Доброго всем дня!

Не удается ни одинм из описанных в рук-ве способов перепрошить контроллер.

Ядро 05.279.008
Модификация 2511-02-0

В кач-ве usb<>rs485 используются два разных адапетра. Все настройки сом-портов верны (115200-8-n-2-n).

Просьба подсказать, что делать?
activ8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 16:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО

Цитата:
Сообщение от activ8 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!

Не удается ни одинм из описанных в рук-ве способов перепрошить контроллер.

Ядро 05.279.008
Модификация 2511-02-0

В кач-ве usb<>rs485 используются два разных адапетра. Все настройки сом-портов верны (115200-8-n-2-n).

Просьба подсказать, что делать?
Что хоть происходит при этом?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 16:55   #3
activ8
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО

вообще ничего... при выключении питания в гипертерминале буква С также не появляется...

К контроллеру подключены MR-800 и Ethernet карта - может отключить?
activ8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 17:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО

Цитата:
Сообщение от activ8 Посмотреть сообщение
вообще ничего... при выключении питания в гипертерминале буква С также не появляется...

К контроллеру подключены MR-800 и Ethernet карта - может отключить?
Батарейку вытащите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 17:33   #5
activ8
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО

ПОМОГЛО!!! Вынул батарейку и отцепил MR-800 - все как по маслу.
activ8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 10:18   #6
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)

Добрый день! Восемь лет пользовался конвертером 7561. В ПТ столкнулся с бедой, в Лоджике, при поиске контроллеры (1211 и 2511 три разных) обнаруживаются но при проверке связи они не находятся. При этом на экране поиска, адреса и скорость связи не соответствующие. Лоджик 30.0232. Перепробовал все последние версии. Результат тот же. Ядро обновляется, но мера не помогает.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (128.2 Кбайт, 40 просмотров)
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 11:33   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Добрый день! Восемь лет пользовался конвертером 7561. В ПТ столкнулся с бедой, в Лоджике, при поиске контроллеры (1211 и 2511 три разных) обнаруживаются но при проверке связи они не находятся. При этом на экране поиска, адреса и скорость связи не соответствующие. Лоджик 30.0232. Перепробовал все последние версии. Результат тот же. Ядро обновляется, но мера не помогает.
Форматируйте контроллер, либо попробуйте в системном меню выставить нормальную скорость порта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 11:44   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)

Цитата:
Сообщение от Yazol Посмотреть сообщение
Добрый день! Восемь лет пользовался конвертером 7561. В ПТ столкнулся с бедой, в Лоджике, при поиске контроллеры (1211 и 2511 три разных) обнаруживаются но при проверке связи они не находятся. При этом на экране поиска, адреса и скорость связи не соответствующие. Лоджик 30.0232. Перепробовал все последние версии. Результат тот же. Ядро обновляется, но мера не помогает.
Отформатируйте контроллер и проверьте связь из лоджика 3.28 или из актуального 3.30.287 - этот баг исправляли.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 16:04   #9
Yazol
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не прошивается встроенное ПО (решено)

Всем спасибо! Помогло форматирование и откат до версии Лоджика 3.28.... После этого установил 3.30.0254. Программы "заливаются". Природа всего этого конфликта не понятна.
Yazol вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024