Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.02.2024, 19:01   #31
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Во времена разработки функции у нас не было импульсных входов. поэтому и обработки такого события нет.
ну, там такая частота, что и обычный пихсель справится.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 19:15   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну, там такая частота, что и обычный пихсель справится.
Ну, до 1000 Гц, бывает даже до 3600 в особых случаях. Есть и по 1 импульсу на оборот. Иногда очень короткому на максимальной скорости.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 19:50   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну, до 1000 Гц, бывает даже до 3600 в особых случаях. Есть и по 1 импульсу на оборот. Иногда очень короткому на максимальной скорости.
ротор рекуператора 1000Гц?
вы где такие роторы встречали?
те, что видел я, от силы пару-тройку Герц могли себе позволить, да и то, я им безбожно льщу.
разве что могабыть какие-нить особо мелкие роторы...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 20:04   #34
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ротор рекуператора 1000Гц?
Ну я в вентиляции тупой, не моё. Но тысячу оборотов в секунду для рекуператора это что-то.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Во времена разработки функции у нас не было импульсных входов. поэтому и обработки такого события нет.
И MR-120 еще не было?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 10:46   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну я в вентиляции тупой, не моё. Но тысячу оборотов в секунду для рекуператора это что-то.
В моей фразе было "бывает и один импульс на оборот", что как бы должно намекнуть пытливому читателю, что 1 кГц явно не про такой случай.



Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И MR-120 еще не было?
Пикселя не было тогда ещё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 14:25   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

практически в любом пч имеется модбас, + к этому дискретные входы умеют счетный режим.
вешаем датчик вращения на этот дискретный вход пч, читаем по модбасу регистр счетчика, заводим значение в блок фронтс, на выходе получаем стробы наличия вращения.

это про датчик вращения.

еще надо бы штатно реализовать прокрутку ротора сразу по команде отключения.
чтобы ротор продолжался вращаться какое-то время, пока закроются клпана, остановятся колёса вентов и т.д.

я все это как-то сделал, но мне опять не нравится эти костыли...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 14:33   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
еще надо бы штатно реализовать прокрутку ротора сразу по команде отключения.
чтобы ротор продолжался вращаться какое-то время, пока закроются клпана, остановятся колёса вентов и т.д.
Согласен. Но в живую я не особо замечал, чтобы это приводило к проблемам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 20:35   #38
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Согласен. Но в живую я не особо замечал, чтобы это приводило к проблемам.
да чет сыкотно..
допустим: просадка по теплоносителю, сработала заморозка, венты стоп - они на выбеге, колеса по метру в диаметре крутятся минут пять как нефик делать, привода закрывают клапана секунд двадцать-тридцать, а если разом остановить ротор, то могут быть сюрпризы.
на тех же голдах ротор крутится после общего стопа еще пару-тройку минут, видимо они что-то знают


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2024, 11:07   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да чет сыкотно..
допустим: просадка по теплоносителю, сработала заморозка, венты стоп - они на выбеге, колеса по метру в диаметре крутятся минут пять как нефик делать, привода закрывают клапана секунд двадцать-тридцать, а если разом остановить ротор, то могут быть сюрпризы.
на тех же голдах ротор крутится после общего стопа еще пару-тройку минут, видимо они что-то знают
Не, ну если колесо метровое и больше, то наверное да. Там приводы действительно не пружинные. На более мелких пружина за 5 сек захлопывает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2024, 09:29   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

может подскажете как корректнее сделать прокрутку/продувку ротора?
Там все тоже самое, что и для ЭКал, только надо добавить отключение вентов и, желательно, условие по наружной температуре, если ниже какой-то, то да, если выше, то нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2024, 02:04   #41
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
может подскажете как корректнее сделать прокрутку/продувку ротора?.
Смотря что понимать под продувкой ротора. И какого ротора.
Если не ошибаюсь, у розенбергов раньше был сектор чистой продувки ротора. В нем приточный воздух проходил через ротор и сразу же через ротор уходил в вытяжку. Или наоборот. Смысл в том, на коротком промежутке поверхности ротора воздух меняет направление движения сдувая пыль с поверхности. В этом случае в период бездействия ротора просто периодически включается ротор на короткое время. Но это для обычного рекуператора.
Есть еще адсорбционные роторы. Там нагрев одного из потоков до 100*С и более. Но нагрев идет калорифером. Я бы сделал продувку именно калорифера, не будет нагрева - ротор сам остынет.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024