Доброго дня.
Есть задача подружить ПУ3 с Пикселем. Как мастер работает, но нет регулировки скорости вентилятора.
Как слейв с горем пополам и сторонней помощью получилось. Трансляция из контроллера в панель происходит - уставка и сезон передаётся.
А вот наоборот ни в какую. Техсаппорт от Ситирона отправил к производителю контроллера...
Подскажите пожалуйста в чем причина и что делать?
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 12:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задача подружить ПУ3 с Пикселем

Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
что делать?
Промониторить трафик между панелью и контроллером, желательно сниффером, умеющим расшифровывать модбас. Но необязательно, т.к. трафика должно быть мало.



Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста в чем причина?
Тогда будет понятен ответ на этот вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024