16.01.2022, 12:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Менеджер горения
Никто не хочет поделиться алгоритмом или блок схемой менеджера горения какой-нибудь горелки?
Ну или своими соображениями на эту тему. Очень не хочется ходить по граблям раскуривая эту тему. |
16.01.2022, 21:05 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
ПБ-12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления Технический регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные В кратце - ответственность административная и уголовная. Менеджер горения SIEMENS LMV52 Алгоритм розжига Требуется дублирование двух контроллеров Советую еще раз подумать, затем еще раз подумать, особенно над выбором контроллера. И я знаю о чем говорю.. Не повторять! Не хотите ответить на вопрос нахрена? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
Благодарность от: |
17.01.2022, 09:03 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
нахрена? хотя бы для того чтобы самому увидеть (и показать кому надо) этот текст |
|
17.01.2022, 10:04 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
У меня рядом с домашней котельной молния долбанула в газопровод или электросеть. Изолятор не спас и сдох менеджер горения горелки риелло. Представитель с максимальной скидкой мог продать что-то около 25 т.р. На алиэкспрессе с доставкой вышло около 14 т.р. Соответственно зная конструкцию горелки можно подобрать менеджер от риелло экофлам и т.п. И в менеджере 2 процессора (это обязательно). И например наши производители плотно сидят на этой теме. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
17.01.2022, 12:30 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
|
|
20.01.2022, 22:53 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
Во первых правила ПБ 12-529-03 уже не действуют, на котельные появились другие правила. Читайте приказ от 15 декабря 2020 года N 536. Мы уже более 15 лет занимаемся автоматикой котельных изготавливаем на овене, сименсе и конечно сигнетиксе. Просто надо делать правильно алгоритм защиты и никакая уголовка вам не грозит. Вам наверно заплатили за рекламу Унигаза?? Есть ссылка на ютуб там одно из первых моих видео как раз автоматика на сигнетиксе. https://www.youtube.com/watch?v=qvYzRCDYBsw |
|
21.01.2022, 08:19 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
Смотрим дальше на комментарий Комментарий: Издание 2-е, дополненное. Зарегистрированы Минюстом России 04.04.2003 г. регистрационный № 4376. По информации из НТЦ «Промышленная безопасность», с введением в действие «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» ПБ не отменяется, а дополняет Регламент и может быть использован как рекомендательный, а не обязательный в применении. Далее пункт Технический регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления - этот действующий мной приведен И далее про ютюб. Размещено в 2017 Смотрим https://forum.segnetics.com/showpost...48&postcount=2 Информация размещена в 2009 г. Этот объект делал лично я - проект автоматизации котла, разработка ПО, наладка Далее внимательно читаем ФЗ-116 О промышленной безопасности опасных производственных объектов Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Далее в этом же законе выясняем, что такое опасный производственный объект. Это не все в котельной и не вся котельная. И все таки еще раз перечитываем внимательно ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные - в части требований к средствам автоматизации Так как показано Вами в Ютюбе и как делал я - на сегодняшний день это пример как делать нельзя. И кто такой Унигаз? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
21.01.2022, 09:32 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Одного этого недостаточно.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
21.01.2022, 10:36 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Какой пункт в требованиях этого ГОСТ считаете невыполнимым средствами ПЛК?
|
21.01.2022, 11:01 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Не сразу заметил
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" Это не то. Это бывшие ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Грубо говоря котлонадзор. Горелка может быть установлена не только на котле. В ПБ 12-529-03 информация понятно изложена более понятно и раздел требований к автоматике выделен. Дальше все свалили в кучу. 5.9. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки, производственные, отопительно-производственные и отопительные котельные. Основной пункт, я думаю, который Вам не нравится это не правила а зачем 2 процессора или 2 контроллера Был такой хороший понятный пункт 5.9.13. Допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала при оборудовании их системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок. В гост по горелкам 4.2.11 Система контроля пламени должна обеспечивать защитное выключение горелки, если произойдет погасание контролируемого пламени, при этом время защитного отключения подачи газа должно быть не более 2 с. Если контроллер зависает этот пункт не выполняется. Если мы говорим о котлонадзоре это был пункт Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием аварийных защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, в частности при: ...неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах. Т.е. как вы его остановите если автоматика безопасности неисправна в частности завис контроллер в момент розжига? Добавлено через 1 минуту Ответил ниже. Готов еще пообсуждать. Так как влияет на безопасность, разбирался долго особенно с пунктом зачем 2 процессора в менеджере горения Сименс. Производители горелок всегда специально на это внимание обращали (что их 2). __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
21.01.2022, 11:13 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
Причём я знаю об их предельной надёжности, поэтому их и ставят. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.01.2022, 11:16 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Ну неисправность другого оборудования, в частности отсечных клапанов и фотодатчиков как бы тоже ничего хорошего не несет.
Часть менеджеров горения насколько я помню даже предусматривают принудительную остановку оборудования один раз в сутки в том числе и для проверки оборудования при повторном запуске. А насчёт зависания - можно например не второй контроллер использовать, а тот-же модуль вывода, подключенный по интерфейсу связи. При зависании контроллера произойдет прекращение обмена и модуль отключит выходы. |
21.01.2022, 11:32 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Предельная надежность - в цифрах можете ссылку показать?
Миф это. Лично я только в процессе наладки заменил 2 штуки. На 2х котельных в процессе эксплуатации по одной штуке. Моторчики заклинивают, контакты не контачат. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
21.01.2022, 11:52 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
В цифрах - нет. Просто мой опыт и опыт всех, кого я знаю. Вы первый, кто говорит о проблемах.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.01.2022, 11:57 | #16 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
В европе, по их нормам, есть некий интервал доверия для автоматики безопасности для горелок это не более 72 часа. Далее должна быть произведена проверка срабатывания защит и клапанов. Это происходит при останове и повторном розжиге. Эта функция отключаемая, нашими нормами (опять же нужно ссылки искать) требуется не реже одного раза в месяц. Мы ее отключали если есть персонал. Цитата:
Я делал по минимуму. С первого контроллера на второй передается UTC время в качестве heartbeat + cостояние программы пуска. Со второго на первый UTC время в качестве heartbeat. Датчики контроля пламени подключены к обоим контроллерам. Оба контроллера снимают сигнал включения с ГОГ РОГ. Первый все что нужно + несовпадение времени со вторым на величину. Второй отсутствие изменения времени от первого + ложный сигнал пламени или отсутствие пламени согласно состоянию программы пуска от первого. У Сименс насколько я понял оба процессора работают полностью параллельно. Контролируют или нет зависание друг друга я не знаю. Добавлено через 23 минуты Раньше активно шел перевод на газ угольных котлов и котельных. Горелки менялись а, пыль оставалась. Как то попадала под крышку и в моторчик. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
||
21.01.2022, 13:47 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Горелки унигаз используют менеджеры горения сименс.
Вы хороший писатель - это видно, мне к сожалению лень столько писать. Я неготов сейчас открывать дискуссии на эту тему. Работаю в данный момент на обьекте автоматика на овене панель винтек котлы паровые с горелкой ГГ-2. |
22.01.2022, 21:02 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
Работаю с газом с 1996 г. Сначала в эксплуатации начиная со слесаря до начальника котельной, затем в монтаже и наладке. Сейчас больше программирование. Первый котел водогрейный 1,8 МВт на ПЛК со своей программой я запустил в 2000 на Ремиконт Р-130. До 2015 г. около 60 объектов. Котлов еще больше. В том числе: Реконструкция системы отопления объекта №70 с переводом на природный газ. Контроль загазованности. Разработка проекта автоматизации. ОАО "НАПО" им. В.П.Чкалова. Узлы учета газа. 57 шт. Разработка проекта, разработка базы данных. Новосибирскрегионгаз АСУ ТП котла №12. 50 МВт. ПТК «Торнадо» Наладка полевого уровня. Система автоматизации электролизера по производству водорода Новосибирской ТЭЦ-4. Монтаж, наладка совместно с разработчиком проекта. Реконструкция системы автоматизации ГРП Новосибирской ТЭЦ-5 по проекту Контар (МЗТА). Монтаж наладка Реконструкция системы автоматизации котла ПТВМ-180 ст №5. Монтаж. Газовый водогрейный котел КВТС 20 ст №9- 16 горелок. Агава. наладка автоматики Котельная 46,2 МВт. Siemens LMV52, Riello, Энтроматик 50, ПЛК Segnetics SMH 2Gi, Pixel Разработка ПО (SMLogix), наладка автоматики 3 котлов, контроля загазованности, общекотельной автоматики. (2014 г.) Это только не очень обычные. Просто как факт, что я больше практик. Рекомендую почитать про функциональную безопасность. У меня методичка лежит. Первое что попалось https://habr.com/ru/post/309636/ https://prosoftsystems.ru/news/podtv...pechenija-sil3 Пример контроллера сертефицированного по SIL Что такое SIL1 - SIL3. Какой уровень функциональной безопасности должен быть если возможны пострадавшие. Сейчас автоматизация опасных производственных объектов движется в эту сторону. Как с горелками я не разбирался. Но управлять процессами горения овеном??? Овеновцы поди сами со стульев попадали. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
23.01.2022, 17:29 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
На листе 2 есть ссылки на сертификаты и примечание: ...Для использования LMV5... в системах безопасности до SIL3 имеется декларация производителя от Siemens AG. ... Что такое уровень SIL3? Мы искали датчик давления с уровнем SIL3 - наших нет, из зарубежных сертификат нашли только у Emerson. В котельной с паровыми котлами больше примерно 2 т/ч как минимум 3 опасных производственных объекта. Система газоснабжения, паровой котел, трубопроводы пара. При аварии возможны (и каждый год бывают) жертвы. Уровень SIL должен посчитать эксперт. Но точно не 0. Соответствие требованиям функциональной безопасности предусматривает ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, ЭЛЕКТРОННЫХ, ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ, СВЯЗАННЫХ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ. Действующий Специалисты Phoenix Contact говорили, что эксперты Ростехнадзора постепенно вникают в эту тему. Мы подбирали специальные реле для цепей безопасности (да не всякие в эти цепи подойдут) и консультировались. У них кстати есть. Очень грамотные ребята. Теперь у Вас есть достаточно информации чтобы понять в какую вы вляпались за...цу. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
23.01.2022, 18:20 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
Но это в моем зоопарке. Конкретно про Регул не буду говорить. |
|
23.01.2022, 18:41 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Ничего не говорю про эту фирму и не применял ни разу. Просто ссылка по теме функциональная безопасность. Там можно посмотреть ссылки на госты, отчеты об испытаниях, какие параметры должны быть у контроллера и т.д.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
23.01.2022, 18:50 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
Вот попалось старенькое... Но тоже мнение. |
|
24.01.2022, 07:38 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Посмотрел внедрения
https://prosoftsystems.ru/projects/clients Отзывы https://prosoftsystems.ru/reviews Видимо какая-то выгода есть в применении. Иначе столько внедрений не наберешь. Цитата:
Обратите внимание SIL3 Ущерб: Гибель персонала или населения Допустимое число отказов: 1 на 10 млн. часов Особенно улыбает якобы миф ...Замена всех приборов на SIL эффективно обезопасит производство. ... Еще не видел, чтобы кто-то так делал. Делается по SIL цепь безопасности. Или функции безопасности - это один или несколько safety модулей. В которых в основном PLM вместо процессора. И своя очень простая система программирования. Такой контроллер в контроллере на PLM. Да и вообще все эти мифы напрямую написаны в методичке по SIL. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
24.01.2022, 11:44 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата:
Уровень полноты безопасности SIL3 если возможна гибель людей, они находятся постоянно в зоне аварии, избежать гибели почти невозможно, авария происходит часто. Но если люди в зоне аварии почти никогда не бывают и аварии происходят редко то подходит SIL1. Аварии очень редко и люди рядом почти не бывают - требований нет. Кочегарка скорее подходит под SIL2. При этом архитектура 1oo2 - т.е. дублирование. На практике в автоматике от BUDERUS цепь безопасности разрывается контроллером и продублирована датчиками реле. В горелках weishaupt, riello так же цепь безопасности одна, но реле безопасности само по себе дублированное и контроллер SIL3. Практика такая, но решать должен естественно эксперт. И опять же учесть, что горелка может быть установлена например в печи обжига. Все время рядом люди, при аварии последствия не избежать, аварии часто. Если смотреть паровой котел на SMH2010 тоже можно видеть, что параметры, которые могут привести к аварии с последствиями продублированы. Давление в контроллер и в горелку, разрежение в контроллер и датчик реле DUNGS. Уровень датчик и САУ. Монтаж можно не смотреть. Это была времянка лишь бы запуститься. Гофра ИЭК, сальниковых вводов нет, датчики давления на фум ленте (есть прокладки для этого). Силиконовые шланги замотаны проволокой. Дальше ДДМ заменили на метран-150. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... Последний раз редактировалось ujin, 24.01.2022 в 12:05 |
|
24.01.2022, 14:18 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
|
25.01.2022, 06:32 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Менеджер горения
Цитата: