По умолчанию Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Лоджик находит контроллер, только через карту PNA17 с IP.
Через USB и COM порты не видит...
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 10:47   #2
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Лоджик находит контроллер, только через карту PNA17 с IP.
Через USB и COM порты не видит...
Самая главная тема, как правило после такой настройки матрикс для заливки программ точно должен найтись.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 11:00   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Лоджик находит контроллер, только через карту PNA17 с IP.
Через USB и COM порты не видит...
Через ком-порт лоджик и не увидит. По юсб выполните рекомендации выше.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 09:29   #4
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Через ком-порт лоджик и не увидит. По юсб выполните рекомендации выше.
Добрый день.
Пытаюсь подключить Matrix к ПК по USB. Рекомендации описанные выше выполнил.
Но у меня подключение по локальное сети пишет - Неопознанная сеть, и соответственно IP совершенно левый (169.ххх.ххх.ххх).
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 09:43   #5
mikhailov
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 64
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Добрый день.
Пытаюсь подключить Matrix к ПК по USB. Рекомендации описанные выше выполнил.
Но у меня подключение по локальное сети пишет - Неопознанная сеть, и соответственно IP совершенно левый (169.ххх.ххх.ххх).
Да, так и должно быть. RNDIS Ethernet gadget он должен определяться. После чего лоджик его находит, даж форматирует и обновляет.
mikhailov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 11:00   #6
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от mikhailov Посмотреть сообщение
Да, так и должно быть. RNDIS Ethernet gadget он должен определяться. После чего лоджик его находит, даж форматирует и обновляет.
Может оно так и должно быть. НО. Но беда в том, что лоджик него не находит.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 11:17   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Может оно так и должно быть. НО. Но беда в том, что лоджик него не находит.
Значит что-то не даёт лоджику это сделать. Нужно найти, что именно. Возможно после всех отключений, рекомендованных в теме, надо переустановить лоджик. Возможно ещё что-то, что мы не знаем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 11:29   #8
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит что-то не даёт лоджику это сделать. Нужно найти, что именно. Возможно после всех отключений, рекомендованных в теме, надо переустановить лоджик. Возможно ещё что-то, что мы не знаем.
Совет с пере установкой лиджика странный.
Вы мне подтвердите, что IP 169.ххх.ххх.ххх это нормальное явление, и тут не стоит "копать".
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 11:53   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Совет с пере установкой лиджика странный.
Вы мне подтвердите, что IP 169.ххх.ххх.ххх это нормальное явление, и тут не стоит "копать".
Там любой адрес может быть в локальном пространстве. 169.* - локальное пространство.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 11:59   #10
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит что-то не даёт лоджику это сделать. Нужно найти, что именно. Возможно после всех отключений, рекомендованных в теме, надо переустановить лоджик. Возможно ещё что-то, что мы не знаем.
Пере установка ничего не дала.
Вот сведения о сетевом подключении которое создается при подключении контроллера по USB :

Определенный для подключения DNS-суффикс:
Описание: Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget
Физический адрес: ‎8E-FF-FA-2E-26-95
DHCP включен: Да
IPv4-адрес автонастройки: 169.254.219.74
Маска подсети IPv4: 255.255.0.0
Шлюз по умолчанию IPv4:
DNS-сервер IPv4:
WINS-сервер IPv4 :
Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да
Локальный IPv6-адрес канала: fe80::a0c8:9623:5f0e:db4a%24
Шлюз по умолчанию IPv6:
DNS-серверы IPv6: fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1

Я не претендую на знания в данной области наук, но IP адрес как бы не правильный.
Вопрос. Кто в данной связке должен являться сервером DHCP ?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там любой адрес может быть в локальном пространстве. 169.* - локальное пространство.
Хорошо.
Далее через Ctrl-D поиск Ethernet - ничего.
Проверка связи USB - ничего.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 12:13   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Хорошо.
Далее через Ctrl-D поиск Ethernet - ничего.
Проверка связи USB - ничего.
Зайдите в папку, куда установился лоджик (по умолчанию C:\Program Files (x86)\SMLogix), попробуйте запустить файл sm_tftp.exe. Дайте обратную связь какая будет реакция системы (ничего не произошло/произошла ошибка/...)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 12:36   #12
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зайдите в папку, куда установился лоджик (по умолчанию C:\Program Files (x86)\SMLogix), попробуйте запустить файл sm_tftp.exe. Дайте обратную связь какая будет реакция системы (ничего не произошло/произошла ошибка/...)
НИЧЕГО не произошло.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 13:19   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Я не претендую на знания в данной области наук, но IP адрес как бы не правильный.
Вопрос. Кто в данной связке должен являться сервером DHCP ?
APIPA
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 13:27   #14
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Благодарю. Познавательно.
Но как лоджик далее "находит" контролле? У меня таки ни как.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 13:30   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
НИЧЕГО не произошло.
Перезагрузите комп, sm_tftp.exe -v -t \k


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 14:10   #16
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Что примечательно.
Если запустить ЛОДЖИК просто (не под администратором) и далее настройку связи выбрать USB - начинает выскакивать надпись
"Разрешить следующей программе внести изменения "
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 14:13   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Что примечательно.
Если запустить ЛОДЖИК просто (не под администратором) и далее настройку связи выбрать USB - начинает выскакивать надпись
"Разрешить следующей программе внести изменения "
Вы устанавливали лоджик в том же пользователе, в котором и запускаете его?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 14:29   #18
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы устанавливали лоджик в том же пользователе, в котором и запускаете его?

Естественно.

команду sm_tftp.exe -v -t \k запустил. Что далее. На мониторе ни какой реакции, вижу только в диспетчере задач запущен sm_tftp.exe
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 14:50   #19
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы устанавливали лоджик в том же пользователе, в котором и запускаете его?
Вот еще обратил внимание.
Там где ставим разрешение БРАНДМАУЭРУ. Почему то каждой твари по паре.
Это нормально?
Изображения
Тип файла: png Браднмауэр.png (84.3 Кбайт, 120 просмотров)
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 14:52   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Вот еще обратил внимание.
Там где ставим разрешение БРАНДМАУЭРУ. Почему то каждой твари по паре.
Это нормально?
Это разные версии сервисов наверное. Галки нужно ставить всюду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 14:56   #21
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это разные версии сервисов наверное. Галки нужно ставить всюду.
У меня обычно при установке новой версии лоджика создается свой набор этих параметров. Иногда подчищаю, когда вспоминаю)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 15:20   #22
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Господа. Вопрос решен.
Предлагаю в подобных случаях, как вариант, прописывать IP в ручную.
Настроил 192,168,111,1 и счастье началось!
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 15:23   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Господа. Вопрос решен.
Предлагаю в подобных случаях, как вариант, прописывать IP в ручную.
Настроил 192,168,111,1 и счастье началось!
Это способ, срабатывающий раз в год у одного человека из 1000.

В данном случае это подтверждение факта неправильно настроенной Windows. Потому как именно в этом случае срабатывает ручная настройка. При следующем перезапуске контроллера или компьютера ваш способ может поломаться


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 16:11   #24
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это способ, срабатывающий раз в год у одного человека из 1000.

В данном случае это подтверждение факта неправильно настроенной Windows. Потому как именно в этом случае срабатывает ручная настройка. При следующем перезапуске контроллера или компьютера ваш способ может поломаться
Кто бы подсказал как "правильно" настроить Windows, а то танцы с бубнами не очень нужны. Вместо того, что бы работать спокойно - тратишь день, а то и два на то, что бы расколдовать загвоздку. В итоге и загвоздка не расколдована и работает на "подпорке"!
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 16:23   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Кто бы подсказал как "правильно" настроить Windows, а то танцы с бубнами не очень нужны. Вместо того, что бы работать спокойно - тратишь день, а то и два на то, что бы расколдовать загвоздку. В итоге и загвоздка не расколдована и работает на "подпорке"!
Обычно у всех всё работает хорошо и без проблем. Проблемы, подобные вашей, встречаются 1-2 раза в год.

Это прозвучит немного обидно, то чаще всего проблема заключается в термине "горе от ума". Т.е. у рядовых пользователей проблем нет. У продвинутых тоже. А вот у промежуточного класса, когда уже хочется кучу всего полезного понаставить в систему, а вот умений с этим справиться пока маловато - вот тогда проблемы и лезут.

На форуме яркий представитель данного класса это Баюк. Он постоянно делает кучу малопонятных даже для него самого телодвижений и постоянно огребает по самые помидоры. А потом ноет, не умея даже просто нормально выразить свои проблемы письменно.

В нас во всех есть немного баюка. В ком-то больше, в ком-то меньше. В ком меньше - у того сразу всё работает или работает после первого заданного вопроса. В ком больше - тот тратит пару дней на непонятные для себя костыли. Количество костылей со временем нарастает и система падает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 23:28   #26
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Добрый день.
Пытаюсь подключить Matrix к ПК по USB. Рекомендации описанные выше выполнил.
Но у меня подключение по локальное сети пишет - Неопознанная сеть, и соответственно IP совершенно левый (169.ххх.ххх.ххх).
Удалите лоджик, а также содержимое папок и папки тоже:
c:\ProgramData\SMLogix\
c:\Program Files (x86)\SMLogix\

После удаления установите лоджик заново.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 05:57   #27
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обычно у всех всё работает хорошо и без проблем. Проблемы, подобные вашей, встречаются 1-2 раза в год.

Это прозвучит немного обидно, то чаще всего проблема заключается в термине "горе от ума". Т.е. у рядовых пользователей проблем нет. У продвинутых тоже. А вот у промежуточного класса, когда уже хочется кучу всего полезного понаставить в систему, а вот умений с этим справиться пока маловато - вот тогда проблемы и лезут.

На форуме яркий представитель данного класса это Баюк. Он постоянно делает кучу малопонятных даже для него самого телодвижений и постоянно огребает по самые помидоры. А потом ноет, не умея даже просто нормально выразить свои проблемы письменно.

В нас во всех есть немного баюка. В ком-то больше, в ком-то меньше. В ком меньше - у того сразу всё работает или работает после первого заданного вопроса. В ком больше - тот тратит пару дней на непонятные для себя костыли. Количество костылей со временем нарастает и система падает.
Возражать не буду.
И горе от ума вполне можно применить наверное и к моей персоне.
Но нашел я способ решения исключительно следующим образом:
- притащил ноут (win 10), пришлось смотаться домой;
- воткнул в него matrix и удивился, что все работает;
- посмотрел IP в настройках сетевой карты;
- и уже потом обратил внимание, что на моем стационаре (win7), когда лоджик запускаешь просто (не с правами АДМИНА)? выскакивает надпись в которой пишется именно ЭТОТ IP адрес.
Надеюсь я ясно описал ход событий.
Вот только согласие нажатием "ДА" ничего не дает, и надпись через пару сек. опять выскакивает! Вот кто и что блокирует я не силен понять.
Пока закончилось как я написал ранее, IP внес в ручную.
Причем сам не сторонник прописывать IP адреса в ручную, у меня везде включен DHCP ...
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2020, 22:04   #28
oiv_1968
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Простите! А с правами root в устройстве можно что-то делать с /etc/network/interfaces
ну типа:
Код:
..bla,bla, bla
...
auto eth0:1
iface eth0:1 inet dhcp
...
к примеру добавить интерфейс eth0:1 как тут?

Потому как используя Linux контроллеры от MOXA(серии IA) с радостью использую несколько подсетей на одном физическом интерфейсе. И никому не мешаю
и имею один с DHCP.
Спасибо!

Последний раз редактировалось oiv_1968, 13.09.2020 в 22:18
oiv_1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 10:58   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Цитата:
Сообщение от oiv_1968 Посмотреть сообщение
Потому как используя Linux контроллеры от MOXA(серии IA) с радостью использую несколько подсетей на одном физическом интерфейсе. И никому не мешаю
и имею один с DHCP.
Спасибо!
И там и там линух, работает он по одинаковым правилам. Не вижу проблем


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.01.2021, 15:08   #30
Raccoonrider
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к Матрикс для заливки програмы

Появился аналогичный вопрос, поэтому решил не создавать отдельную тему.

Выполнил инструкции из тем https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 и https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4963. На этом танцы с бубном не закончились - сейчас не могу подключиться к MATRIX через USB.

Увидел эту тему, ipconfig /all показал тот же адрес 169.254.219.74. Сменил на 192.168.111.1. Теперь Ctrl+D видит контроллер, но подключиться к нему все равно нельзя (Тест связи не проходит, загрузить проект не получается).

Что я делаю не так?



Raccoonrider вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024