|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.08.2021, 11:35 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Индикатор LAN на SMH4 (нет решения)
очень мешает его отсутствие на СМШ4, 2Gi и ТРИМ5
я так понимаю. что для них уже никто не будет менять схемотехнику и ставить на платы разъемы с индикаторами, но м.б. хотя бы в фбд добавите какой-то блок который будет показывать наличие обмена не только по модбас TCP, но и иной обмен, что идёт по Ethernet. |
06.08.2021, 11:48 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Индикатор LAN
Цитата:
Сама идея индикатора типа "Модем готов" для сети - идея полезная. Вот только критерии получения статуса непонятны. Например, физический индикатор может мигать, а коннект уже давно лежит мёртвый. Или софтовый показывает, что сети нет, а на деле это просто в сети нет ни DNS, ни DHCP. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.08.2021, 12:07 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Индикатор LAN
Цитата:
а тут нет связи и сиди гадай почему.. |
|
06.08.2021, 12:15 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Индикатор LAN
Цитата:
Я ж не спорю, что лампочки несущая+обмен помогают в диагностике. Но именно помогают, а не являются их основой. А в лоджике должен быть именно однозначный статус. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.09.2021, 12:50 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Индикатор LAN
Готовых решений нет. Среда linux позволяет выполнить вашу задачу, но соглашусь, критерии непонятны.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.09.2021, 18:54 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Индикатор LAN
среда смлоджик позволяет обнаружить обмен по езернет, но только если там есть модбас, любой другой она она не видит. нужен простой индикатор наличия езернет-связи, хотя бы чтобы челоке у плк мог сказать - лампа мигает или лампа не мигает.
|
06.09.2021, 19:14 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Индикатор LAN
Цитата:
SMLogix поддерживает modbus, индикация по его работе есть. По остальному я не думаю, что реально сделать индикатор. У меня на ноутбуке нет индикатора HDD, его программная эмуляция съедает до 25% от такого не очень медленного процессора, как i7 с частотой 3.7ГГц. Я от неё отказался. Индикаторов LAN, кстати, тоже нет. Есть только индикатор питания, других нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.09.2021, 13:50 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Индикатор LAN на SMH4 (нет решения)
На Трим5 есть, кстати. В версии с розеткой RJ45.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |