Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.10.2014, 15:55   #1
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию сегнетик vs частотник данфос

обнаружил неприятную штуковину. при подключении AOUT контроллеров сегнетикс (0-10V) к частотнику Данфос VLT , на контроллере ( либо МС, MR либо PXEL 256 ) вылетает системная авария "перегрузка AOUT"
включил последовательно на выход резистор около 4кОм и заработало, но так же не должно быть, входа и выхода всех устройств вроде унифицированы
вход на данфосе по умолчанию 0-10V ((((
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: сегнетик vs данфос

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
обнаружил неприятную штуковину. при подключении AOUT контроллеров сегнетикс (0-10V) к частотнику Данфос VLT , на контроллере ( либо МС, MR либо PXEL 256 ) вылетает системная авария "перегрузка AOUT"
включил последовательно на выход резистор около 4кОм и заработало, но так же не должно быть, входа и выхода всех устройств вроде унифицированы
вход на данфосе по умолчанию 0-10V ((((
Значит этот Данфос потребляет более, чем 15-20 мА, порог аварии Пикселя примерно такой. Некрасиво со стороны Данфоса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:43   #3
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: сегнетик vs данфос

думал что я туплю, но и у других монтажников есть такие аварии...

а как долго аналоговый выход протерпит перегрузку ?
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: сегнетик vs данфос

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
думал что я туплю, но и у других монтажников есть такие аварии...

а как долго аналоговый выход протерпит перегрузку ?
Ровно как написано в РЭ. Вечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 22:25   #5
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: сегнетик vs данфос

А вы уверены, что у вас на частотнике вход как 0-10В, а не 4-20мА сконфигурирован? Сколько уж понацеплял Данфосов, такой проблемы ни разу не было. Последний неделю ровно назад подцепил, Микрик - все ОК, как всегда.
Проверьте-ка DIPчики на всякий-який.
P.S Какую клемму пользуете? 53 переключается U/I, 60, если не ошибаюсь - только токовая.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 07:11   #6
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: сегнетик vs данфос

клемы 53-55, дип 4 на данфос внизу
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 14:25   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: сегнетик vs данфос

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А вы уверены, что у вас на частотнике вход как 0-10В, а не 4-20мА сконфигурирован? Сколько уж понацеплял Данфосов, такой проблемы ни разу не было. Последний неделю ровно назад подцепил, Микрик - все ОК, как всегда.
Проверьте-ка DIPчики на всякий-який.
P.S Какую клемму пользуете? 53 переключается U/I, 60, если не ошибаюсь - только токовая.
Я вот тже данфосс FC-51 штук наверное 50 подключил и запустил... и везде все в норме.... может какой данфосс новый кривой пошел?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 17:12   #8
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: сегнетик vs данфос

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Я вот тже данфосс FC-51 штук наверное 50 подключил и запустил... и везде все в норме.... может какой данфосс новый кривой пошел?
Да врядли. Вот же неделю назад только свеженькие подключал. Мож экземпляр человеку кривовастый попался просто
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 06:32   #9
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: сегнетик vs данфос

в том то и дело что перегрузку дают 6 данфосов, на пикселе 2 и на мс 4
везде поставил сопротивления, пока работают
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 08:15   #10
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: сегнетик vs данфос

Такая же проблема с Данфосами, правда иногда. И иногда бывает с другими устройствами, например привода клапанов. После сброса исчезает, вообще появление не регулярно.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024