.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
не знаю, то ли так совпало, или в 19-08 что то происходит в программе:
Вам нужно отключить это реле перепада, т.к. оно де факто сообщает недостоверную информацию.

Строго говоря, информация от него достоверна, но её невозможно достоверно интерпретировать. Сейчас оно дублирует датчик протока/перепада на насосах, отпуская, когда насосы остановлены.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
вот загрузил последнею версию в 9 утра, возможно что то произошло в 16 часов и система опять ушла в ноль
После загрузки на месте систему кто-то перезапустил?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 12:02   #42
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что вы там ещё ожидаете увидеть?
После загрузки на месте систему кто-то перезапустил?
ранее был выбор, при нажатии менялось
"источник граф. ХХХ"
где ХХХ - Тнар. или ТС.
Вложение 8633
Вложение 8634

Доступ (бываю по утрам) имею только я, перезапустить ни кто не мог.
мое предположение:
при запуске, уровень клапана в районе 1-3 %, т.е. близко к нулю.
срабатывает "злосчастный" датчик перепада, происходит переключение на второй насос, потом и он по этой же причине отключается. Как раз на управлении в этот момент " застывает 0" - происходит остужение системы. Вечером, видя это, я удаленно принудительно выставляю на клапане 9%.

наверное и в правду, нужно отключить этот датчик перепада или где то ввести коррекцию на его данные

Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2020 в 12:10 Причина: Удалил вложения за ненужностью
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 12:09   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
ранее был выбор, при нажатии менялось
"источник граф. ХХХ"
где ХХХ - Тнар. или ТС.
У вас есть датчик подачи теплосети?



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Доступ (бываю по утрам) имею только я, перезапустить ни кто не мог.
мое предположение:
Значит система с 9 утра была остановлена.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
при запуске, уровень клапана в районе 1-3 %, т.е. близко к нулю. срабатывает "злосчастный" датчик перепада, происходит переключение на второй насос, потом и он по этой же причине отключается. Как раз на управлении в этот момент " застывает 0" -
Похоже вы перепутали перепад теплосети и перепад на насосах. Это два разных датчика, установлены в двух разных местах и фиксируют они два разных события.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 12:43   #44
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

датчик подачи теплосети - нет

система с 9 утра была запущена, а потом, предполагаю, накопив ошибки по 1 и 2 насосу, ушла в "ноль"


как на представленной схеме, Di0 (наличие потока) стоит после клапана, перед группой насосов, а Di3 (перепад) на входе и выходе группы насосов.
Оба датчика - нормально замкнуты при наличии потока и перепада.
Ранее я экспериментировал с входом НО/НЗ, ставя их в одинаковое положение, но мне "Илья" дал указание, что для нормальной работы, на выходе этих макросов должны быть разные уровни сигнала.
поэтому поставил на входе НО/НЗ перепада "0", а на наличии потока - "1"
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 13:07   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
датчик подачи теплосети - нет

Тогда повторю вопрос: а что вы там ещё ожидаете увидеть? Кроме наружного?


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
система с 9 утра была запущена, а потом, предполагаю, накопив ошибки по 1 и 2 насосу, ушла в "ноль"
Чтобы не предполагать, нужно увидеть содержимое журнала.



Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
как на представленной схеме, Di0 (наличие потока) стоит после клапана, перед группой насосов, а Di3 (перепад) на входе и выходе группы насосов.
Оба датчика - нормально замкнуты при наличии потока и перепада.
Значит вы неправильно подключили перепад. Не на своё место. Подключите их физически, проводами, последовательно и подключите ко входу протока. Чтобы размыкание любого из них показывало, что проток прекратился.

Вход перепада ТС настройте так, чтобы не срабатывал. У вас нет этого датчика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:13   #46
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда повторю вопрос: а что вы там ещё ожидаете увидеть? Кроме наружного?
.
Мне нужно отслеживать Т обратки ТС.

физически есть:
AI1 - Тк подачи
AI2 - Тк обратка
если такой выбор сделать в Вашем конструкторе, то настройки по Т обратки ТС нет в меню.

поэтому ставлю:
AI1 - Тк подачи
AI2 - Т ТС обратка

Но в последнем варианте можно брать за основу только Тнаруж, а как тогда выбрать Т ТС обратки?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:18   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Мне нужно отслеживать Т обратки ТС.

физически есть:
AI1 - Тк подачи
AI2 - Тк обратка
если такой выбор сделать в Вашем конструкторе, то настройки по Т обратки ТС нет в меню.

поэтому ставлю:
AI1 - Тк подачи
AI2 - Т ТС обратка

Но в последнем варианте можно брать за основу только Тнаруж, а как тогда выбрать Т ТС обратки?
Может вы всё же почитаете профильную литературу, как устроены ИТП и регулирование в них?

Всё у вас правильно, график рассчитывается от наружной. Это правильно. Выбрать ничего, кроме наружной нельзя - это тоже правильно. Ограничение идёт по обратке ТС - это тоже правильно и это то, что вам нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:19   #48
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подключите их физически, проводами, последовательно и подключите ко входу протока. Чтобы размыкание любого из них показывало, что проток прекратился.
.
тогда будет "вечное" показание - нет протока
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:22   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
тогда будет "вечное" показание - нет протока
Вы же писали, что замкнутое состояние при наличии перепада и протока. Оба датчика замкнуты, никакой вечности не будет при последовательном включении.


Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
Оба датчика - нормально замкнуты при наличии потока и перепада.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:25   #50
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы же писали, что замкнутое состояние при наличии перепада и протока. Оба датчика замкнуты, никакой вечности не будет.
так в начальном состоянии НЕТ перепада, т.к. насос не работает.
и команды на его запуск не поступит, т.к. при последовательном соединении датчиков не будет сигнала на вход о наличии потока
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:31   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
так в начальном состоянии НЕТ перепада, т.к. насос не работает.
и команды на его запуск не поступит, т.к. при последовательном соединении датчиков не будет сигнала на вход о наличии потока
О как.

У вас дома сначала зажигается люстра, а потом вы щёлкаете выключателем?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:49   #52
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
О как.

У вас дома сначала зажигается люстра, а потом вы щёлкаете выключателем?
у меня дома все наоборот, а в вашем приложении как вы описали.

иначе почему при каждом новом включении системы получаю в Журнал предупреждение - "нет перепада"?

делаю вывод, что при последовательном соединении датчиков, в этой программе будет так: проток(1)*перепад(0)=0
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 15:44   #53
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

интересно тут у вас..
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 15:51   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
иначе почему при каждом новом включении системы получаю в Журнал предупреждение - "нет перепада"?
Ответ я вам уже давал, как и решение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 15:51   #55
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Начнем все сначала.

Исходные данные:
DI0 (наличие протока) - замкнуты контакты
DI3 (наличие перепада на блоке насосов) - разомкнуты контакты, т.к. насос не работает

Включение системы:
DI0 (наличие протока) - замкнуты контакты
DI3 (наличие перепада на блоке насосов) - замкнуты контакты, т.к. насос работает (прокачка)
- но в журнал заносится ошибка "нет перепада"
- система продолжает работать

вопрос: как/что изменить в программе, чтобы не было данной ошибки?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 15:53   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
- но в журнал заносится ошибка "нет перепада"
- система продолжает работать

вопрос: как/что изменить в программе, чтобы не было данной ошибки?
Ответ я вам уже давал, как и решение.


https://forum.segnetics.com/showpost...8&postcount=75


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 15:54   #57
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
интересно тут у вас..
Не вижу интересного - все сделано через жопу и не работает. Странно.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Взяться строить дом, не зная что такое молоток, и обвинить лесника, что бревна кривые, когда дом развалился.
Купить мазню "художника" от слова "худо" и предъявлять претензии изготовителю холста и красок.
Разбить машину, не умеючи водить, и винить производителя в том, что в инструкции к машине нет правил ПДД.
Обделаться с красавицей в постели и обвинять ее родителей в своей импотенции.
Как же ViS был прав.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 15:58   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не вижу интересного - все сделано через жопу и не работает. Странно.

Как же ViS был прав.
Не нагнетайте


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 16:00   #59
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ответ я вам уже давал, как и решение.
А клиент видеть и слышать не желают.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 16:45   #60
damp
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит вы неправильно подключили перепад. Не на своё место. Подключите их физически, проводами, последовательно и подключите ко входу протока. Чтобы размыкание любого из них показывало, что проток прекратился.

Вход перепада ТС настройте так, чтобы не срабатывал. У вас нет этого датчика.
С чистого листа.

Запускаю Конструктор.
Снимок1.PNG
странно, но выбор любого датчика температуры в ТС дает значок давления Р на мнемосхеме.

Снимок2.PNG
перепад давления ТС вообще выбрасываем, так как его у меня нет.
пока на датчик протока К1 вешаем DI3 (перепад давления на насосах)

остальное так же как и было.
все.
Сгенерированный проект заработает на моей аппаратной части?
damp вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024