Если вам потребовалось использовать протокол Modbus-ASCII в контроллерах Matrix, SMH4 или Trim5, то данный программный компонент позволяет вам это сделать.


Программа встраивается в проект SMLogix как пользовательский сайт, предоставляя интерфейс для переключения типа Modbus, работающего на конкретных портах в контроллерах SMH4, Matrix, Trim5. Работа Modbus-ASCII поддерживается как в режиме мастера, так и в режиме слейва. Никаких изменений в самом FBD-проекте не требуется.

Переключение возможно только в том случае, когда порт не настроен для работы в режиме системной шины. Каждый доступный порт настраивается индивидуально.


Прикреплён как сам сайт - архив ASCII-RTU_switcher_v1-00.zip, так и демонстрационный проект с уже вложенным в нВложение 9949его сайтом.

О том, как ASCII-RTU_switcher_v1-00.zip прикрепить к вашему проекту, написано в справке SMLogix: Инструкция по веб-версии SMConfig, страница 19, "Подключение сайта к проекту".

ASCII-RTU_switcher.psl (139.4 Кбайт, 121 просмотров)
ASCII-RTU_switcher_v1-00.zip (11.7 Кбайт, 132 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip ASCII-RTU_switcher_v1-00.zip (11.7 Кбайт, 5 просмотров)
Тип файла: psl ASCII-RTU_switcher.psl (139.4 Кбайт, 6 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 21.03.2024 в 17:08
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.12.2021, 14:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переключение Modbus RTU ASCII

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переключение возможно только в том случае, когда порт не настроен для работы в режиме системной шины. Каждый доступный порт настраивается индивидуально.
Необходимо упомянуть, что функционал работает только на версиях Линукса SMLogix 3.34.

На более ранних версиях ничего не поломается, всё будет работать хорошо, только переключение на ASCII не произойдёт, порт останется работать в режиме RTU.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.04.2022 в 12:38
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024