Здравствуйте! такой вопрос:
В "параметрах" -> Уставка температуры -> максимальную температуру могу выставить 30 °C.
как я понимаю, если я хачу больше выставить температуру, то мне нужно менять проект?
Ka2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 00:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка приточной температуры зимой и летом

Цитата:
Сообщение от Ka2 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! такой вопрос:
В "параметрах" -> Уставка температуры -> максимальную температуру могу выставить 30 °C.
как я понимаю, если я хачу больше выставить температуру, то мне нужно менять проект?
В SMLogix открываете проект и редактируйте. Затем загружайте в контроллер.



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 09:41   #3
Ka2
Новичок
 
Регистрация: Jun 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка приточной температуры зимой и летом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В SMLogix открываете проект и редактируйте. Затем загружайте в контроллер.
Если проекта нет, тока заказывать новый? Из pixel не как не скопировать?

Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2019 в 03:23
Ka2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 03:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Уставка приточной температуры зимой и летом

Цитата:
Сообщение от Ka2 Посмотреть сообщение
Если проекта нет, тока заказывать новый? Из pixel не как не скопировать?
Да. Но можно и не заказывать: http://segnetics.com/smconstructor_hvac


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 09:20   #5
Ka2
Новичок
 
Регистрация: Jun 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимум уставки температуры

Спасибо!! Попробую
Ka2 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024