|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.01.2021, 10:31 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение аналогового выхода +5В
Добрый день! Правильно ли я делаю. Управляемое устройство - драйвер пропорционального клапана с входным аналоговым сигналом 0....+5В. Правильная ли схема подключения?
|
28.01.2021, 10:45 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Подключение аналогового выхода +5В
Если не обращать внимания на неоригинальную маркировку клемм, могущую скрывать "нюансы", то принципиально всё верно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |