Доброго времени суток!
Из старых запасов SMH2010 1221-01-5 до последнего работал на объекте,после смены оборудования не захотел видиться лоджиком
Обновил прошивочку
Kernel of SMLogix.
02.246.000.E
(c) Segnetics 2006
tick = 99.94mS
По прежнему связи нет
Прошивал с помощью USBASP SinaProg.Пробывал Khazama и AVRDUDE
EEPROM стирал,предохранители не менял.С батарейкой и без.
НЕТ связи!!!
В чем может быть проблема???Подскажите плизз Уважаемые ГУРУ!
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 10:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о видимости SMlogix & SMH2010

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
НЕТ связи!!!
В чем может быть проблема???Подскажите плизз Уважаемые ГУРУ!
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432

При стирании еепрома контроллер встаёт на адрес 0, скорость 115200.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 09:18   #3
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Снова о видимости SMlogix & SMH2010(решено)

Проблема решилась весьма банальным способом.
Дело было в том что пришлось поменять полярность от преобразователя usb-rs485. То есть полярность сигналов отличная от Pixel ( в моем случае)
Спасибо!
smail вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024