|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.10.2021, 11:13 | #31 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением SMH4
Цитата:
Кто и что обновляет? Что именно происходит после первого раза? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
04.10.2021, 15:56 | #32 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением SMH4
При прошивке старых ПЛК более новой версией лоджика, периодически выходит запрос на обновление прошивки, либо просто не загружается проект в ПЛК. Делаю следующее. Подключаюсь по ЮСБ, нахожу контроллер и жму обновить ядро. Далее нажимаю обновить или форматировать, не важно, и начинается процесс прошивки ядра. Выходит окно с зеленым статусбаром и надпись "Загрузка файлов". Когда линия статуса заполняется на 5-10 процентов, она скидывается в 0, и начинает заполняться заново. И так по кругу в течении 30-40 минут. В итоге выходит надпись "Не удалось завершить обновление". Но если переустановить лоджик другой версии, не важно более ранней или поздней, процесс прошивки происходит нормально, с этого же ПК, с этим же кабелем. Далее, через пару месяцев опять слетает сенсор на другом объекте. Еду менять, меняю, подключаю, жму обновить ядро - и снова:"Выходит окно с зеленым статусбаром и надпись "Загрузка файлов". Когда линия статуса заполняется на 5-10 процентов, она скидывается в 0, и начинает заполняться заново. И так по кругу в течении 30-40 минут. В итоге выходит надпись "Не удалось завершить обновление"." Переустанавливаю лоджик и все работает, до следующей попытки обновить прошивку.
|
04.10.2021, 19:07 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением SMH4
Цитата:
Подробнее: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.12.2021, 11:55 | #34 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с обновлением SMH4
Имеется SMH-4, который верой и правдой служил с 2018г
№530481, SMH4 0011-00-0. Программа для него была написана в лоджике 3.28 На днях потребовалось внести изменения в программу. Т.к. я для работы с новыми контроллерами обновил себе лоджик до 3.33.0246, по при попытке обновления получил сообщение, что надо обновить по контроллера. Подключился по USB и обновил. Все прошло успешно, не ругалось. После этого загрузил программу в контроллер и увидел, что изображение на экране разьехалось до неприличия. для примера - пара скриншотов в стиле было-стало. Сейчас стоит Firmware 210615-110620. Я уже и factory-reset делал, и обновление с полным форматированием - не помогает. На экране - гигантизм. Восстановил предыдущую копию из бекапа - там все норм. Похоже просто смарт глюкнул забавно . Последний раз редактировалось Arsie, 06.12.2021 в 13:11 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
06.12.2021, 12:33 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением SMH4
Да, похоже при преобразовании проекта что-то случилось. Со СМАртом такое изредка случается.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |